爆破安全规程1范围 本标准规定了爆破作业、爆炸加工和爆破器材的贮存、运输、加工、检验与销毁的安全技术要求及其管理工作要求.

本标准适用于各种民用工程爆破和中国人民解放军、武装警察部队从事的非军事目的的工程爆破.

2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为标准的条款.凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准. GB

18098 工业炸药爆炸后有毒气体含量测定 GB

50089 民用爆破器材工厂设计安全规范 GB

50154 地下及覆土火药炸药库设计安全规范

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1 爆破 blasting 利用炸药的爆炸能量对介质作功,以达到预定工程目标的作业. 3.2 爆破作业人员 personals engaged in blasting operations,blasting personnel 指从事爆破工作的工程技术员、爆破员、安全员、保管员和押运员. 3.3 爆破有害效应 adverse effects of blasting 爆破时对爆区附近保护对象可能产生的有害影响.如爆破引起的地震、个别飞散物、空气冲击波、噪声、水中冲击波、动力压力、涌浪、粉尘、有毒气体等. 3.4 爆破作业环境 blasting circumstances 爆破作业环境泛指爆区及爆区周围的自然条件、环境状况及其对爆破安全的影响. 3.5 露天浅孔爆破 surface short-hole blasting 特指露天岩土开挖、二次破碎大块时采用的炮孔直径小于50mm、深度小于5m的爆破作业. 3.6 城镇浅孔爆破 short-hole blasting in urban area 采取控制有害效应的措施,在人口稠密区用浅孔爆破方法开挖和二次破碎大块的作业. 3.7 复杂环境深孔爆破 deep-hole blasting in complicated surroundings 在爆区边缘100m范围内有居民集中区、大型养殖场或重要设施的环境中,一次使用1t以上炸药的深孔爆破作业. 3.8 硐室爆破 hamber blasting,coyote blasting 采用集中或条形硐室装药,爆破开挖岩土的作业. 3.9 定向爆破 directional blasting 采用硐室或深孔装药,使爆破岩土按预定方向运动并堆积在设定范围之内的爆破作业. 3.10 拆除爆破 explosive demolition,demolition blasting 采取控制有害效应的措施,按设计要求用爆破方法拆除建(构)筑物的作业. 3.11 水下爆破 blasting in water,underwater blasting 在水中、水底或临水介质中进行的爆破作业. 3.12 高温爆破 blasting in high temperature material 炮孔孔底温度高于60℃的爆破作业. 3.13 金属爆破 blasting in metals,metal blasting 爆破破碎、切割金属的作业. 3.14 聚能爆破 cumulative blasting,blasting with cavity charge 采用聚能装药方法进行的爆破作业. 3.15 预裂爆破 presplitting blasting 沿开挖边界布置密集炮孔,采取不耦合装药或装填低威力炸药,在主爆区之前起爆,从而在爆区与保留区之间形成预裂缝,以减弱主爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业. 3.16 光面爆破 smooth blasting 沿开挖边界布置密集炮孔,采取不耦合装药或装填低威力炸药,在主爆区之后起爆,以形成平整的轮廓面的爆破作业. 3.17 爆炸加工 explosion working 利用药爆炸的瞬态高温和高压,使物料高速变形、切断、相互复合(焊接)或物质结构相变的加工方法.包括爆炸成形、焊接、复合、合成金刚石、硬化与强化、烧结、消除焊件残余应力、爆炸切割金属等. 3.18 延时爆破 delay blasting 采用延时雷管或继爆管使各个药包按不同时间顺序起爆的爆破技术,分为毫秒延时爆破、秒延时爆破等. 3.19 单段爆破药量 charge amount per delay interval 采用延时爆破技术分段爆破时,每段爆破的炸药总量. 3.20 预装药 precharge 大量深孔爆破时,在全部炮孔钻完之前,预先在验收合格的炮孔中装药或炸药在孔内放置时间超过24h的装药作业. 3.21 盲炮 misfire,unexploded charge 因各种原因造成药包拒爆的装药.未能按设计起爆的装药或部分装药. 3.22 起爆器材 initiating(or priming)materials and accessaries,initiating supplies 用来引爆炸药的器材.如工业雷管、各种索状起爆材料以及起爆器具. 3.23 爆破器材 blasting materials and accessaries,blasting supplies 工业炸药、起爆器材和器具的统称. 3.24 起爆网路 firing circuit,initiating circuit 向多个起爆药包传递起爆信息和能量的系统,包括:电起爆网路,非电起爆网路和混合起爆网路. 3.25 许用炸药 permitted explosives 经有关部门批准,允许在煤矿矿井中使用的炸药. 3.26 现场混制炸药 on site explosive mixing 特指在爆破现场混制铵油炸药、重铵油炸药和乳化炸药. 3.27 爆破地震 blast seism、ground vibration caused by explosion 爆炸能量引起爆区周围介质质点相继沿其平衡位置发生振动而形成地震波,地震波向外传播途中造成相关介质质点振动过程的总和,称为爆破地震. 3.28 爆破振动 blast vibration 爆破地震引起介质特定质点沿其平衡位置作直线的或曲线的往复运动过程. 3.29 振动速度 particle vibration velocity 地震波作用下,介质质点往复运动的速度. 3.30 振动频率 vibration frequency 特定质点每秒振动的次数. 3.31 主振频率 main vibration frequency 介质质点最大振幅所对应波的频率.

4 爆破作业一的基本规定 4.1 爆破工程分级管理 4.1.1 硐室爆破工程、大型深孔爆破工程、拆除爆破工程以及复杂环境岩土爆破工程,应实行分级管理. 4.1.2 各类爆破工程的分级列于表1.A、B、C、D级的爆破工程,应按相应规定进行设计、施工、审批. 表1 爆破工程分级 爆破工程类别 爆破工程按药量Q(t)与环境分级 A B C D 硐室爆破a 1000≤Q≤3000 300≤Q100~ ≤150 >

50~ ≤100 >

30~ ≤50 >

20~ ≤30 >

10~ ≤20 >

5~ ≤10 ≤5 仓库类型 无土堤地面库、药堆/m

60 50

45 35

30 25

20 有土堤地面库/m

40 35

30 25

20 20

20 注:本表适用梯恩梯、以梯恩梯为主的专用爆破器具、雷管、导爆索.其中雷管和导爆索按其装药量计算存药量. 表15 A3级仓库之间的安全允许距离 存药量/t >

150~ ≤200 >

100~ ≤150 >

50~ ≤100 >

30~ ≤50 >

20~ ≤30 ≤20 仓库类型 无土堤地面库、药堆/m

50 45

38 32

26 20 有土堤地面库/m

35 30

27 24

20 20 注1:本表适用于硝铵类炸药和黑火药. 注2:硝铵类炸药指以硝酸铵为主要成份的炸药,包括粉状铵锑炸药、铵油炸药、铵松蜡炸药、铵沥蜡炸药、乳化炸药、粉状乳化炸药、水胶炸药、浆状炸药、多孔粒状铵油炸药、乳化粒状炸药、粒状粘性炸药、震源药柱等. 6.7 外部电源与电爆网路的安全允许距离 6.7.1 电力起爆时,电雷管爆区与高压线间的安全允许距离,应按表16的规定;

与广播电台或电视台发射机的安全允许距离,应按表17表18和表19的规定. 表16 爆区与高压线的安全允许距离 电压/kv 3~6

10 20~50

50 110

220 400 安全允许距离/m 普通电雷管

20 50

100 100 ― ― ― 抗杂电雷管 ― ― ― ―

10 10

16 表17 爆区与中长波电台(AM)的安全允许距离 发射功率/W 5~25 25~50 50~100 100~250 250~500 500~1000 安全允许距离/m

30 45

67 100

136 198 发射功率/W 1000~2500 2500~5000 5000~10000 10000~25000 25000~50000 50000~100000 安全允许距离/m

305 455

670 1060

1520 2130 表18 爆区与移动式调频(FM)发射机的安全允许距离 发谢功率/w 1~10 10~30 30~60 60~250 250~600 安全允许距离/m 1.5 3.0 4.5 9.0 13.0 表19 爆区与甚高频(VHF)、超高频(UHF)电视发射机的安全允许距离 发射功率/W 1~10 10~102 102~103 103~104 104~105 105~106 106~5*106 VHF安全允许距离/m 1.5 6.0 18.0 60.0 182.0 609.0 UHF安全允许距离/m 0.8 2.4 7.6 24.4 76.2 244.0 609.0 注:调频发射机(FM)的安全允许距离与VHF相同 6.7.2 手持式或其他移动式通讯设备进入爆区应事先关闭 6.8 爆破对环境有害影响的控制 6.8.1 有害气体 6.8.1.1 有害气体监测应遵守下列规定: ――在煤矿、钾矿、石油地蜡矿、铀矿和其他有爆炸性气体及有害气体的矿井中爆破时,应按有关 定对气体进行监测;

――在下水道、贮油容器、报废盲巷、盲井中爆破时,人员进入之前应先对空气取样检验. 6.8.1.2 预防瓦斯爆炸应采取下列措施: ――通风良好,防止瓦斯积累;

――封闭采空区,以防氧气进入和瓦斯溢出;

――按规程进行布孔、装药、填塞、起爆,以防爆破引爆瓦斯;

――采用防爆型电器设备,严格控制杂散电流. 6.8.1.3 地下爆破作业点的爆破有害气体浓度,不应超过表20的标准. 表20 地下爆破作业点有害气体允许浓度 有害气体名称 CO NaOm SO2 H2S NH3 Rn 允许 浓度 按体积(%) 按质量/mg/m3 0.002

40 30 0.000

25 5 0.000

50 15 0.000

66 10 0.004

00 30

3 700 Bq/m3 6.8.1.4 炮烟监测应遵守下列规定: ――应按Gl8098测定的方法来监测爆破后有害气体的浓度;

―一露天硐室爆破后,重新开始作业前,应检查工作面空气中的爆破有害气体浓度,且不应超过表20的规定值;

爆后24 h内,应多次检查与爆区相邻的井、巷、硐内的有毒、有害物质浓度;

――地下爆破作业面炮烟浓度应每月测定一次,爆破炸药量增加或更换炸药品种时,应在爆破前后测定爆破有害气体浓度. 6.8.1.5 预防炮烟中毒应采取下列措施: ――使用合格炸药;

――做好爆破器材防水处理,确保装药和填塞质量,避免半爆和爆燃;

――井下爆破前后加强通风,应采取措施向死角盲区引入风流. 6.8.2 防尘与预防粉尘爆炸 6.8.2.1 城镇拆除爆破工程中,在确保爆破作业安全的条件下宜采取以下措施,减少粉尘污染: ――适当预拆非承重墙,清理部分致尘构件与积尘;

――建筑物内部洒水, ――各层楼板设置塑料盛水袋;

――起爆前后组织消防车或其他喷水装置喷水降尘. 6.8.2.2 在有煤尘、硫尘、硫化物粉尘的矿井中进行爆破作业,应遵守有关粉尘防爆的规定. 6.8.2.3 在面粉厂、亚麻厂等有粉尘爆炸危险的地点进行爆破时,离爆区10 m范围内的空间和表面 应作喷水降尘处理. 6.8.3 噪声控制 6.8.3.1 爆破噪声为间歇性脉冲噪声,在城镇爆破中每一个脉冲噪声应控制在120 dB以下.复杂环 境条件下,噪声控制由安全评估确定. 6.8.3.2 城镇拆除及岩土爆破,宜采取以下措施控制噪声: ――不用导爆索起爆网路,在地表空间不应有裸露导爆索;

――不用裸露爆破;

――严格控制单位耗药量、单孔药量和一次起爆药量;

――实施毫秒爆破;

――保证填塞质量和长度;

――加强覆盖. 6.8.3.3 爆区周围有学校、医院、居民点时,应与各有关单位协商,实施定点、准时爆破. 6.8.4 养殖业、水中生物保护 在靠近有养殖业水产资源的水域实施岩土爆破或水中爆破时,应事先评估爆破飞石、水中冲击波和涌浪对水中生物的影响,提出可行的安全保护措施: ――尽量减少向水域抛落爆岩总量和一次抛落量;

需向水域大量抛入岩土时,应事先评估其对水中生态环境的影响,提出可行性报告,经环保和生物保护管理部门批准,方可实施;

――水下爆破应控制一次起爆药量和采用削减水中冲击波的措施;

――起爆前应驱赶受影响水域内的水生物;

――受影响水域内有重点保护生物时,应与生物保护管理单位协商保护措施. 6.8.5 涌浪控制 靠近水域实施岩土爆破时,应调查岸滩的坡度、长度、坡底及水深情况;

提出涌浪对岸边建筑物、设施以及水上船舶、设施的影响程度和范围,并于爆前会同各有关单位协商提出保证安全的措施. 6.8.6 振动液化控制 6.8.6.1 在饱和砂(土)地基附近进行爆破作业时,应邀请专家评估爆破引起地基振动液化的可能性和 危害程度;

提出预防土层受爆破振动压密、孔隙水压力骤升的措施;

评估因土体 液化 对建筑物及其基础产生的损害. 6.8.6.2 实施爆破前,应查明可能产生液化土层的分布范围,并采取相应的处理措施,如:增加土体相对密度,降低浸润线,加强排水,减小饱和程度;

控制爆破规模,降低爆破振动强度,增大振动频率、缩短................