编辑: 南门路口 2019-07-27

一、锅炉房设备参数

一、 工程招标范围 此工程招标范围包括:2台全自动立式燃气蒸汽锅炉及辅助系统(含烟囱、软水箱、分汽缸、给水除氧、配电柜等)的供货,以及安装、调试、验收、审批、办证等工作内容,安装到分汽缸出口法兰为止范围内的交钥匙工程.

本工程总承包交钥匙工程,不得漏项、缺项,确保业主单位能够在2010年12月30日以前,锅炉正常供汽. 配置要求如下: 序号 项目名称 规格型号及技术参数 数量 备注

1 全自动立式燃气蒸汽锅炉(带节能器) 额定蒸发量≥0.83t/h 锅炉热效率:≥92% 2台 配原装进口燃烧器(德国威索或同档次)和给水泵(丹麦格兰富或同档次)

2 烟囱 0.8~1.0t/h锅炉配套 2套 不锈钢,高度满足国家有关标准

4 分汽缸 Φ219 1只5软水机 水处理量2.0t/h, 双罐流量型 1套 控制器为进口或外资品牌

6 不锈钢保温软化水箱 2m? 1只 材质:不锈钢304,厚度≥2mm,带给水加温除氧装置

8 配电柜 1套 满足锅炉房内所有设备需要 二.技术要求 本要求适用于本次全自动油气两用蒸汽锅炉招标的技术性能要求,它包括锅炉本体及附属设备的结构、功能设计、性能、试验、搬迁、安装调试、验收及办理使用证手续等方面的要求. 备注:下述条款中标注有项目为强制性条款,必须响应,不得偏离.

(一)、锅炉执行标准 1.《蒸汽锅炉安全技术监察规程》. 2.GB/T16508-1996《锅壳锅炉受压元件强度计算》. 3.JB/T10094-2002《工业锅炉通用技术条件》. 4.GB/1576-2001《工业锅炉水质》. 5.GB50273-1998《工业锅炉安装工程施工验收规范》. 6.GWPB3-1999《锅炉大气污染物排入标准》. 7.GB/T10180-2003《工业锅炉热工性能试验规程》.

(二).主要技术性能及参数 1.锅炉部分 (1)锅炉名称:全自动立式燃气蒸汽锅炉(0.83t/h),数量2台;

(2)单台锅炉额定蒸发量:0.83t/h;

(3)额定蒸汽压力:1.0Mpa(表压);

(4)使用燃料:天然气;

(5)燃烧机配置:锅炉配置德国威索原装进口燃气机、或与锅炉同品牌原装进口燃烧机;

(6)锅炉给水泵采用原装进口知名品牌,如:丹麦格兰富、德国威乐、日本荏原、或同档次进口品牌;

(7)锅炉给水采用段位式给水,以保证锅炉平稳进水;

(8)锅炉热效率:≥92%(提供省级以上权威机构的鉴定报告);

(9)锅炉所产蒸汽干度≥98%;

(10)锅炉设自动连续排污装置(进口品牌)和定期手动排污装置,根据电导率传感器检测炉水浓度自动控制连续排污,控制系统设有水质监测的功能;

(11)锅炉部件如蒸汽压力传感器、炉水温度传感器、排烟温度传感器等主要仪表、阀门采用进口名牌产品,注明产地;

(12)锅炉控制系统采用进口或由进口部件组装的专门设计开发的成套产品,电磁接触器、继电器等主要电器元件采用西门子、欧姆龙、富士等品牌.以保证锅炉控制系统的安全可靠;

(13)锅炉给水应具有除氧措施,以减轻锅炉的氧腐蚀;

(14)锅炉结构形式适合国内水质和使用要求,使用寿命达20年;

(15)锅炉必须配置节能器,以减低锅炉排烟温度,节能器材料需采用具有防腐性能的材料,以降低排烟温度进一步提高锅炉热效率达到真正节能的目的. 备注:上述条款中标注有项目为强制性条款,必须响应,不得偏离.

2、辅机部分 (1)配置不锈钢保温软水箱:2m?,1个,材质:不锈钢304,厚度≥2L;

采用进口液位检测控制装置准确控制水位,软水箱应采取除氧措施;

(2)配置流量控制型软水设备,控制器为进口或外资品牌,树脂罐为一用一备,水处理能力:2.0t/h;

(3)设置分汽缸,1台,直径219L;

(4)采用不锈钢材质烟囱,高度满足规范要求.

3、基本服务要求 (1)设备安装完成后应提供调试运行;

(2)自设备验收合格起提供1年免费保修期,在保修期内提供3次免费点检;

(3)锅炉制造厂应该在成都市内设有售后服务机构,机组出现故障时,卖方维修人员应保证在6小时内赶到现场;

(4)卖方应对买方设备操作人员、技术人员进行技术培训;

(5)卖方可提供的其他优惠服务. 附

二、电梯小机房病床梯配置参数

1、载重、速度、开门尺寸、轿厢内部尺寸及井道尺寸 额定载重(kg) 乘客人数额定速度(m/s) 开门尺寸 (宽*高) (L) 轿厢净尺寸 (宽*深) (L) 井道净尺寸 (宽*深) (L)

1600 21 1.0 1000*2100 1500*2400 2550*2900

2、规格 速度 1.0m/s 顶层高度(L)

4600 底坑深度(L)

1500 机房高度(L)

3000 最小层高(L)

2600 最大提升高度(L)

50

3、装潢 轿顶装潢:中间为灯罩式柔光照明. 轿壁装潢:采用不锈钢. 轿底装潢:pvc电梯专用地板.

4、标准配置 序号 零部件名称 型号规格 品牌/产地 备注 *1 曳引机 合资 *2 控制 系统 驱动控制器 轿厢控制板 轿厢指令板 召唤显示板 主接触器 合资 电缆 光幕 合资 旋转编码器 合资 *3 变频开门机

4 层门装置

5 安全钳

6 限速器

7 缓冲器

8 操纵盘

9 厅外召唤盒

5、规格及数量: 3层3站3门1600公斤 1.0米/秒2台11层11站11门1600公斤 1.0米/秒5台机型小机房医梯 台数7台 侯梯厅门坎 全部:硬质铝合金 梯种病床电梯 门框 首层:发纹不锈钢小门框 其它层:钢板喷塑小门框 拖动方式 变频变压调速 机种永磁同步 载重量 1600Kg 门扇 首层:发纹不锈钢 其它层:钢板喷塑 速度1.0m/s 层站3/3/3 2台11/11/11 5台外呼梯盒楼层显示:全部包含在呼梯盒中 面板:发纹不锈钢 楼层显示 基站1操作方式 单控/并联 轿厢地坎 硬质铝合金 底坑尺寸(PIL) 1500L 轿壁 发纹不锈钢 顶层尺寸(OH) 4600L 吊顶 与轿厢配套 地板 专用PVC地板 开门方式 中分 开门机 门机:VVVF 电源电压 AC380/50HZ 厅门尺寸(宽*高) 1000*2100 层门 装置 型号:与门机配套 轿厢尺寸(宽*深) 1500*2400 操作盘 (面板:发纹不锈钢)

6、医梯电梯功能 ・全集选功能 ・司机操作 ・司机优先定向 ・司机按钮直驶 ・超载保护 ・满载直驶 ・慢速自校正 ・自动开关门 ・本层外开门 ・保持开门时间的自动控制 ・手动开关门 ・关门按钮提前关门 ・门区外不能开门 ・重复开门 ・检修低速运行 ・自动返基站 ・照明、风扇节能运行 ・锁梯服务 ・停电应急照明 ・五方对讲 ・直接停靠 ・换站停靠 ・点阵式楼层显示 ・滚动式方向显示 ・调速器故障保护 ・到站钟 ・服务层的任意设定 ・错误指令取消 ・反向时自动取消指令 ・消防服务 ・红外光幕安全装置 ・层门与轿门电气连锁装置 ・上下极限保护装置 ・撞底缓冲装置 ・电梯自学习功能 ・继电器、接触器检测保护 ・消防联动 ・主控CPU WDT保护 附

三、直燃式中央空调性能参数

一、招标范围及要求 A、招标范围 门诊住院楼舒适性空调机房(直燃机)系统工程(含设备、安装、调试、验收),为交钥匙工程. B、要求

1、规格书要求 1-1投标人提供列明设备清单,并注明供货厂家. 1-2投标商应负责货物的运输,指导安装调试以及操作人员的培训. 1-3投标货物质保期为设备出厂后18个月或调试合格后12个月(以先到日期为准).但投标商应对所投货物提供终身技术咨询并以优惠价格供应零部件.

2、检验与测试 2-1制造厂家的检验部门在设备制造过程中和完工后,应按有关标准和规范对设备进行各项检验和试验,提出检测报告,并对检测报告的准确性和完整性负责,以便买方工程师进行监理.检测合格后,开具产品合格证书,方可出厂. 2-2制造商的检测部门应具备完善的试验条件,整机试验可以制冷循环为标准,对设备各项技术参数应在检测报告中明确列出. 2-3制造商应采用氦质谱检漏仪器,对成品机组进行氦检漏,检测精度至少应为1*10-12 Pam3/S 2-4液压强度测试,绝缘电阻和耐压测试应遵循国家标准 JB/T8055-96标准.(水压实验介质为≤8℃的纯净水,实验压力为设计承压的1.5倍) 2-5买方有权派人员赴制造商工厂参观设备检测,(不作为最后验收标准).投标方应提供必要的协助和配合. 2-6设备及附件,备件的检验,应在货物抵达交货地点时完成.检验人员由买方,监理方和投标人代表组成.

3、安装调试与试运行 3-1投标方应派有三年以上经验的技术人员到买方现场进行指导安装和调试,指导设备正常运行,其费用由投标人负担,计入投标总价. 3-2在安装开始以前,所有图纸及技术协议必须提供完整. 3-3投标人应提供全部安装,调试过程中所需的特殊工具和易损件,并自带专用仪器、仪表. 3-4设备安装完毕,投标方须接买方通知10个工作日内到现场调试及试运转,以检验设计操作性能和功能等情况. 3-5试运行应在买方工程师,监理下进行,内容如下: ①进行设备所有功能性运行. ②运行和检测安装装置.

4、验收:当满足如下条件时,买方才向投标商办理验收手续. ①投标人已提供了合同中签署的全部货物及完整的技术资料. ②货物符合标书的要求,性能满足要求. ③性能试验和试运行中出现的问题已经改正至买方满意.

5、技术培训 5-1投标商应对其提供的设备提供不少于2人的技术培训. 5-2培训地点在现场或买方认为方便的办公场所进行. 5-3培训的内容至少应包括操作和安全保护措施,同时买方将派参加培训的维修人员参加安装、调试工作.投标方的工程师有指导和演示的责任.

二、设备技术参数及要求

1、主要设备清单 序号 设备名称数量1直燃型溴化锂吸收式冷温水机组 2台2冷温水泵 3台(2用1备)

3 冷却水泵 3台(2用1备)

4 低噪音横流式冷却塔 2台5全自动水处理器(冷温水) 1套6全程水处理器(冷却水) 1套7控制柜

8 阀门、管路、烟囱、保温、保冷等

9 其他

2、主要设备参数 *A、直燃型溴化锂吸收式冷温水机组 2台 制冷量:985KW 制热量:863KW 冷温水流量:170m?/h (冷冻水进出口温度为:12/7℃.热水进出口温度为:55.6/60℃) 冷却水流量:254m?/h (冷却水进出温度:38/32℃) 系统最高........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题