(二)运检与基建标准差异.117 第3条 关于电流互感器交流耐压是否为强制试验问题.117 第4条 关于SF6设备充气静置时间问题.118 第5条 关于SF6气体绝缘互感器互感器耐压试验问题.119 第6条 关于交流耐压试验前后油中溶解气体分析问题.120 第7条 关于电流互感器交流耐压是否为强制试验问题.122

(三)运检标准差异.123 第8条 关于新投运互感器油试验问题.123 第9条SF6年漏气率的规定.124 开关类设备.126

一、断路器.127

(一)运检与物资标准差异.127 第1条 关于合闸电阻的注意阻值问题.127 第2条 关于辅助和控制回路的绝缘试验问题.128 第3条 关于出厂试验中机械磨合试验问题.131 第4条 关于主回路电阻测量问题.133 第5条 电气寿命.137 第6条 整体局部放电试验.138 第7条 内部绝缘件局部放电.140

(二)运检与基建标准差异.141 第8条 关于断路器机械行程特性记录的问题.141 第9条 关于断路器机械特性试验的时间参量问题.145 第10条 关于800kV断路器绝缘的要求.149 第11条 关于800kV断路器套管电流互感器绝缘的要求.150 第12条 关于800kV断路器 SF6气体检测的要求.151

(三)其他.152 第13条 正常户外使用条件下的温度.152

二、隔离开关.155

(一)运检与基建标准差异.155 第1条 关于主回路电阻测量值的要求.155 第2条 关于控制和辅助回路绝缘试验问题.157

(二)其他.159 第3条 关于隔离开关额定绝缘水平.159 第4条关于隔离开关额定端子机械负荷.164 第5条 关于机构箱的防护等级.166

三、组合电器.169

(一)运检与物资标准差异.169 第1条 关于GIS外壳不烧穿的最小耐受时间的要求.169 第2条 关于252kV及以上 GIS出厂雷电冲击耐压试验.170

(二)运检与基建标准差异.172 第3条 关于GIS外壳接地的相关规定.172 第4条 关于交接试验中的现场交流耐压试验值.173 第5条 关于GIS局部放电试验.176 第6条 关于GIS外壳法兰跨接要求.178

(三)运检与规划设计标准差异.179 第7条 关于GIS避雷器及电压互感器设置独立隔离开关的问题.179

(四)建议修订标准.181 第8条 关于GIS通气与非通气隔板区分颜色的选用.181

(五)其他.182 第9条 关于GIS设备内 SF6气体湿度允许标准.182 电缆及配网设备.185

一、电缆类设备.186

(一)运检与物资标准差异.186 第1条 关于电缆绝缘厚度及偏心度的问题.186 第2条 关于电缆绝缘热延伸试验问题.188 第3条 关于66kV及以上电缆缓冲层的问题.191 第4条 关于66kV及以上电缆金属套阻隔层的问题.192 第5条 关于电缆绝缘料的问题.193

(二)运检与基建标准差异.195 第6条 关于金属电缆管外表面加工的问题.195 第7条 关于电缆套接管的长度问题.196 第8条 关于电缆保护管保护范围的问题.198 第9条 关于电缆与管道、道路等设施之间平行和交叉时最小净距的问题

199 第10条 关于电缆支架层间允许最小距离问题.201 第11条 关于电缆支架最上、最下层距顶板、沟底最小距离的问题.202 第12条 关于直埋电缆电缆标识间隔的问题.204 第13条 关于电缆保护管最小内径的问题.205 第14条 关于水底电缆敷设间距的问题.206 第15条 关于水底电缆引上岸部分保护范围的问题.208 第16条 关于电缆附件施工现场消防要求的问题.209 第17条 关于电缆附件安装环境温度的问题.211 第18条 关于电缆中间接头处防火保护范围的问题.212 第19条 关于电缆线路直埋深度的要求.215 第20条 关于电缆与杆基础最小净距的要求.215 第21条 关于电缆管道疏通的要求.216 第22条 关于电缆侧压力的要求.217 第23条 关于电缆盘的要求.218 第24条 关于中性线颜色问题.219 第25条 关于设备绝缘电阻值.220 第26条 关于动力与控制电缆是否应分沟敷设.222