编辑: huangshuowei01 2019-07-15

2、受压墙、柱表面风化、剥落,砂浆粉化,有效截面削弱达1/4以上;

3、支承梁或屋架端部的墙体或柱截面因局部受压产生多条竖向裂缝,或裂缝宽度已超过1mm;

4、墙柱因偏心受压产生水平裂缝,缝宽大于0.5mm;

5、墙、柱产生倾斜,其倾斜率大于0.7%,或相邻墙体连接处断裂成通缝;

6、墙、柱刚度不足,出现挠曲鼓闪,且在挠曲部位出现水平或交叉裂缝;

7、砖过梁中部产生明显的竖向裂缝,或端部产生明显的斜裂缝,或支承过梁的墙体产生水平裂缝,或产生明显的弯曲、下沉变形;

8、石砌墙(或土墙)高厚比:单层大于14,二层大于12,且墙体自由长度大于6m.墙体的偏心距达墙厚的1/6. n= nd= 承重结构危险构件百分数 P=nd/n*100%= 木屋架

1、连接方式不当,构造有严重缺陷,已导致节点松动变形、滑移、沿剪切面开裂、剪坏或铁件严重锈蚀、松动致使连接失效等损坏;

2、存在任何心腐缺陷的木质构件;

3、主梁产生的挠度大于3cm或净跨度/150,受拉区有较严重的材质缺陷;

4、檩条、椽子产生的挠度大于3.5cm或净跨度/120,入墙木质部位腐朽、虫蛀或空鼓;

5、木柱侧弯变形,矢高大于3cm或层高/150,或柱顶劈裂、柱身断裂,或柱脚腐朽,其腐朽面积大于原截面1/5以上. n= nd= 承重结构危险构件百分数 P=nd/n*100%= 屋盖

1、草屋盖有下列现象之一者,应评定为危险构件: ①草屋盖腐烂面积达到10O以上;

②草屋盖,檩条局部腐烂、坍塌面积大于2O以上.

2、石棉瓦当作屋盖系统时,石棉瓦出现裂缝、断裂、破碎等视为危险构件.

3、树皮屋盖所用的树皮出现腐烂、坍塌,面积超过10O以上,视为危险构件.

4、青瓦屋盖椽子腐烂、断裂,屋面坍塌面积超过10O以上,视为危险构件. n= nd= 结构危险构件百分数 P=nd/n*100%= 农村房屋危险性评定用表 附件5.2 木结构房屋危险性评定用表 房屋名称 地址 建造时间 用途住宅 其他 规模 总长 m 总宽 m 总高 m 共层结构形式 房屋组成构件危险点判定 构件名称 构件判定方法 构件总数 危险构件数 构件百分数 地基

1、地基沉降速度连续2个月大于4mm/月,并且短期内无终止趋向;

2、地基产生不均匀沉降,其沉降量为建筑物高度乘以0.004的允许值,上部墙体产生沉降裂缝宽度大于10mm,且房屋倾斜率大于1%;

3、地基不稳定产生滑移,水平位移量大于10mm,并对上部结构有显著影响,且仍有继续滑动迹象. n= nd= 地基危险构件百分数 P=nd/n*100%= 基础

1、基础老化、腐蚀、酥碎、折断,导致结构明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等;

2、基础已有滑动,水平位移速度连续2个月大于2mm/月,并在短期内无终止趋向. n= nd= 基础危险构件百分数 P=nd/n*100%= 木柱、梁、檩条等木构件

5、木柱侧弯变形,矢高大于3cm或层高/150,或柱顶劈裂、柱身断裂,或柱脚腐朽,其腐朽面积大于原截面1/5以上. n= nd= 承重结构危险构件百分数 P=nd/n*100%= 屋盖及 维护构件

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)