编辑: 紫甘兰 2019-07-14

13 电缆沟检查 密封无积水

14 风冷设备进风量检查 满足要求,室内无负压

15 风冷设备运行情况检查维护 风机运行正常,无抖动,满足运行标准

16 变压器(只负责定值与非电量传动)(直挂SVG无变压器) 定值系数检查 确定正确无误,符合定值单

17 变压器整体螺丝紧固及密封垫等检查 螺丝紧固无渗漏油现象

18 非电量传动 确定压板可以投入

19 设备维护 控制屏电缆进口封堵 进线口密封、无缝隙

20 控制屏灰尘清理 外观清洁

21 功率柜灰尘清理 外观清洁

22 启动柜灰尘清理 外观清洁

23 低压试验检测 功率单元电压显示正常 装置显示电压正确

24 功率单元充放电正常 试验充电波形正确

25 功率单元触发正常 试验触发波形正确

26 功率单元回报正常 装置回报信号正确

27 功率单元整体性能正常 整体试验正确

28 传动试验检测 SVG跳闸试验 模拟故障可正常跳开断路器

29 断路器与接触器连跳实验 断路器跳开后接触器连锁跳开

30 允许合闸试验 与正常判断逻辑一致

31 装置失电跳闸试验 装置失电可瞬时跳闸

32 软件程序更新 装置主板更新程序 核对实际版本号与程序中一致

33 互感器板程序更新 核对实际版本号与程序中一致

34 光纤板程序更新 核对实际版本号与程序中一致

35 显示面板程序更新 核对实际版本号与程序中一致

36 功率单元程序更新 核对实际版本号与程序中一致

37 防尘棉清理 功率柜门防尘棉清理 通风良好无阻碍

38 监控电脑维护 备份数据库历史资料 软件运行流畅

39 清空无效过期文件 电脑运行内存充足

40 备注:以上检测项目如有未尽之处,且属本次维护所必需的,虽未列明亦属本次服务范围. 3.2 工作条件 3.2.1 由于各场站之间距离较远,投标方应自备车辆及所需设备及相关工具. 3.2.2 投标方开展工作相关费用已包含于投标费用中,包括但不限于:人工、差旅、餐饮、劳保、车辆、燃油、工具、设备、保险等费用. 3.2.3投标方相关人员必须有个人资质(登高证、电工证等),必须有有效的(一年之内)健康体检报告、工伤保险,司机必须有合格的驾驶证;

投标方车辆必须购置保险、车辆行驶证. 3.2.4 投放方自行负责所派工作人员食宿. 4.执行标准 4.1 《电力安全工作规程》;

4.2 国家能源集团《风电电气设备性能技术监督实施细则》 (2015);

4.3 国华巴彦淖尔分公司相关运行规程规范及施工标准. 5.服务要求 5.1.对投标人要求 5.1.1投标人资质要求 详见招标文件 5.1.2工作人员要求 5.1.2.1投标方SVG定期维护工作人员必须是有三年以上的相关工作经验,投标方作业人员必须具备基本的电气常识,并且有至少1名电气专业人员作为工作负责人全程监督,工作负责人必须由投标方书面任命;

工作人员至少应配置3-4人且必须持证上岗,并应在证件作业范围和有效期内操作,如登高证(若涉及登高作业)、电工证等证件. 5.1.2.2投标方从事检修工作的所有人员必须熟悉检修中的注意事项以及会遇到的危险源,并经过相应的招标方检修培训及考核合格. 5.1.2.3投标方确保从事工作的人员必须身体健康,如无恐高症、心脏病等不能从事维护作业的疾病. 5.1.2.4投标方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用. 5.1.2.5投标方人员必须是经过专业培训并取得上岗资格证的人员,投标方人员在SVG维护作业期间的一切工作必须按照招标方的工作标准及规定执行,并且严格遵守招标方的规章制度,在不影响招标方正常工作的前提下开展工作. 5.1.3工期要求 5.1.3.1各项维护具体开始时间以招标方的通知为准(计划于3月份开展),且投标方须按照招标方的通知准时开展工作,开展方式为逐个场站巡回开展.投标方须考虑此项投标风险. 5.1.3.2 投标方应保证单套设备维护不超过4天,尽量减少设备停电时间. 5.1.3.4 服务有效期自2019年1月1日――2019年12月31日5.1.4工具要求 5.1.4.1投标方需视情况准备规定工作内容下所需要的所有工具,包括:交通所有车辆、大小螺栓紧固工具、安全带,因工具原因造成的工期延误、设备损坏等由投标方负责. 5.1.4.2各类工器具必须合格有效(有合格证);

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题