1、某公共建筑屋顶的主要构造层做法(自上而下)为: 1)30 mm厚混凝土板,导热系数1.

28 W/(m.K);

2)200 mm厚通风架空层,封闭空气间层热阻值自上而下为0. 20m2.K/W,自下而上为0.17m2.K/W: 3)最薄30 mm厚水泥砂浆找平层和找坡层,导热系数0.93 W/(m.K);

4)

100 mm厚挤塑聚苯板,导热系数0.03W/(m.K);

5)

150 mm厚钢筋混凝土层面板,导热系数1.28 W/(m.K) 并已知:内表面换热系数8.7 W/(m2.K).外表面换热系数23 W/(m2.K).通风空气层内表面换热系数12 W/(m2.K).保温材料导热系数的修正系数a=1.15, 则该屋顶的传热系数值是( ). A 0.26~0.28 W/(m2.K) B 0.29~0.32 W/(m2.K) C 0.33~0.35 W/(m2.K) D 0.36~0.37 W/(m2.K) 解答:

2、某商住楼,每层建筑面积960m2,首层和2层是商场,采暖室内计算温度18℃,3层及以上是住宅,每层8户,采暖室内计算温度20℃,每户住宅计算采暖负荷约为5kW. 2,3层之间的楼板传热系数为2.0 W/(m2.K).对 相邻房间传热 的处理,哪一种是正确的( ) A不需要计算2,3层之间的传热量 B计算3层向2层的传热量,作为3层房间的采暖负荷 C计算3层向2层的传热量,增加3层房间的采暖负荷和减小2层房间的采暖负荷 D 2,3层之间的楼板增加保温层,降低楼板的传热系数 解答: 见《暖通空调规范》第4.2.5条规定,实例温差小于5℃.相邻房间楼板传热量为960*2*2=3

840 W,每户平均488 W,占每户住宅计算采暖负荷5 kW的9.6%,小于10%,因此不需要计算2,3层之间的传热量.

3、分户热计量住宅的户内管道采用PP-R管埋地敷设,集中热源的供、回水温度为85℃/60℃,计算楼层的最大工作压力为0.65 MPa.按照使用条件5级计,许用应力为1.90 MPa,外径为25mm管道的最小计算壁厚是( ). A 3.40~3.50 mm B 3.60~3.70 mm C 3.80~3.90 mm D 4.20~4.30 mm 解答:

4、如附图3所示,某热水供暖管网为异程系统,共连接5个室内系统相同的热用户,每个用户的流量均为80 m3/h.计算压力损失(包括连接主干管前的入口管段,但不包括为保证流量平衡配置的调节闷)均为80 kPa.至最近热用户供、回水主干管殛热源设备的计算压力损失为200 kPa.该系统的总阻力数为( ). A 1.75 Pa/(m3/h)2 B 3.75 Pa/(m3/h)2 c 1.75Xl03Pa/(m3/h)2 D 3.75Xl03Pa/(m3/h)2 解答:

5、某高层民用建筑的地下1层为办公用席,总面积600m2,分为两个防烟分医,面积分别是400m2和200m2,设置一个排烟系统时其排烟风机的风量不应小于( ). A

24 000 m3/h B

36 000 m3/h C

48 000 m3/h D

72 000 m3/h 解答:

6、一离心通风机叶轮直径D1=200 mm.转速n=1

000 r/min,风量L=5

000 m3/h,全压p=500Pa,轴功率N=2kW.如将叶轮直径更换为400mm,其风量、风压分别是( ). A

40 000 m3/h,2

000 Pa B

20 000 m3/h,4

000 Pa C

40 000 m3/h,4

000 pa D

20 000 m3/h,2

000 Pa 解答:A 7某除尘系统由四个除尘点组成,A点1 500m3/h,B点2 000m3/h.C点2

500 m3/h.D点3000 m3/h.该系统选用风机风量不小于( ). A

9 000 m3/h B

9 900 m3/h C

11 000 m3/h D

12 000 m3/h 解答:B 计算过程;

(1 500+2000+2500+3000)*1.1=9900m3, 按《暖通空调规范》第5.8.2条, 考虑漏风附加1O%.

8、某营业性饭店厨房排油烟系统风量20000m3/h.油烟浓度13mg/m3,选择油烟净化设备的去除效率不应小于( ). A 88%B 90%C 85% D 80% 解答:C 见《饮食业油烟排放标准》GB 18483-2001(简称《油烟排放标准》)规定,最高允许排f放浓度为2.O mg/m3,则:η=(13-2)/13≈0.85

9、某18层高层民用建筑的合用前室设置加压送风系统,当前室门为2m x l.6m时采用风速法计算出最小正压进风量为( ). A

20 000 m3/h B

18 000 m3/h C

16 000 m3/h D

22 000 m3/h 解答:B 计算公式见《教材》第253页式(2..9-2)

10、某建筑物中有一空调房间,室内计算温度为26℃,南墙有外窗(1

500 mm*1

500 mm),其传热系数为K=2.6 W/(m2.K),窗玻璃修正系数Xb =0.86,窗的有效面积系数Xm=0.75,不考虑内外遮阳,该建筑物所在地夏季空调室外计算日平均温度twp= 28℃,夏季空调室外计算干球温度twg= 32℃,当地南向无内遮阳标准窗的冷负荷系数见下表.日射得热最大值Jc.max=

318 W/m2.该外窗日射冷负荷的最大值为( ). 南向无内遮阳标准窗的冷负荷系数表 A 280~290 w B 310~320 w C 370~380 w D 400~410 w 解答:

11、某工艺性空调房间采用全空气空调方案,空调显热负荷为1O OOO W.湿负荷为3 kg/h.室内设计参数为:干球温度24℃、相对湿度60%.夏季大气压力按1

013 hPa计算,送风温差为6℃.空气的密度为1.2 kg/m3,则该房间的送风相对湿度为{ ). A 75%―80% B 80%―85% C 85%~90%D 90%~95% 解答:

12、某全空气空调系统,冬季室内设计参数为:干球温度18℃、相对湿度30%.新风量为900m3/h.排风量为新风量的80%.冬季室外空调计算参数为:干球湿度为-10℃,冬季大气压力接1

013 hPa计算,空气的密度为1.2 kg/m3 ,比定压热容为1.01kj/( kg.K).设置显热热回收装置,热回收效率为60%.排风温度按不低于2℃控制,不考虑热回收装置的热损失,热回收装置的新风出口温度为( ). A -5~-3℃ B -3~O℃C O~3℃D 3~5℃ 解答:C

13、 某空气调节制冷系统,制冷剂体积流量为0.

044 7m3/s.采用氨压缩制冷,蒸发器为满液壳管式,冷凝器为水冷壳管式.制冷理论循环各状态点的状态参数如下: 如果冷却水进出口温差为4.5℃,则冷却水流量应为( ). A 42―43 m3/h B 44~45 ma/h C 43~44 mz/h D 47―48 m3/h 解答:

14、某大厦空调冷水机组设于地下3层,冷水系统分上、下两区,技术层设于12层.采用板式换热器向上区空调提供冷水,空调冷水供、回水温度为7℃/12℃,扳式换热器传热温差为2℃.已知当地夏季空调室外计算干球温度为36.5℃,湿球温度为27.3℃.初选两台名义制冷量为1

040 kW的螺杆式冷水机组,上、下区空调各使用一台,机组的名义工况殛制冷量修正系数如下: 采用机械通风冷却塔供给机组冷却水,机械通风冷却塔出水未充分冷却,安全值取4℃,进出水温差为5℃.供应上区空调冷水的螺杆式冷水机组设计工况的制冷量为( ). A 1020~1030 kW B 970~980 kW C 960~970 kW D 940~950 kW 解答:

15、 一溴化锂吸收式制冷系统,发生器热负荷1 748.84 kW,制冷量1 162.97 kw.制冷剂水进出冷凝器和进出蒸发器的焓分别为3 099.1 kj/kg,610.9 kj/kg和610.9 kj/kg,2 927.8 kj/kg,冷凝器出口制冷剂为饱和状态,冷凝温度46℃.制冷系绽冷却水采用串联式,冷凝器冷却水进出口温差为3. 87℃,如果冷却水进出制冷系统的温差为9℃,则吸收器所需冷却水量为( ). A 150~160 m3/h B 360~370 m3/h C 270~280 m3/h D 250~260 m3/h 解答:

1 6 、 计算某热风采暖集中送风系统的空气加热器,从室外补充新风占总送风量的20%.室外温度为-12℃,室内设计温度为16℃,其加热量如为200kW.送风温度40℃,热媒为25kPa蒸汽,空气加热器的传热系数为40 W/(m2.K),考虑安全系数后,所需要的空气加热器加热面积为( ). A 70~75m2 B 80~85m2 C 90~95m2 D >

95m2 解答:

17、某建筑设计采暖负荷为260kW,室内95℃/70℃的热水采暖系统计算阻力损失为60 kPa.在热力入口处,外网的供、回水压差只有40kPa.该建筑的热水循环量约为( ). A 6.0~6.5m3/h B 7.O~7.5m3/h C 7.6~8.0m3/h D 8.1~9.Om3/h 解答

18、某燃煤锅炉房有下列负荷(已经计入输送热损失): 1)散热器采暖系统(95℃/70℃热水)4MW 2)地板辐射采暖系统(50℃/4Q℃热水)4MW 3)空调系统(60℃/50℃热水)8MW 4)集中生活热水系统加热(0.5MPa蒸汽) 5MW 5)空调加湿(0.2MPa蒸汽)2000 kg/h 6)游泳池水加热等(0.2 MPa蒸汽)3500kg/h 如果统一采用蒸汽锅炉,该锅炉房的蒸汽锅炉总蒸发量应该不小于( ). A

30 t/h B

32 t/h C

36 t/h D

40 t/h 解答: 同时使用的蒸汽间接加热负荷为21 MW,拆合蒸汽总蒸发量为21*103*860/600=30100kg/h.直接输出蒸汽量为5

500 kg/h,蒸汽锅炉总蒸发量为30 100+5500=35600 kg/h=35.6t/h.

19、某重力循环散热器采暖系统如附图4所示,n1=1.2m,n2=2.0m,n3=3.0m.n4=3.0m,供水温度95℃(密度961.92 kg/m3;

),回水温度70℃(密度977.81 kg/m3).不计算水在管路中冷却产生的作用压力,通过二层散热器环路系统的重力循环作用压力为( ). A 450~500 Pa B 750~800 Pa C 950~1000 Pa D 1200~1

300 Pa 解答:

20、某大型营业性中餐厅的厨房排风系统,在初步设计时其风量和油烟净化设备效率可按( )计算. A风量按20h-1换气;

最低去除效率60%. B风量按30~40 h-1换气;

最低去除效率75% C风量按30~40 h-1换气;

最低去际效率85% D风量接40~50 h-1换气;

最低去除效率85% 解答:见《油烟排放标准》及《教材》第268页

21、 有一排除害育HCI气体的排风系统,设计风量为5 300m3/h.采用专业生产厂生产的喷淋塔,选取喷淋塔的直径应不小于( ). A l.0m B 1.25m C 1.5m D 1.75m 解答:B 喷淋塔空塔速度一般为0.6~1.2 m/s,见《工业通风》(第3版)第123页.

22、某化工生产车间,根据卫生标准的要求排除刺激性气体三氧化二硫所需风量5000m3/h,排除氟化氢所需风量4000 m3/h.排除氨所需风量3

000 m3/h,设计一个排风系统,其排风量为() A

5000 m3/h B

7000 m3/h C

9000 m3/h D 12000m3/h 解答:D 见《教材》第13l页,分别稀释数种刺激性气体至允许浓度所需风量之和.

23 、一民用建筑地下无外窗的人员活动室,其平时通风方案( )是可行的. A利用自然通风 B设置机械送风 c设置机械排风 D设置机械通风并满足人员最小新风量 解答:D 见《暖通空调规范》 ;

5.1.10条. 24某炼钢电炉的烟气组成如下表,其标准状态下干烟气的密度为( ). A 1.359 kg/m2 B 1.456 kg/m2 C 1.568 kg/m2 D 1.678 kg/m2 解答:

25 、某栋楼的空调水系统,冷水机组的阻力为100 kPa.管道为异程系统,最远环路的阻力最大,其单程长度50 m.比摩阻均按150 Pa/m估算,局部阻力为摩擦阻力的50%,过滤器、分集水器等管道附件的阻力为80 kPa.最远环路空调末端阻力为43 kPa,则循环水泵的扬程应选( ). A

24 m B

26 m C

28 m D

30 m 解答:

26、空调表冷器的供冷量为8OO kW.供回水温差为5℃,冷水的比热容为4.19 kj/(kg.K),密度为1

000 kg/m3,在设计状态点水泵的扬程为27m.效率为70%.则水泵的轴功率为( ). A 8~9kW B 11~12kW C 12~13kW D 14~15kW 解答:

27、有一风机盘管空调系统,夏季总冷负荷为1

000 kW.冬季总热负荷为900 kW,冬季供热为60℃/50℃的热水,夏季供冷为7℃/12℃的冷水,夏季工况管道的实测阻力为0.

26 MPa.水的比热容为4.18kj/( kg.K).则冬季工况管道的阻力接近 ( ). A 0.032Mpa B 0.055Mpa c 0.15Mpa D 0.20MPa 解答:

28、 空调机房内设置两台相同的后倾叶片离心风机,在最佳工况下每台的风量为10

000 m3/h,全压为900 Pa.转速为1450 r/min,其比声功率级为19 dB,中心频率为1

000 Hz时的声功率级修正值为-17 dB.请问在该状意下,这两台风机中心频率为1000 Hz的总声功率级与下列哪一A声级噪声最接近?( ) A

85 dB B

90 dB C

95 dB D

100 dB 解答:

29、某使用天然气的直燃型溴化锂吸收式制冷机.从产品样本技术性能表中查得名义工况下的额定参数为:制冷量1161 kW;

天然气耗量80.5m3/h.天然气低位热值37.8 MJ/m3(9000 kcal/m3).离位热值4.3 MJ/m3(9600 kcal/m3);

耗电量10.4 kW.问该机维名义工况下的制冷性能系数为( ) A l.275~1.285 B 1.286~1.300 C 1.350~1.370 D 1.371~1.380 解答:

30、 一蔬菜冷库由两个冷藏间组成,每个冷藏间的净面积是320m2,其中柱子面积占1.2%.冷藏间净高4.2 m.按《冷库设计规范》(GB50072-2001).冷藏间体积利用系数不应小于下表的规定值. 取蔬菜的计算密度为230 kg/m3,则该蔬菜冷库的最小计算吨位是( ). A 260~270 t B 270~280 t C 340~350 t D 240~250 t 解答:

31、相邻两栋建筑面积相同的普通办公楼,建筑高度A座为40m.B座为23m,其室外消防用水量应按照( )确定. A A座和B座相同,因此可按任意一幢 B A座CB座 D A座和B座之和 解答:

32、某建筑高度为18 m,体积为26 000m3的汽车站,其室外消火栓用木量为( ) L/s.室内消火柱用水量为( )L/s. A 20,15 B 20,20 C 25,15 D 25,20 解答:C 见《建规》第8.2.2条表8.2.2-2及第8.5.1条表8.5.2. ........