编辑: 霜天盈月祭 2019-07-27

一、报价总表及各号楼清单表

1、报价总表 内容总造价(元) 备注

一、

二、三号楼 空气源热泵系统、开水系统、输电线路工程 10匹热泵机组8台 日供热水总量为48吨 合计(含税)人民币大写金额: 注:以上总报价包括产品、安装、调试、运输.

2、系统项目报价清单 (1)三号楼报价清单: 序号 项目名称 规格型号 数量 单价(元) 总价(元) 备注

1 智能控制系统 全自动兼手动 1套2加热、 空气源热泵 10匹 4台 热泵基础 钢筋混凝土 4个 加热循环泵 PH-123E 4台 热水泵 电磁阀 DN40 1个 黄铜 电发热管 DN40/6kw 12支 减振器 DN40 8个 开水 开水箱 1.5吨 1个 换热盘管 DN15 150m 换热循环泵 PH-041E 1台 热水泵 智能控制系统 全自动兼手动 1套 输电 铝芯线 150mm2 800米 配件 1项 管道及保温 热镀锌水管DN40 70m 热镀锌水管DN50 70m Y型过滤器DN40 4个 黄铜 管件 一批 国标 Φ50/100/1000 70m Φ60/110/1000 70m

3 人工、运输、吊装 一项 合计(含税)人民币大写金额: (2)二号楼报价清单: 序号 项目名称 规格型号 数量 单价(元) 总价(元) 备注

1 智能控制系统 全自动兼手动 1个2加热、空气源热泵 10匹 2台 热泵基础 钢筋混凝土 2个 加热循环泵 PH-123E 2台 热水泵 电磁阀 DN40 1个 黄铜 电发热管 DN40/6kw 7支 减振器 DN40 4个 开水 开水箱 1.5吨 1个 换热盘管 DN15 150m 换热循环泵 PH-041E 1台 热水泵 智能控制系统 全自动兼手动 1套 铝芯线 70mm2 200米 配件 1项 管道及保温 热镀锌水管DN40 30m 热镀锌水管DN50 30m Y型过滤器DN40 2个 黄铜 管件 一批 国标 Φ50/100/1000 30m Φ60/110/1000 30m

3 人工、运输、吊装 一项 合计(含税)人民币大写金额: (3)一号楼报价清单: 序号 项目名称 规格型号 数量 单价(元) 金额(元) 备注

1 智能控制系统 全自动兼手动 1个2加热、空气源热泵 10匹 2台 热泵基础 钢筋混凝土 2个 加热循环泵 PH-123E 2台 热水泵 电磁阀 DN40 1个 黄铜 电发热管 DN40/6kw 7支 减振器 DN40 4个 开水 开水箱 1.5吨 1个 换热盘管 DN15 150m 换热循环泵 PH-041E 1台 热水泵 智能控制系统 全自动兼手动 1套 铝芯线 70mm2 200米 配件 1项 管道及保温 热镀锌水管DN40 30m 热镀锌水管DN50 30m Y型过滤器DN40 2个 黄铜 管件 一批 国标 Φ50/100/1000 30m Φ60/110/1000 30m

3 人工、运输、吊装 一项 合计(含税)人民币大写金额:

二、工程概况 (1)本项目是韶关市曲江第一中学原有太阳能配锅炉热水工程,现将锅炉改成空气源热泵作为太阳能辅助加热设备,总用水量为48吨/日.

一、二号楼各为13吨,三号楼为22吨,取水点设计在公共冲凉房外,采用插卡计费方式取水.热泵设备安装在宿舍楼天面原太阳能水箱旁,采用辅助太阳能系统加热方式. (2)增加三套中央开水系统:本开水系统不直接使用太阳能系统的热水,要充分利用太阳能所产生的热能,用换热盘管在太阳能系统的保温桶内进行热交换,至使开水桶的水温上升,再采用电加热管将开水桶水升温至开水温度.产开水设备安装在舍楼天面,每层楼设有开水取水点,采用水卡机计费取水.整个系统实现全自动和手动两种控制功能. (3)系统设备专用主线路:线路从学校配电房经教学楼到宿舍楼,全程走外线铺设.所铺设的线路能满足本热水系统的要求.

三、设计说明

1、建设单位提供与本工程有关的资料和设计要求.

2、国家现行的设计规范、规程. (1)、商用或工业用及类似用途的热泵热水机标准(GB/T21362-2008) (2)、采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003) (3)、建筑给水排水设计规范 (GB50015-2003) (4)、室外给水设计规范 (GBJ13―86) (5)、给水排水制图标准 (GB/T50106-2001) (6)、建筑设计防火规范 (GBJ16―87) (7)二次供水设施卫生规范 (GB17051-1997)

3、设计参数 (1)、室外气象参数(韶关) 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 平室外温度(℃) 10.2 11.8 15.1 20.5 24.4 27.4 月份 7月 8月 9月10月11月12月 平室外温度(℃) 29.0 28.5 26.4 22.4. 16.8 12.1 全年平均温度(℃) 20.4 (2)、冷热水温度参数 月份

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 自来水计算温度℃

16 19

21 19

16 生活热水设计温度℃

55

四、空气源热泵设备选型计算

1、系统空气源热泵加热设备的选型及加热时间: 根据热泵产热原理及特性,它的小时产热量是随外界工况变化而变化的,室外湿球温度越低,产热量越低,而地域不同,室外湿球温度不同,故热泵机组选型时要对产热量进行修正. (1)系统空气源热泵加热设备的选型: 第一步、查询气候参数 韶关地区的气象参数:年平均气温19.6~20.4℃冬季平均气温9.3~11.0℃,年极端最高气温38.3~41.0℃,年极端最低气温-6.0~-4.0℃.夏季平均气温27.4~28.7℃,年均自来水温度20℃,在太阳能系统中自来水温度选25℃.气候条件比较适合空气源热泵热水机的使用,故选择空气源热泵热水机作为辅助能源加热. 第二步、确定总用水量为48000 m3,并根据总热水量确定总热负荷Q. 热负荷计算公式:Q=VC(tr-tl)K/860(K.caI/kw.h) =48000*(60-20)*1.2*860 =1981.44kwh 式中:Q―系统热负荷(kw.h) V―设计热水量(L) C―水的比热,取1k.cal/(L・℃) tr―设计热水温度(℃) tl―自来水补水温度(℃) K―考虑水系统热损失的安全系数,取1.05~1.20 第三步、设备选型及其数量: 设计设备每日工作时间T为7小时/天(年均),按经验判断选用( )型号热泵作为辅助加热设备,该设备名义制热量W为35.8kw/台.系统总热负荷Q为1981.44kwh. 计算设备数量N:N=Q/T・W=1981.44÷7*35.8=7.9台 结论:考虑环境因素,本系统设计选用8台( )型号热泵作为辅助加热设备,能够满足额定工况下该系统的要求. (2)、热泵机组设计核对 1)额定工况下空气源热泵热水机组制热时间: 额定工况下空气源热泵热的制热系数为0.86,基础水温为25℃,泵机组制热量35.8kw,8台机组小时产60℃热水量:35.8kw*8台*0.86÷(60℃-25℃)=7.04m3;

机组加热48吨水到60℃日实际运行时间为:48m3÷7.04m3/h=6.8≈7h 2)最冷工况下空气源热水机组制热时间: 韶关地区室外湿球温度为-4.0℃,热泵制热系数为0.510,自来水温度为5℃;

由于本系统采用太阳能配空气源热泵,在最冷工况时太阳能集热器也可把自来水温度提高到15℃.所以在最冷工况下系统基础水温设为15℃. 单台机组产热量35.8kw,8台机组小时产60℃热水量:35.8kw*0.51*8÷(60℃-15℃)=3.25kw;

机组加热48吨水到60℃日实际运行时间为:48m3÷3.25m3/h=14.8≈15h. 通过以上校核计算表明,选用的热泵机组能够满足额定工况下设计的需求,但是在最冷工况下机组每日需要15小时,为了保证正常的热水供应,在系统中需要设计电热管作辅助加热. 从以上计算中可以看出,最冷工况机组加热48吨60℃热水时间长达15小时(即将48吨水升温45℃),再加上系统5%的热损失,在此工况下系统不能满足设计的需求;

为了满足实际的需求,若增大机组的功率,初投资大为增加.根据本地区的气象资料统计,这种天气出现的时间不是很长,大约在15天左右.根据我公司多年的设计经验和已经投入运行的项目来看,在最冷工况下,不增加机组的功率,设置电热管辅助加热,这样不但初次投资增加不大,而且运行费用也比较小.所以在本系统增加电热管作辅助是可行的. 3)电热管辅助加热的设计 本系统采用热泵作主辅助加热设备,在最冷工况下使用电热管作热泵的辅助加热源,在最冷工况下热泵和电热管同时加热,其两个辅助加热设备同时提供将48吨水升温45℃所需的总热能.从上面计算中得出用热泵独自将48吨升温45℃水需15小时,现加了电加热管热泵只负责升温45℃÷2=22.5℃,其所需加热时间为15÷2=7.5小时≈8小时.系统中设计电加热管加热时间为8小时. 用电加热管将48吨水升温22.5℃所需要的热量Q为: Q=C*M*T=4200*48000*22.5=4536000000(焦耳) 式中:C-为水的比热容(4200焦耳/℃/千克) M-为水的容量(L) T-为温升(℃) 在8小时(28800秒)将48吨水升温22.5℃所需要的电加热管总功率P为: P=Q/T=453600000÷28800=157500(瓦) 式中:P-为电加热功率(瓦) Q-总热量(焦耳) T-为工作时间(秒) 设计选用6000瓦/条电热管,其数量为:157500÷6000=26.25≈26(支) 即系统水箱安装26支6kw的电热管. 不论在任何工况下在8个小时内本系统都可生产60℃热水48吨.这样本系统可满足学校每天48吨60℃热水的用量需求.

五、 工程系统主要设备采购说明:

1、 保温热水箱: 保温热水箱内胆采用≥1.2mm的304/2B不锈钢板制造,外壳采用1.0mm的304/8K不锈钢板制造,中间采用≥60mm聚氨脂发泡保温.钢结构或钢筋混凝土作水箱支架;

2、 水泵: 系统选择的水泵为国内外知名品牌;

3、 空气源热泵热水器技术性能要求: (1)环境温度20℃,进水温度15℃. (2)全封闭涡旋式压缩机,选用谷轮压缩机. (3)换热器为高效螺旋套管式换热器. (4)机组采用顶出风;

机组控制先进. (5)带自动补水功能. (6)具有自动除霜功能. (7)主机外壳为不锈钢板. (8)机组自带循环泵为国际品牌. (9)主机所有保护及控制器均须由主机电路板控制.

4 、控制: 设计科学、节能,全自动兼手动控制,无需专人看管,手动和自动功能可以互相切换.

5、水管、水件为优质国标热镀锌材料,并做三渡防腐处理.

6、管路保温: 水管保温层采用EPS保温管材料保温,外包装采用δ0.2铝皮复合保温.

7、电线: 采用国标国标电线;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题