编辑: yyy888555 2019-09-15
给排水及采暖工程施工方案: 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→给排水埋地干管安装→给排水主干管安装→排水支管安装→卫生器具安装→给水支管安装→施工试验→竣工清理

(一).

预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的模盒、预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,模盒内塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位;

1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管.穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋. (2)、室内冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管. (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2*(保温层厚度+外缠保护层厚度). B.穿墙套管长度应等于墙体厚度;

穿楼板套管长度应为楼板厚度加20mm,厨卫间加50mm. (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管.穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平.用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定. B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实.详见91SB3-

36、91SB1-22.

(二)给水管道安装 [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室内给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上;

[2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置;

[3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件;

[4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀;

[5]冷热水管和水龙头并行安装,应符合以下规定: 1)上下平行安装,热水管应在冷水管的上面;

2)垂直安装,热水管应在冷水管面向的左侧;

3)在卫生器具上安装冷热水龙头,热水龙头应安装在面向的左侧,标志须正确;

(三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;

冷热水输送适合温度-20~120℃;

水流量大,内壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;

卫生无毒,是新一代环保节能产品,适合饮用水、纯净水管道使用;

耐腐蚀、不结垢,正常情况下可使用50年以上;

运行噪音低、无污染;

保温性好,导热系数为金属管道的1/200,用于热水管道效果极佳;

重量轻,强度高,韧性好、耐冲击、安装方便. (2)操作要点 截切:切断管材时,必须使用切管器垂直切断;

热熔:当熔接器加热到260℃时,管材和管配件同时推进熔接器内,并加热5秒以上;

焊接:把已加热的管材和管件垂直推进并维持5秒以上,推进时用力不要过猛,以防止管头弯曲. (3)热熔接时注意事项 连接端面必须清洁、干燥、无油;

管材和管件用双手推进熔接器模具内,应控制一定的深度,并保持5秒以上;

管材和管件过度加热时,厚度变薄,管材在配件内变形,会发生漏水及堵塞现象. 热熔连接技术参数: 管材外径(mm) 熔接深度(mm) 加热时间(秒) 插接时间(秒) 冷却时间(秒) 备注20 14.5

5 4

3 25 16.0

7 4

3 32 18.0

8 6

4 40 20.5

12 6

4 (5)支架间距 用钢槽来支撑管道,管卡之间的距离为1.7米;

竖井中安装管道,两个锚接点之间的距离不得超过3.0米;

管支撑中心距离(单位:mm)如表: 管径 PN1.0 20℃ 40℃ 60℃ 80℃ PN2.0 ALU PN2.0 ALU PN2.0 ALU PN2.0 ALU

20 700

800 1500

700 1300

650 1100

600 1000

25 750

850 1600

800 1400

750 1200

700 1100

32 900

1000 1750

900 1550

850 1400

750 1300

40 1000

1100 1900

1050 1650

950 1550

850 1450 (6)试压验收 管道水压试验应符合以下规定: 热熔连接管道,水压时间应在24小时后进行;

水压试验前,管道应固定,接头需明露;

用手动泵加压,升压时间不小于10分钟,压力表精度为0.01MPA;

至规定试验压力,稳压1小时,测试压力降不得超过0.06MPA;

在工作压力的1.15倍状态下,稳压2小时,压力降不得超过0.03MPA,同时检查各连接处不得渗露;

直埋在地坪和墙体内的管道,试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后土建方能继续施工. 立管垂直度的保证,采用1-3层垂线法. (7)PP-R管安装完毕,成品保护措施: 未进入竣工清理阶段时,先用加厚塑料膜缠绕保护,待土建工序完毕后,拆去塑料膜. (8)其它 管道连接使用热熔工具时,应遵守电器工具安全操作规程,注意防潮和蛀物污染;

操作现场不得有明火,严禁对PP-R管材进行明火烘弯. 直埋暗管隐蔽后,应在墙面或地面标明暗管的位置和走向,严禁在管上冲击或有压钉等尖锐物体;

PP-R管道不得作为拉攀、吊架等使用. 管材和管配件应存放在通风良好的库房和简易棚内,不得露天存放,防止阳光直射,注意防火安全,距离热源不得小于1米.搬运管材和管配件时,应小心轻放,避免油污,与尖锐物品碰撞和抛、摔、拖等.

(四)阀门安装 阀门安装前,检查填料,其压盖螺栓须有足够的调节余量.法兰或螺纹连接阀门在关闭状态下安装,安装阀门前,按设计核对型号,并按介质流向确定安装方向.同一平面的成排空门安装时是45度角,才能保证阀门间开关不受影响.安全阀门安装,按下列规定进行,检查其垂直度,检查是否符合规范要求.安全阀的最终调试宜在系统上进行,开启和回复压力应符合设计文件的规定.安全阀经调整后,在工作压力下不得有泄漏.安全阀最终调整合格后,铅封.

(五)排水管道安装 [一]一般规定 1.排水管道的横管与横管,横管与立管的连接,应使用45度三通或45度四通和90度斜三通或90度斜四通,应使用45度弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头;

2.在生活污水管道上,设置的检查口的清扫口应符合以下规定:在立管上每二层设置1个检查口,但在最低层的有卫生器具的最高层必须设置,检查口中心距地面高度为1米,允许偏差为±20mm,并高于该层卫生器具上边缘150mm,检查口朝向应便于检修;

3.在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上设置清扫口,污水管道起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离,不得小于200mm,若污水管道起点设置堵头代替清扫口,堵头与墙面距离不得小于400mm;

[二]室内排水管安装 1.总则 (1)在整个楼层施工过程中,配合土建作好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞;

孔洞尺寸当设计未规定时,可比管材外径大50-100mm;

管道安装前,应检查预留孔的位置和标高,并清除管材和管件上污垢;

(2)楼层管道安装宜在墙面粉刷结束后连续进行,当安装中断时,敞口处用尼龙带临时封闭;

(3)管道井及吊顶内的检查口或清扫口,在检查口或清扫口位置设检修口;

(4)管道的配管要求: 锯管长度根据实测并结合各连接件的尺寸逐段确定;

(5)管道穿越楼板处的施工: 管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束配合土建支模,用C20细石混凝土分二次浇捣密实;

浇注结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈;

.2材料要求 (1)管材、管件等材料有产品合格证,管材标有规格、生产厂的厂名和执行的标准号,管件上有明显的商标和规格,包装上标有批号、数量、生产日期和检验代号;

・管材水平堆放在平整的地面上,用支撑物支垫时,支垫宽度不小于75mm,间距不大于1000mm,外悬的端部不大于500mm,叠置高度不超过1500mm;

(2)管件凡能立放的,逐层码放整齐;

不能立放的管件,应顺向或使其承口插口相对地排列整齐;

3管道安装 (1)按管道系统和卫生设备的设计位置,结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求,配合土建结构施工,在墙、梁和楼板上预留孔洞或预埋管件;

(2)检查各预留孔洞的位置和尺寸并加以贯通;

(3)按管道走向及各管段的中心线标记进行测量,绘制实测小样图,详细注明尺寸;

(4)按实测小样图选定合格的管材和管件,进行配管;

预制的管段配制完成后按小样图核对节点尺寸及管件接口朝向;

(5)作管道支架;

(6)土建墙面粉刷后,将材料和预制管段运至安装地点,按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并连接各管口;

(7)管道安装自下而上分层进行,先安装立管,再安装横管,连续施工;

(8)管道系统安装完成后,对管道进行外观和安装尺寸检查;

4立管安装 (1)立管安装前,先按立管布置位置在墙面划线并安装管道支架;

(2)安装立管时,先将管段扶正,再按要求安装伸缩节,将管子插口试插入伸缩节承口底部,将管子拉出预留间隙,在管端划出标记,最后将管端插口平直插入伸缩节承口橡胶圈中,用力应均衡,不得摇挤;

安装完毕,随即将立管固定;

5横管安装: (1)将预制好的管段用铁丝临时吊挂,查看无误后再进行粘接;

(2)粘接后迅速摆正位置,校正管道坡度,用木模卡牢接口,紧住铁丝临时加以固定,待粘接固化后,再紧固支承件,但不宜卡箍过紧;

(3)拆除临时铁丝,并将接口临时封严;

(4)洞口支模浇筑水泥砂浆封堵;

(5)安装后的管道严禁攀踏或借作他用;

6管道检验项目、允许偏差及检验方法 序号 检验项目 允许偏差 检验方法

1 立管垂直度 (1)每米高度不大于3 mm;

(2)5米内,全高不大于10 mm;

(3)5米以上,每米水大于10 mm;

全高不大于30 mm. 挂线附和用钢卷尺测量

2 横管弯曲度 (1)每米高度不大于2 mm;

(2)10米内,全高不大于8 mm;

(3)10米以上,每米水大于8 mm 作水平尺、直尺和拉线测量

3 卫生器具排水管口及横支管口的坐标 单独器具不大于±10 mm;

成排器具不大于±5 mm. 用水平尺或钢卷尺测量

4 横干管坡度 不得小于最小坡度 用水平尺或钢卷尺测量

5 卫生设备接口标高 单独器具不大于±10 mm;

成排器具不大于±5 mm. 用水平尺或钢卷尺测量 7验收前检查和校验: (1)连接点或接口的整洁、牢固和密封性;

(2)支承件和固定支架安装位置的准确性和牢固性;

(3)伸缩节设置与安装的准确性,伸缩节预留伸缩量的准确性;

(4)排水系统按规定作通水试验,检查排水是否畅通,有无渗漏. 质量要求: [1]承插管道的接口,应以麻丝填充,用石棉水泥打口,塑料排水管为承插粘接;

[2]排水管道的横管与横管,横管与立管的连接,应使用45度三通或45度四通和90度斜三通或90度斜四通,应使用45度弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头;

[3]在生活污水管道上,设置的检查口的清扫口应符合以下规定: 1)在立管上应每二层设置1个检查口,但在最低层的有卫生器具的最高层必须设置,检查口中心距地面高度为1米,允许偏差土20mm,并应高于该层卫生器具上边缘150mm,检查口朝向应便于检修;

2)在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口,污水管道起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离,不得小于200mm,若污水管道起点设置堵头代替清扫口,堵头与墙面距离不得小于400mm;

[4]塑料排水横管固定件间距为公称直径的10倍,离墙净距大于40mm时,应采用角钢支架固定, U 型卡应外套塑料管,与角钢支架间加软垫片,立管底部的弯管处应有支墩;

[5]出屋面通气管应使用铸铁排水管,承口设在天棚以下,塑料排水管变铸铁排水管时,具体作法参照省标LS06;

[6]塑料排水管应按要求设置伸缩节: 1)若管道穿过楼板处为固定式,每层各设1个伸缩节,伸缩节上口必须露出保护台,底层塑料排水管变铸铁排水管小于4米时,可不加伸缩节,但铸铁排水管承口必须露出地面40mm;

2)管道穿过浴盆端部平台时,需加同质套管,套管内用油麻填塞,油灰封口;

3)立管与水平管上的合流部的间距在2~4米时或每隔4米设伸缩节1个;

4)水平泛与其支管合流部的伸缩节需固定,并且伸缩节应设在合流部的上流侧;

5)水平管穿墙时,宜设套管.

(六)各类支架制作安装 加工前要画出加工大样图,方能加工制作,孔眼的钻眼,必须用机械钻眼,严禁用气焊、电焊冲眼代替. 管道不允许有任何位移的部位,应设置固定支架如水幕头等,固定支架要牢固,固定在可靠的结构上,在管道无垂直移位,或位移很小的地方,可设活动支架,为了保证支架的耐用美观,各楼层立管架根据结构应采用落地支架,敷设在吊顶内管道,应采用吊架方法时吊杆焊接在预埋铁件上. 各类支架严禁埋设在12cm 墙上或加气混凝土内,吊顶内的管道放在托架上或吊架上,严禁放在装饰龙骨上,各类支架安装前必须做好防腐处理. 安装前,严格按设计规范规定,确定支架距离,应根据管道图纸中标高与土建施工的标高核对,用水平仪抄到墙壁或柱上,然后根据管道走向和坡度计算出每个支架的标高和位置,弹好线再进行安装. 安装时支架应牢固的固定的结构物上,横向长度应水平,墙面与管子中心线平行,不允许上翘下垂,或扭斜.在墙上固定支架时,如砖砌体,可直接埋入墙内,埋设时,应清除砖孔内的砖屑及杂物,并用水将孔洞浇洗,埋设深度应符合设计,并使用1∶3水泥砂浆,填补饱满, 在钢筋混凝土上安装支架必须结实牢固.

(七)卫生器具安装 [1]卫生器具间距应符合以下规定: 1)第一具洗面盆与侧墙面净距不应小于0.55米;

2)大便器中心与两侧障碍物的净距不得小于0.45米;

[2]地漏应设于地面的最低处,其顶面应低于设置处地面5mm,地漏水封高度不得小于50mm,DN

50、DN

75、DN100的扣盅高度分别为

90、

99、108mm;

[3]卫生器具的排水管甩口位置应正确,并应配合土建作好预留预埋工作;

安装时用膨胀螺栓固定;

坐便器低水箱应靠墙安装;

[4]与卫生器具连接的给水管不宜使用金属软管或塑料软管,特殊情况使用时,应采用承压能力不小于0.6MPa带复合层的软管. [5]卫生器具坐标及水平度的确定: 把卫生间具体大样图现场放线确定卫生器具位置,做到位置合适,坐标准确,水平度的控制采用三级监测制度,班组自检,项目重监,公司抽监的制度. [6]卫生器具的固定:蹲式大便器洗脸盆等均采用玻璃胶打边固定. [7]卫生器具给排水支管的安装及防漏水措施. [8]卫生器具间距应符合以下规定: 1)第一具洗面盆与侧墙面净距不应小于0.55米;

2)并列洗面盆中心距不应小于0.7米;

3)并列小便器的中心距不应小于0.65米;

4)大便器中心与两侧障碍物的净距不得小于0.45米;

[9]地漏应设于地面的最低处,其顶面应低于设置处地面5mm,地漏水封高度不得小于50mm,DN

50、DN

75、DN100的扣盅高度分别为

90、

99、108mm;

[10]卫生器具的排水管甩口位置应正确,并应配合土建作好预留预埋工作;

安装时用膨胀螺栓固定;

坐便器低水箱应靠墙安装;

[11]与卫生器具连接的给水管不宜使用金属软管或塑料软管,特殊情况使用时,应采用承压能力不小于0.6MPa带复合层的软管.

(八)采暖管道安装 (1)干管安装: 供暖管道安装应从楼栋入口处或分支点开始,安装前要检查管内有无杂物.螺纹连接用手和管钳上管,管松紧度适宜,外露2~3扣为止.........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题