编辑: 达达恰西瓜 2019-09-17
DG通风柜 产品说明: (皮带传动)通风柜 安装使用: 1.

通风柜顶部及两侧均为可拆卸面板,供检查维修时使用,每台风柜安装时至少应在一侧留有足够空间(不少于600mm)作为主检修侧. 2.吊顶式通风柜的安装应确保机组的吊装水平,座地式通风柜应装在平整的水泥基座上(基座高度50~150mm)或槽钢焊制的钢架上. 3.通风柜的供电电源为380V、50赫兹,机组在出厂时,内部电机至接线座已经接好,接线座以前的连线由用户负责,用户在配电时除设置电源开关外,还应考虑设置缺相和过载保护装置. 4.通风柜试车前,应先检查电源电压是否符合要求、有无缺相、三相电压是否平衡后,方可启动风机,检查风机转向是否正确,如相反,应停机将电源任意两相相序改变,然后将通风柜电源正式接好. 5.电机功率≤11KW的电机,可直接启动,≥ 15KW 的电机,宜降压启动,机壳应接地. 6.应定期对通风柜的运行状况进行检查,定期对加油孔注油,以保证机组的正常运行,轴承在风机正常运行时温升不应超过40℃. 7.设有过滤网的通风柜,应定期将滤网抽出,用清水将滤网上的尘埃清洗掉,以保证气流的畅通.清洗滤网的周期视空气清洁程度而定. 8.新机运行一个月后,应检查皮带的松动程度及螺栓是否有松动的现象,如有发现应及时调整紧固. 订货须知: 1.订货时按规定的型号表示方法书写,并对使用工况、出风方向、风量、余压等参数清进行核实. 2.对于电机外置式通风柜除型号书写外,还应注明所配风机的性能参数,包括风机规格、风量、风压、电机功率等. 3.如有特殊要求(如非标外形尺寸、加中效过滤等),请注明要求. 东莞骏达空调设备有限公司,20年专业空调末端制造企业 中国销售热线

13902606865 qq1954056155 邮箱 jd8123@163.com *高成本,高质量,高售后 DG系列代噪声柜式离心通风机是我公司为适应目前日益发展的新风系统、暧通工程、中央空调、净化系统及环保降噪的要求,在消化和吸收国内外先进新风暧通风机技术的前提下,运用气动力学和气动声学相结合的原理设计研发的新产品. 该产品具有风量大、压力高、噪声低、外形美观、安装维护方便等优点. 产品共设有12个机号:9寸、10寸、12寸、15寸、18寸、20寸、22寸、25寸、28寸、30寸、33寸、36寸. 广泛应用于高层建筑、地下室、工厂车间的通风换气.也适用于机场、车站、酒 结构紧凑美观.箱体采用框架,箱板拼装设计.框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成,箱板为复式板结构,内层为消声材料,进一步降低了噪声.? 2.提供不同的进出口方向,以满足用户不同的安装需要.采用模具化生产,尺寸精度高,拆散后可组装.? 3.风机主要部件叶轮在消化,吸收美国LAU工业公司产品的基础上,全部采用模具化生产.为翼前弯叶片叶轮,具有效率高,噪声低,风量大,运行平稳,质量稳定,经久耐用等特点.蜗壳采用优质镀锌板或碳钢板,机械化生产.? 4.HTFC(DT)系列低噪声消防通风(两用)柜式离心风机分为A型和B型两种类型,A型电机装在箱体外,用于消防排烟;

B型电机装在箱体内,用于通风换气.? 5.A型低噪声消防柜式离心风机电机装在箱体外,同高温排烟系统隔离分开,确保风机在300度高温情况下,连续运行60分钟以上. 6.若用户需大风量风机时,本厂生产并联式消防通风(两用)低噪声柜式离心风机. 安装柜式风机时应有减振装置: 安装柜式风机时应有减振装置,配电时应安装电机保护装置,7.5kw以上电机应装有降压起动. 风机四周、尤其是检修门一侧,应留有充分空间,供检查维修设备时使用.(大于500mm)吊顶式柜式离心通风机需水平吊装,保持触为水平位置,且牢固可靠.楼面安装的通风机应放置在平整的基座上.风机座应有减振装置. 通风机安装于楼板、平台时应做好以下工作:

(一)直接设置通风机的楼板#平台,应采取现浇钢筋混凝土板,板厚不少于80mm,不宜采用冷轧钢筋. 厂房梁的跨度不宜大于6cm. 楼板、平台严禁用悬臂结构. 通风机吊装在楼板上,应尽量由梁来支承.在风机的进口或出口加上阀门,起动时将其关闭,运转后将阀门开启,至达到规定工况为止.并注意电动机电流是否超过规定值. 连接进出口的管道重量不应由风机承受,安装时另加支撑.

(二)安装柜式风机的检查运转中经常检查轴承温度是否正常,轴承温度

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题