编辑: Cerise银子 2019-07-09

1 住院病人用水 150L/d・床100床15

5475 12

4380 2 住院病人陪护家属用水 100L/d・人100人10

3650 8

2920 3 门诊用水

10 L/d・人100人1365 0.8

292 4 医护人员用水 150L/d・人103人15.45 5639.25 12.36 4511.4

5 洗衣房衣物清洗用水 40L/件400件82920 6.4

2336 6 消毒间器皿清洗用水 / /

2 730 1.6

584 7 食堂用水

20 150

3 1095 2.4

876 8 不可预见用水 按小计水量的10%计5.45 1987.43 4.36 1589.94

9 合计 ― 59.90 21861.68 47.92 17489.34 ⑵排水 项目实行雨污分流,医疗废水及生活污水经污水处理站处理.根据核算,本项目综合污废水量为47.92m3/d,17489.34m3/a;

项目水平衡图见图1-1. 图1-1 项目给排水平衡图 单位:m3/d 根据项目用水量核算及查阅《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013),新建医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量.项目污水处理站设计处理量为50m3/d,设计裕量为2.08m3/d,满足《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)的要求,在确保项目废水得到有效处理的同时,保证了项目环保工程经济可行. 项目综合废水经项目污水处理站处理后排向市政污水管网.项目运营产生的医疗废水必须经过消毒处理满足《医疗机构水污染物排放标准》表1中的排放标准后才能排向市政污水管网由百色市大梅污水处理厂处理. 根据《百色市百东新区起步区控制性详细规划》和《百色市百东新区城市排水(雨水污水)与防涝综合规划》,在该片区南面规划设有大梅污水处理厂,本工程项目范围内的污水排入大梅污水处理厂.百色市大梅污水处理厂建设日处理量为2~3万立方米的污水处理厂,配套污水提升泵站及污水收集干管. 目前由于大梅污水处理厂建设滞后性,污水厂竣工投入使用时间尚不能确定,在大梅污水处理厂投入运营前,废水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表1标准,排入项目附近那达沟,最后汇入右江;

在大梅污水处理厂投入运营后,废水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表1标准,排入市政污水管网,进入大梅污水处理厂进一步处理达到《城........