编辑: xwl西瓜xym 2019-07-12
富平城南热力有限公司 富平县城区集中供热项目 竣工环境保护验收调查报告表 (固体废物) 建设单位:富平城南热力有限公司 编制单位:富平城南热力有限公司 二一九年六月 表一 项目基本情况 建设项目名称 富平县城区集中供热项目 建设单位名称 富平城南热力有限公司 建设项目性质 新建 建设地点 富平县城区 主要产品名称 热力生产与供应 设计生产能力 / 实际生产能力 / 建设项目环评时间 2016.

6 开工建设时间 2016.8 调试时间 2018.8 验收现场调查时间 2019.5 环评报告表 审批部门 渭南市生态环境局 环评报告表 编制单位 陕西企科环境技术有限公司 环保设施设计单位 / 环保设施施工单位 / 投资总概算(万元) 68330.34 环保投资总概算(万元)

680 比例 1% 实际总投资(万元) 48530.5 环保投资(万元)

490 比例 1% 验收调查依据 (1)《国务院关于修改的决定》(国务院第682号令);

(2)《关于发布的公告》(国环规环评[2017]4号,环境保护部);

(3)《关于发布的公告》(生态环境部公告2018年第9号);

(4)《富平城南热力有限公司富平县城区集中供热项目环境影响报告表》(陕西企科环境技术有限公司,2016.6);

(5)《渭南市环境保护局关于富平城南热力有限公司富平县城区集中供热项目环境影响报告表的批复》(渭环批复[2016]54号). 验收调查评价标准、标号、级别、限值 污染物排放标准: 固废:一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单,危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的要求. 表二 工程建设内容 本项目环评阶段建设内容主要包括总长59.78km的供热管道干线(双管敷设,管道总长约119.56km,沟槽长约59.78km)、燃气调峰热源厂1座、中继泵站1座,热力站47座. 项目环评阶段建设内容与验收阶段建设内容情况对比见表1. 表1 项目环评阶段与目前实际建设内容与规模对照表 项目 环评阶段建设内容 实际建设阶段建设内容 一致性 主体工程 供热管网 管道规格 供热管道总长59.78km,分为供水主管道75.41km,和回水主管道75.41km.最大管径DN900,最小管径DN250. 供热管道总长32km,分为供水主管道37.7km,和回水主管道37.7km.最大管径DN900,最小管径DN200. 基本 一致(规模减小) 敷设方式 主要采用直埋敷设. 穿越十字交叉处:采用顶管方式敷设. 穿越学校:采用顶管方式敷设. 穿越温泉河、石川河,采用河底直埋敷设. 主要采用直埋敷设. 穿越十字交叉处:采用了顶管方式敷设. 穿越学校:采用了顶管方式敷设. 穿越温泉河、石川河,采用了河底直埋敷设. 一致 供热介质 采用高温热水,设计供热参数为130/70℃,供回水压力≤1.6Mpa.管道上设置补偿器、用水量:每1万m2供热面积需用水7t/h,补水率约为1~4%. 采用了电厂循环热水用于供热,设计供热参数为110/60℃,供回水压力≤1.6Mpa.管道上设置补偿器、用水量:每1万m2供热面积需用水7t/h,补水率约为1~4%. 一致 热力站 各用户回换热站,47座采用定压补水,补水为城市自来水. 根据城市发展规模,目前已建成16座热力站,采用定压补水,补水为城市自来水. 一致 燃气调峰热源厂 热源系统 设置2台58MW的燃气热水锅炉,配套循环水泵,烟囱(2根,1台锅炉配置1根,高度均为15m),锅炉采用全自动燃气热水锅炉,天然气送入锅炉后,在炉膛内燃烧,采用低氮燃烧技术. 设置了2台14MW的燃气热水锅炉,配套循环水泵,烟囱(2根,1台锅炉配置1根,高度均为15m),锅炉采用了全自动燃气热水锅炉,天然气送入锅炉后,在炉膛内燃烧,采用了低氮燃烧技术. 一致 供热系统 供水压力1.6Mpa,热水供回水参数为130/70℃. 供水压力1.6Mpa,热水供回水参数为110/60℃. 一致 烟囱 2根烟囱,高15m,出口直径1.6m. 2根烟囱,高15m,出口直径1.6m. 一致 辅助工程 供热管网 管道试压 试压用水为市政用水,试压结束后就近排至市政雨水管网.未铺设市政雨水管网的区域试压废水经沉淀处理后,作为清洁下水用于当地农田灌溉、绿化用水或防尘洒水. 试压用水为市政用水,试压结束后就近排至市政雨水管网.未铺设市政雨水管网的区域试压废水经沉淀处理后,作为清洁下水用于当地农田灌溉、绿化用水或防尘洒水. 一致 地面修复 管道敷设后土方回填,绿化带进行恢复. 管道敷设后土方回填,绿化带进行了恢复. 一致 燃气调峰热源厂 软化水处理车间 设置软化水处理间1处,采用全自动钠离子交换机,处理能力55~65m3/h. 由于热水来源依托电厂循环热水,软水处理系统同时依托电厂,不再设置单独的软水处理车间. 不一致 燃气调压站 对市政来气进行调压,调至0.3Mpa后引至厂内用气单位. 对市政来气进行调压,调至0.3Mpa后引至厂内用气单位. 一致 燃料输送系统 热源厂的燃料全部是天然气,由天然气公司接至热源厂内的天然气调压站,然后由管道输送至锅炉燃烧器进行燃烧. 热源厂的燃料全部是天然气,由天然气公司接至热源厂内的天然气调压站,然后由管道输送至锅炉燃烧器进行燃烧. 一致 综合办公楼 1栋12F,地面上建筑面积为12180.43m2,地下建筑面积为1530.78m2,为地下一层车库,车位35个,食堂位于综合办公楼内. 1栋12F,地面上建筑面积为12180.43m2,地下建筑面积为1530.78m2,为地下一层车库,车位35个,食堂位于综合办公楼内. 一致 中继泵站 占地面积3.75亩,总建筑面积640m2,站内安装三台循环水泵. 占地面积3.75亩,总建筑面积640m2,站内安装两台循环水泵. 基本 一致 环保工程 给水 分为人员生活用水、锅炉补充用水等.设给水泵、给水管网,用水来自市政自来水管网. 分为人员生活用水、锅炉补充用水等.设给水泵、给水管网,用水来自市政自来水管网. 一致 排水 调峰热源厂:铺设雨、污排水管网、生活污水经厂区新型化粪池处理后排入市政污水管网.生产废水(锅炉软化水、锅炉废水)进入中和沉淀池处理后,回用于绿化、道路浇洒. 餐饮废水经油水分离器处理后和生活污水一起经化粪池处理后排气市政污水管网,进入富平县城南污水处理厂统一处理. 锅炉废水产生量较少,生活污水一同进入化粪池进行处理. 因软水处理系统实际依托于电厂,因此不再产生软水处理废水. 基本 一致 热力管网:城区试压水排入市政雨水管网,未铺设市政雨水管网的区域经沉淀池处理后,用于当地农田灌溉、绿化用水或防尘洒水. 热力管网:城区试压水排入市政雨水管网,未铺设市政雨水管网的区域经沉淀池处理后,用于当地农田灌溉、绿化用水或防尘洒水. 一致 供电 调峰热源厂工程用电负荷级别为二级,供电电源采用双回路10KV线路,自附近变电站引至厂区全厂用电负荷总容量为1381KV(含生产、生活辅助设施).设变配电所1座,内饰高低压配电室、值班控制室.设柴油发电机房座. 调峰热源厂工程用电负荷级别为二级,供电电源采用双回路10KV线路,自附近变电站引至厂区全厂用电负荷总容量为1381KV(含生产、生活辅助设施).设变配电所1座,内饰高低压配电室、值班控制室.设柴油发电机房座. 一致 热力管网:分为动力、照明两部分.动力线路采用穿钢管保护埋地暗设,照明线路采用穿PVC管保护暗设. 热力管网:分为动力、照明两部分.动力线路采用穿钢管保护埋地暗设,照明线路采用穿PVC管保护暗设. 一致 供热 调峰热源厂采用厂区内热源进行集中供热. 调峰热源厂采用厂区内热源进行集中供热. 一致 制冷 调峰热源厂采用分体式空调制冷. 调峰热源厂采用分体式空调制冷. 一致 燃气 天然气管网铺设到位,由富平县城区气网系统供给. 天然气管网铺设到位,由富平县城区气网系统供给. 一致 储运工程 盐 每次储存一年的用量,储存在软化水处理车间. 每次储存一年的用量,储存在软化水处理车间. 一致 环保工程 供热管网 废气 湿法作业,设置围挡. 湿法作业,设置围挡. 一致 噪声 合理布局高噪声设备及临时隔声屏障. 合理布局高噪声设备及临时隔声屏障. 一致 生态 开挖地表土壤分层回填,开挖及压占地表进行植被恢复. 开挖地表土壤分层回填,开挖及压占地表进行了植被恢复. 一致 垃圾收集 施工营地设垃圾桶,相关人员对生活垃圾日产日清. 施工营地设置了垃圾桶,相关人员对生活垃圾做到了日产日清. 一致 燃气调峰热源厂 污水处理 餐饮废水经油水分离器处理后和生活污水一起经新型化粪池处理后排气市政污水管网,进入富平县再回首污水处理厂统一处理;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题