编辑: 此身滑稽 2019-09-19
档案号: 建设单位: 扬州中燃城市燃气发展有限公司 燃气工程竣工资料 工程名称: 长乐客栈锅炉房燃气管道工程 编制单位: 江苏苏油建设有限公司 编制人:_陈兆俊__ 日期:_2009-3-10_ 负责人:_张春明__ 日期:_2009-3-10_ 目录序号 内容1开工报告

2 施工现场质量管理检查记录

3 施工组织设计(方案)及报审表

4 设计交底及图纸会审纪要

5 技术及安全交底记录

6 材料、购配件、设备报验单

7 材料设备合格证粘贴表

8 沟槽开挖验收记录

9 合格焊工登记表

10 焊工上岗证复印件粘贴单

11 焊接工艺指导书

12 PE管焊接工作记录

13 PE管电熔连接质量检查报告

14 全自动热熔焊接打印数据粘贴表

15 钢制管道焊接工作记录

16 钢制管道焊缝表面质量检查报告 焊缝位置标示图及施工记录

17 管道焊接单线图 无损检测报告

18 沟槽回填验收记录

19 管道强度试验记录

20 管道严密性试验记录

21 标志桩桩位标示图

22 交工设备及材料一览表

23 甲供材料、设备核销单

24 竣工报告 A1 工程开工报审表 工程名称: 长乐客栈锅炉房燃气管道工程 编号:A1- 致:江苏天达 (监理单位) 我单位承担的 长乐客栈锅炉房燃气管道工程 的准备工作已完成,并已报验通过下列内容: ? 工程施工组织设计(A3.

11- ) ? 工程用材料和设备(A3.21- 、A3.22- 、A3.23- ) ? 施工用大型机械设备??(?A3??????-????) ? ?首道工序的分项施工方案(A3.2- ) 施工测量(A3.5-?????) 申请于

09 年2月20 日开工,请核准. 附件:

1、项目经理部到岗人员情况一览表及有关证件.

2、进场材料、设备名称、数量、规格、性能一览表.

3、工长与特殊工种的姓名、职称、上岗证一览表及有关证件.

4、施工合同对以上3条内容的对应要求. 承包单位项目经理部(章) 项目经理:日期: 09.2.20 项目监理机构签收人姓名及时间 承包单位签收 人姓名及时间 09.2.20 监理审核意见: 同意. 不同意. 项目监理机构(章) 专业监理工程师:总监理工程师: 日期: 注:

1、承包单位项目经理部应提前48小时提出本报审表.

2、建设单位应已取得由建设行政主管部门核发的建筑工程施工许可证. 江苏省建设厅监制 开工报告工程名称 长乐客栈锅炉房燃气管道工程 启动编号 合同文号 中燃施合(扬州中燃)字第2008002 工程规模 公建 施工地点 长乐客栈锅炉房 设计单位 重庆市川东燃气工程设计研究院 预算造价 计划开工日期 2009.2.20 计划竣工日期 2009.2.28 工程内容 开工条件具备性审查 DE160-22.7m 无缝钢管 D89*4.5-60m 无缝钢管 D57*3.5-40m 无缝钢管D25*2.5-15m 无缝钢管D25*4-5m 电磁阀DN80 1个 罗茨流量计G25 3只 法兰球阀 DN80 2个 法兰球阀 DN50 9个 法兰球阀 DN20 3个 法兰球阀 DN15 3个

1、施工组织设计和技术方案已审批

2、设计交底及图纸会审已完成_√_

3、施工测量放线已报验

4、材料、劳动力、机械设备已按计划进场

5、施工管理人员配备到位_

6、施工现场道路、水、电、通讯等已达到开工条件_

7、安全措施、文明施工措施已建立建全_√___

8、开工前的建设手续已办妥 报批意见:申请开工 施工单位:(章)技术负责:项目经理: 2009年 2月

20 日 审批意见: 监理单位:(章)总监理工程师: 年月日审批意见: 项目公司 :(章)工程总监/工程部经理: 年月日工程竣工报验单 工程名称: 长乐客栈锅炉房燃气管道工程 编号:A7― 致: 江苏天达 (监理单位) 我方已按合同要求完成了长乐客栈锅炉房燃气管道工程 ,竣工资料自检完整,经自检合格,请予以检查和验收. 附件: 承包单位项目经理部(章) 项目经理: 日期:09.3.10 项目监理机构签收人姓名及时间 承包单位签收人姓名及时间 09.3.10 监理审核意见: 经预验收,该工程 符合/不符合设计文件要求;

符合/不符合施工合同要求;

竣工资料符合/不符合要求;

综上所述,该工程竣工预验收合格/不合格,建设单位可以/不可以组织竣工验收. 项目监理机构(章) 总监理工程师: 日期: 注:项目监理机构一般应在自收到本报验单之日起14日内回复. 江苏省建设厅监制 竣工报告工程名称 长乐客栈锅炉房燃气管道工程 开工日期 2009.2.20 竣工日期 2009.3.10 竣工工程内容 DE160-22.7m 无缝钢管 D89*4.5-60m 无缝钢管 D57*3.5-40m 无缝钢管D25*2.5-15m 无缝钢管D25*4-5m 电磁阀DN80 1个 罗茨流量计G25 3只 法兰球阀 DN80 2个 法兰球阀 DN50 9个 法兰球阀 DN20 3个 法兰球阀 DN15 3个 检查评定结果 合格 遗留工程 无 建设单位(章) 负责人: 年月日监理单位(章) 总监理工程师: 年月日施工单位(章) 项目经理: 年月日燃气工程质量验收单09年3月10 日 工程名称 长乐客栈锅炉房燃气管道工程 输气压力等级 低压 施工地段及起止点 长乐客栈锅炉房 施工单位 江苏苏油建设有限公司 施工负责人 张春明 开工日期

09 年2月20 日 竣工日期 09年3月10 日 公称直径(mm) DE160 Φ89 Φ57 Φ25 管道长度(m) 22.7 57.1 27.65 19.1 阀门数量(只) 强度试验 合格深度符合设计要求 气密性 合格回填符合设计要求 操作工艺 符合设计要求 管位按设计及变更要求施工 验收意见: 建设单位签章: 监理单位签章: 施工单位签章: 验收会签施工单位 工程管理部 安全监察部 监理单位 设计室 生产运营部 施工现场质量管理检查记录 工程名称 长乐客栈锅炉房燃气管道工程 开工报告 已报 项目公司 扬州中燃城市燃气发展有限公司 项目负责人 汪虎生 设计单位 重庆市川东燃气工程设计研究院 项目负责人 余国云 监理单位 江苏天达 总监理工程师 肖儒刚 施工单位 江苏苏油 项目经理 胥连海 项目技术负责人 朱涛 序号 项目 检查情况

1 质量管理体系 质量责任制 已建立 组织机构 已建全 质量目标 合格 质量检验计划 已制定

2 有要求的专业工种人员持证上岗情况 均持证上岗

3 施工图(会)审查情况 已会审

4 施工组织设计、施工方案及审批 已报送、审批

5 施工技术标准配备情况 已配备

6 计量器具的检定与校准 符合要求

7 现场的材料、设备存放与管理 符合要求

8 综合施工质量水平评定考核制度 已建立 检查结论: 总监理工程师: 年月日检查结论: 项目公司总监: 年月日设计交底及图纸会审纪要工程名称 长乐客栈锅炉房燃气管道工程 交底要点及纪要 1. 室外埋地管道距建筑物基础不小于0.7m,距其它管道不小于0.4m. 室外地下埋地燃气管道穿越下水道、热力管沟、联合地沟、隧道及其它用途沟槽时,应设置套管. 埋地钢管应采用石油沥表防腐,防腐等级为加强级. 露空燃气管道防腐采用除锈(镀锌管除外)后涂漆,并采用黄色磁漆防腐. 4. 管道埋设在车行道下时,不得小于0.9m,在非车行道时,不得小于0.7m, 庭院(指绿化地)内时,不得小于0.6m 图纸会审纪要 按设计规范要求施工,未发现设计中存在的疑问. 单位名称 签字 项目公司(盖章) 项目公司 扬州中燃城市燃气发展有限公司 设计单位 重庆市川东燃气工程设计研究院 监理单位 江苏天达 施工单位 江苏苏油建设有限公司 用户单位 其他单位 技术及安全交底记录工程名称 长乐客栈锅炉房燃气管道工程 时间 09.2.20 项目内容用提供施工图六套 提供施工图4套户提供水电、临设、施工场地 已提供、水电自备 单 提供庭院地下设施图及楼栋配电图 √ 位 施工时安排甲方代表 已安排 配 提供庭院海拔基准点 已提供 合 配合施工单位协调用户要求 已协调 情 土建施工对户内影响程度 √ 况 土建施工对外网影响程度 √ 技术及安全交底记录1. 按图纸施工 2.按安全操作规程制度执行 参与人员用户单位 施工单位 技术员 设计单位 项目经理 监理单位 项目公司 工程部 安监部 A3.1 施工组织设计/方案报审表 工程名称: 长乐客栈锅炉房燃气管道工程 编号:A3.1 - 致: 江苏天达 (监理单位) 兹报验: ? 1单位工程施工组织设计

2 分部(子分部)/分项工程施工方案

3 特殊工程专项施工方案 ? 4施工用大型机械设备

5 本次申报内容系第

1 次申报,申报内容项目经理部/公司技术负责人已批准. 附件: 施工组织设计/方案. 承包单位项目经理部(章) 项目经理: 日期: 09.2.20 项目监理机构签收人姓名及时间 承包单位签收人姓名及时间 09.2.20 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师:日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章) 总监理工程师: 日期: 注:承包单位项目经理部应提前7日提出本报审表. 江苏省建设厅监制 扬州市天然气利用工程 施工方案项目名称:长乐客栈锅炉房燃气管道工程 工程地址: 长乐客栈 工程内容: DE160-22.7m 无缝钢管 D89*4.5-60m 无缝钢管 D57*3.5-40m 无缝钢管D25*2.5-15m 无缝钢管D25*4-5m 电磁阀DN80 1个 罗茨流量计G25 3只 法兰球阀 DN80 2个 法兰球阀 DN50 9个 法兰球阀 DN20 3个 法兰球阀 DN15 3个 计划工期: 09年 2月 20日~09年2 月26 日 施工班数:2队 队长 胡红仁 施工负责人:胥连海 质检员(施工员):朱涛 施工质量控制:(见施工组织设计) 施工有质量验收标准: 按设计图纸要求 按 城镇燃气输配工程施工及验收规范 -CJJ33-2005 安全技术措施:(见施工组织设计) 江苏苏油建设有限公司项目部 09年 2月

20 日A3.2 材料(构配件)、设备进........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题