编辑: 笔墨随风 2019-09-19
2019年1月南通电网调度信息披露

一、地方热电联产企业发电情况 厂站 上网电量万kwh 利用小时 h 负荷率 本月 累计 本月 累计 南通美亚热电厂

1157 14091 270.

3 3292.3 36.3% 海门大千热电厂

227 1839 270.2 2189.3 36.3% 启东热电厂

473 4358 606.4 5587.2 81.5% 鑫源热电厂

568 5823 383.8 3934.5 51.6% 观音山环保热电厂

820 6891 491.0 4126.3 66.0% 如东协鑫环保热电

979 11063 357.3 4037.6 48.0% 海安美亚热电厂

746 7954 416.8 4443.6 56.0% 海安华新热电

605 4793 209.3 1658.5 28.1% 如皋垃圾热电

608 4583 321.7 2424.9 43.2% 如东秸秆热电

1188 11342 507.7 4847.0 68.2% 启东天楹电厂

470 5460 331.0 3845.1 44.5% 如东天楹电厂

1326 13772 508.0 5276.6 68.3% 联海生物电厂

447 4946 341.2 3775.6 45.9% 海安天楹电厂

718 6359 272.0 2408.7 36.6% 洋口热电厂

2408 20743 674.5 5810.4 90.7% 海迅理昂电厂

1972 15383 661.7 5162.1 88.9% 光大生物质电厂

546 1358 426.6 1060.9 57.3% 如皋大唐电厂

104 938 253.7 2287.8 34.1%

二、新设备投产情况: 序号 电源项目 主要投产设备、容量 投运时间 无

三、供电情况(MW,亿kwh,%) 2018年1月2019年1月 增长率 南通地区统调电量 35.66 34.63 -2.9 南通地区统调最高负荷 6181.7 6184.7 0.1 南通地区调度电量 38.79 37.51 -3.2 南通地区调度最高负荷 6562.1 6606.1 0.7 峰谷差最大值 2205.4 2463.0 / 峰谷差最小值 1241.9 1380.0 / 峰谷差平均值 1709.5 1705.1 / 统调负荷率 86.1 85.7 /

四、供电主设备检修计划表 编号 停役地点 停役设备名称 工作内容 工期 日期

1 线路 邢志4635线检修 220kV邢志4635线35#-志良变全线更换倍容量导线、更换地线,更换6基铁塔.

18 1-18

2 线路 洲海2H10线检修 三跨 耐张线夹X光探伤、合成绝缘子更换.

4 3-6

3 东洲变 洲海2H10线检修 洲海2H10开关、流变、避雷器、压变小修预试油漆,保护校验,2H103刀闸小修油漆(开关三相不一致回路完善).

2 3-4

4 海门变 洲海2H10线检修 海洲2H10开关、流变、避雷器、压变小修预试油漆,保护校验,2H103刀闸小修油漆.

1 3

5 线路 亚沿4H65线检修;

亚沿2H28线检修 因淮上1000kV特高压线路工程:特高压线路I96-I113流程段跨越亚沿双线跨越施工时与220kV亚沿4H65线、亚沿2H28线安距不够,需陪停220kV亚沿4H65线、亚沿2H28线.

14 5-18

6 港城变 220千伏付母线检修 220kV副母线相关刀闸及支柱瓷瓶喷涂RTV.

5 5-9

7 港城变 港洋2H75线检修;

220千伏付母线检修 港洋2H75开关、流变、压变、避雷器、2H752刀闸、2H753刀闸及出线悬瓷喷涂RTV.

1 5

8 沿江变 亚沿4H65线检修;

亚沿2H28线检修

1、沿亚4H65间隔、沿亚2H28间隔改母差回路,测控改造、保护完善;

2、沿亚4H65开关、沿亚2H28开关明达继电器更换.

7 6-12

9 港城变 港洋2H76线检修;

220千伏付母线检修 港洋2H76开关、流变、压变、避雷器、2H762刀闸、2H763刀闸及出线悬瓷喷涂RTV.

1 6

10 线路 华港4H56线检修 三跨 耐张线夹X光探伤.

1 6

11 港城变 华港4H56线检修;

220千伏付母线检修

1、港华4H56开关、流变、压变、避雷器、4H562刀闸、4H563刀闸及出线悬瓷喷涂RTV;

2、港华4H56开关明达继电器更换.

1 6

12 线路 港义2H77线检修;

港义2H78线检修 110kV新建线路施工时与220kV港义2H77线、港义2H78线52#-53#线路本体安距不够,需陪停这两条线路.

5 7-11

13 港城变 220kV母联2610开关检修;

港义2H77线检修;

港义2H78线检修;

220千伏付母线检修;

220kV副母线压变检修

1、港义2H77开关、流变、压变、避雷器、2H772刀闸、2H773刀闸及出线悬瓷喷涂RTV;

2、港义2H78开关、流变、压变、避雷器、2H782刀闸、2H783刀闸及出线悬瓷喷涂RTV;

3、副母线压变、避雷器、26002刀闸、26102刀闸喷涂RTV,副母线支柱瓷瓶喷涂RTV.

3 7-9

14 港城变 #1主变2601开关检修;

220千伏付母线检修 26012刀闸喷涂RTV、副母线相关支柱瓷瓶喷涂RTV.

2 8-9

15 线路 龙港4H66线检修 全线周期检修及 三跨 耐张线夹X光探伤.

2 8-9

16 港城变 龙港4H66线检修;

220千伏付母线检修 港龙4H66开关、流变、压变、避雷器、4H662刀闸、4H663刀闸及出线悬瓷喷涂RTV.

2 8-9

17 志良变 #1主变4601开关检修;

#2主变4602开关检修;

220kV旁路母联4620开关检修;

#2主变检修;

#1主变检修;

邢志4635线检修;

汇良4639线检修;

220千伏正母线检修;

220千伏旁路母线检修;

220千伏付母线检修;

220kV第一套母差保护停用;

220kV第二套母差保护停用;

220kV正母线压变检修;

220kV副母线压变检修

1、220kV正母线、副母线更换(母线更换过程中与1号主变、2号主变220kV侧高跨引线安距不够,与母线下方1号主变4601开关、2号主变4602开关,220kV正母线压变、220kV副母线压变及220kV旁路母联4620开关间隔引线安全距离不足);

2、志邢4635流变更换(由1200/5换成1600/5);

3、志邢46352刀闸更换、志邢4635间隔内引线更换;

4、志邢46356刀闸与旁路母线引线拆除;

5、两套母差保护校验、改定值;

6、1号主变各表计加装防雨罩,4601流变(取油样)首检.

10 9-18

18 线路 广港2H51线检修 全线周期检修、绝缘子清扫.

2 9-10

19 港城变 广港2H51线检修;

220千伏付母线检修 港广2H51开关、流变、压变、避雷器、2H512刀闸、2H513刀闸及出线悬瓷喷涂RTV.

1 9

20 线路 东官5645线检修

1、500kV东官5645线直线瓷质绝缘子修理;

2、全线周期检修, 三跨 耐张线夹X光探伤.

5 10-14

21 三官殿变 东官线5031开关检修;

东官线/三胜线5032开关检修;

东官5645线检修 东官5645线间隔内一二次设备周期检修.

5 10-14

22 东洲变 东官线5041开关检修;

东官线/3号主变5042开关检修;

东官5645线检修 东官5645线间隔内一二次设备周期检修.

5 10-14

23 线路 汇良4639线检修 110kV红阳港-启东牵引站线路工程施工过程中,线路穿越220kV汇良4639线时电气距离不够,需对220kV汇良4639线进行升高改造.

5 10-14

24 港城变 220千伏正母线检修 220kV正母线相关刀闸及支柱瓷瓶喷涂RTV.

3 10-12

25 港城变 港义2H77开关检修;

港义2H78开关检修;

220kV母联2610开关检修;

220千伏正母线检修;

220kV正母线压变检修

1、2H

771、2H781刀闸及正母线相关支柱瓷瓶喷涂RTV;

2、母联2610开关、流变、26101刀闸、母联间隔跨线悬瓷喷涂RTV;

3、正母线压变、避雷器、26001刀闸及正母线悬瓷喷涂RTV.

2 10-11

26 港城变 #1主变2601开关检修;

220千伏正母线检修 26011刀闸喷涂RTV、正母线相关支柱瓷瓶喷涂RTV.

1 10

27 港城变 港广2H51开关检修;

220千伏正母线检修 2H511刀闸喷涂RTV、正母线相关支柱瓷瓶喷涂RTV.

1 10

28 港城变 港龙4H66开关检修;

220千伏正母线检修 4H661刀闸喷涂RTV、正母线相关支柱瓷瓶喷涂RTV.

1 10

29 港城变 港华4H56开关检修;

220千伏正母线检修 4H561刀闸喷涂RTV、正母线相关支柱瓷瓶喷涂RTV.

1 11

30 港城变 港洋2H75开关检修;

港洋2H76开关检修;

220千伏正母线检修 2H

751、2H761刀闸喷涂RTV、正母线相关支柱瓷瓶喷涂RTV.

1 12

31 线路 东殿5646线检修

1、500kV东殿5646线直线单串合成绝缘子单改双;

2、全线周期检修. 三跨 耐张线夹X光探伤.

7 17-23

32 三官殿变 东殿线5041开关检修;

东殿线/三利线5042开关检修;

东殿5646线检修 东殿5646线间隔内一二次设备周期检修.

5 17-21

33 东洲变 吕东线/东殿线5052开关检修;

东殿线5053开关检修;

东殿5646线检修 东殿5646线间隔内一二次设备周期检修.

5 17-21

34 线路 吕邢4H85线冷备用;

吕邢4H86线冷备用 邢志线测参时需陪停吕邢双线.

1 19

35 线路 汇阳2661线检修 110kV红阳港-启东牵引站线路工程施工过程中,........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题