编辑: huangshuowei01 2019-07-13

一、运维的内容. 2016年9月至2017年8月对中心柴油发电系统、机房电源空调系统、弱电综合布线系统、网络系统设备、音视频会议系统、终端和办公设备日常维护及技术支持服务以及运行维护所必须的耗材.(具体内容见第三部分)

二、投标单位资质要求. 参与投标的单位必须具有国家认可的计算机信息系统集成资质(三级)、安防工程企业资质(三级),公司从业人员应当具备各项目运维需要的从业资质如电工操作证、计算机通信、网络工程、综合布线、电气工程等.

三、运维具体项目及要求

(一)发电机组维护说明 序号 维护项目及内容 周期要求

1 1.检查发电机绕阻状态 2.检查发柴油机机油平面、冷却液平面 3.检查发电机有无损坏、渗漏,皮带是否松弛或磨损 4.检查空气滤清器,清洁空气滤清器芯子 5.放出燃油滤清器中的水或沉积物 6.检查起动蓄电池及电池液 7.起动发电机并检查有无异响 8.清洁水箱、冷却器及散热网灰尘 平时每天机房巡视查看有无运行异常检查,每月启动发电机全面检查和测试.

2 更换易耗品备件,主要是空气滤清器和机油滤清器、润滑油等维护备件 每年2次3电流(电压)输出控制屏、输出电缆线安全运行检查测试 每月1次4室外排气系统和管线是否破损和运行异常 每年2次5集装箱机房破损处理和维护保养、清洁 每年2次6发电机拆卸式校准保养: 1.曲轴与主轴承 2.气缸体 3.活塞、活塞环和连杆 4.凸轮轴与定时齿轮 5.汽缸盖和气门 6.燃油系统 7.增压器 8.扭转减振器 9.润滑油冷却器 每年2次7其他不可预见维护工作 视情况而定,响应时间7x24,

(二)电源空调系统维护说明 序号 维护项目及内容 周期要求

1 1.机房UPS输入输出配电柜2台维护 2.大屏设备间1台配电柜维护 3.二楼控制室配电箱维护 4.设备机房配电列头柜维护 5.对配电柜内部卫生(尘土、异物)按照要求清洁处理 6.标签脱落和不清楚的及时更换 7.运行异常的空开、耦合器、断路器等及时更换 8.松动的接头紧固处理(防止打火) 平时每天机房巡视查看有无运行异常检查,每月测试电流(电压)等数据是否正常和调整处理

2 1.UPS电源系统和电池检查维护,对老化电池更换、整流模块和控制器故障的更换;

2.蓄电池80块使用寿命为3年需要循环更换 每季度充放电检查

3 1.对7台机房柜机空调检查维护;

每半年或一年的保养周期需要更换过滤网、加湿罐、皮带等部件;

自然缺失跑漏的冷媒补充. 2.对2台室外机检查维护;

每2年需要更换外机风扇及电机 3.室外机冷凝器和蒸发器检修维护,有沙漏铜管焊接或更换处理. 每月1次检修;

每季度更换损坏部件处理故障;

每半年大修式保养维护.

5 1.机房环境控制系统的日常维护 2.对系统软件、短信模块和工控主机优化维护 3.软件及时打补丁升级. 每月1次6不可预见维护工作 视情况及时响应, 响应时间7x24

(三)弱电及综合布线系统维护说明 序号 维护项目及内容 周期要求

1 1.网络和电话线缆、插座维护;

2.接头氧化线缆重新接续;

3.发现和测试不通缆线更换处理;

4.插座模块损坏的更换;

5.音视频线维护、维修和更换;

响应时间7x24,根据使用部门和人员反映,随时处理;

每季度利用夜间或网络空闲时间段做全面测试维护.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题