编辑: 丑伊 2019-07-10
扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 10161-(2013)047 项目名称: 中江国际花园酒店 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2013年02 月07 日 江苏省建设厅制 扬州市中宸房地产开发有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的中江国际花园酒店项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一三年二月七日 (审查机构公章) (附11页审查意见) 项目概况 项目名称 中江国际花园酒店 建设单位 扬州市中宸房地产开发有限公司 项目地址 江都新都南路1号 建筑面积 52550.4 M2 建筑总高度 94.95 M 建筑层数 地下2层地上23层 耐火等级 一级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 筏基 结构体系 框架剪力墙 送审日期 2013-1-30 勘察单位 江苏省地质工程勘察院 资质等级 甲级 设计单位 扬州市建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:

(一)无违反"强条"之处.

(二)无违反"强标"之处.

(三)其它:

1、本工程选用的外墙保温材料STP板为用户自定义产品,应明确是否应用技术规程及是否为经本地节能主管部门备案的产品,如无应用技术规程,则图中应详细交代保温板与外墙体连接的技术措施以及锚固件的性能指标. 给排水专业:

(一)无违反"强条"之处.

(二)违反"强标"之处:

1、屋顶太阳能集热板没有充分利用屋面面积,不符合DGJ32/J96-2010第7.0.2条的规定.

2、部分热水支管回水不到位(如地下一层"小姐房"卫生间,一层、二层"黄朝房",三层"淮扬菜餐厅"用水点等等),不能满足DGJ32/J96-2010第6.2.5.3条的规定.

3、公共场所卫生间洗手盆未采用感应式或延时自闭式水嘴,不符合GB50555-2010第6.1.5条的规定.

(三)其它:

1、计量水表宜说明采用具有远传功能的数字式水表. 电气专业

(一)无违反"强条"之处.

(二)无违反"强标"之处.

(三)设计深度及其它:

1、能耗监测计量系统说明中工程情况与本工程不一致.能耗监测系统图中应反映出变电所内容. 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 何伯海、申敏 节能专项审查号 10161-J

15、10161-J03 审查人 徐静、王奇 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖、李加恩 节能专项审查号 10161-J

18、10161-J19 2013.2.7 审查人 孔静 节能专项审查号 10161-J07 建筑节能专项审查意见表 暖通专业:

(一)无违反"强条"之处.

(二)违反"强标"之处:

1、冷水机组的制热性能系数COPh,不符合DGJ32/TJ89-2009第3.3.10条规定.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题