编辑: 飞鸟 2019-07-08

节能量高于20%的,节能效果系数为0.8. 节能量的计算公式如下: 节能量(%)=(改造前能耗*对应的气象修正系数-改造后能耗*对应的气象修正系数)*供热计量收费价格系数*热环境修正系数/(改造前能耗*对应的气象修正系数)

(一)能耗(千克标准煤)=采暖能耗(千克标准煤)+0.404*电耗(千瓦时) 注:按火力发电煤耗计算,每年各不相同,为便于对比,以国家统计局每度电折合0.404千克标准煤,作为电力折算标准煤系数. 采暖能耗确定原则 1.改造后采暖能耗根据热源、热力站或建筑楼前热计量装置计量确定. 2.改造前的采暖能耗如有计量装置的,按计量装置计量数据确定,对于无计量装置的,按照以单栋建筑、热力站、热源为改造单元的实际情况依据同类型、同种供热形式的建筑能耗统计数据、理论计算或通过计算机软件模拟的方法确定. 计算方法参见

(三). 改造前无计量装置的采暖能耗计算方法 1.以单栋建筑为单元: (1)参考计量装置的计算公式: 采暖能耗(千克标准煤)=建筑楼前热计量装置读数(J) /(室外管网输送效率*锅炉运行效率*29307000) 注:根据《综合能耗计算通则》(GB/T 2589-2008),1千克标准煤(1kgce)的低位发热值为29307000J. (2)理论计算公式: 采暖能耗(千克标准煤)=24*采暖期天数*建筑物耗热量指标*改造面积/(标准煤热值*室外管网输送效率*锅炉运行效率) 注:公式中各参数的计算方法及取值参见《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95). 2.以热力站为单元: (1)参考计量装置的计算公式: 采暖能耗(千克标准煤)=热力站计量装置读数(J)/(一次网输送效率*锅炉运行效率*29307000) (2)理论计算公式: 采暖能耗(千克标准煤)=∑改造区域内各单栋建筑的采暖能耗 注:各单栋建筑的采暖能耗计算方法参照以单栋建筑为单元的计算方法(2). (3)参考热力站运行记录的采暖能耗计算公式: 3.以热源为单元: (1)参考计量装置的计算公式: 采暖能耗(千克标准煤)=热源计量装置读数(J)/(锅炉运行效率*29307000) (2)理论计算: 采暖能耗(千克标准煤)=∑改造区域内各单栋建筑的采暖能耗 注:各单栋建筑的采暖能耗计算方法参照以单栋建筑为单元的计算方法(2). (3)参考锅炉房运行记录的采暖能耗计算公式: (4)参考耗煤量的计算公式: 供热计量收费价格系数 供热计量收费价格系数根据两部制热价中固定热价所占比例确定,固定热价所占比例为50%的,供热计量收费价格系数为1,固定热价所占比例为30%的,供热计量收费价格系数为1.1,固定热价所占比例为20%的,供热计量收费价格系数为1.2. 气象修正系数 某地区能耗的气象修正系数(%)=该地区的标准度日数/该地区对应采暖季的度日数 注:(1)各地区的标准度日数参见《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95). (2)各地区对应采暖季的度日数由所在城市气象部门提供. 热环境修正系数 1.对于改造前进行了建筑热环境测试的项目,计算公式如下: 热环境修正系数(%)=(改造后室内的平均温度-该地区的采暖室外平均温度)/(改造前室内的平均温度-该地区的采暖室外平均温度) 注:各地区对应的采暖室外平均温度由所在城市气象部门提供. 2.对于改造前未进行建筑热环境测试的项目,参照用户满意度调查结果.根据用户对改造后室内热环境的满意程度,即 不满意 、 较满意 、 满意 、 非常满意 四档,各档对应的分值分别为0.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题