编辑: 于世美 2019-07-08

3、进入装饰装修施工阶段,如住房较紧张,可在主楼1-5层设置住宿区,为防止污染地面,均须铺设一层塑料薄膜、一层编织布进行防护,需用量约为1500平米. 施工平面布置按地下室、主体及装饰装修三个施工阶段布置,详见附图.

三、施工用水电布置

一、施工用水

1、施工临时供水计算: 现场施工用水量q1(以主体结构计): 式中K1=1.15,K2=1.5,N1=300L/m3,Q1 =200m3/台班

2、施工机械用水量q2 式中K1=1.1,K3=2,,

Q(台数)=5,N2(台额定用水量)=300

3、施工现场生活用水q3(以主体阶段为主) 式中P1=450人,N3=25L/人・日

4、消防用水量q4:q4=10L/s 总用水量Q: q1+q2+q31000mm 不大于2m 不大于2m 2付 风管防腐保温:

2、风管保温前,应对系统进行全面检查后.用设计要求的合格材料均匀的包在风管上.保温材料从风管与支架中间穿过,保温效果良好美观.在吊顶封板前.风管保温工作全部完毕.

第三章 电气按装工程分部分项工程施工技术措施

第一节、电气工程施工工艺、施工工具一览表 主要电气施工工艺流程图

(二)主要机具详见附表.

第二节、钢管暗配及箱盒安装 本工程的电气配管主要是暗配,工程量大,且13层至20层是预应力砼、配管需避开钢绞线和模具,施工难度大,一旦管线遗漏、错位或堵塞将很难补救.电气安装人员配管前要进行充分的准备,首先对能预埋的钢管进行管内清理和除锈,确保电管畅通,然后进行内壁防腐.为了保证管子的弯曲质量,1/2井、3/4井、的小管可使用弯管器煨弯.1井以上的管子均采用煨弯机煨弯或采用成品煨制弯头,但不得使用冲压弯头. 暗配管的管子连接采用钢套管连接,套管长度按连接管外径的2.5倍计算.对于进人箱盒的管子应分别作以下处理:在顶板砼内的电管进人灯头盒、烟感器及风机盘管电源盒的管口可不套丝,采用管盒焊接固定的方式.在墙体的配管进入箱盒时采用套丝上锁紧螺母的方法固定.箱盒的标高要绝对控制严格,砼墙体内的开关、插座盒安装,在预埋时可先安一个250*150*100的木盒,在土建拆模后、按照土建提供的+50cm线和有无活动地板的实际地面标高相应调整其标高和与墙面的平整度.地下室的暗开关、插座的高度,统一按1.4m安装,房间内的暗开关距门边的坐标控制在15-2Ocm以内;

插座的标高按0.5m安装.箱盒安装前土建应标出抹灰的厚度(贴饼),以免出现箱盒凸出墙面或凹陷过深.暗装配电箱的标高控制在距地面1.4m(有活动地板时相应提高). 在暗配管过程中要注意,钢管敷设应从结构墙板、顶板钢筋内配管,不得从钢筋面层上部表面或钢筋网片的下部配管.要穿过横梁引下的开关,在横梁的下部管头上焊接套管以作为连接头.其它由顶板必须当时引下的配管,要通知土建在引管处将钢模板更换成木模板,以便开孔将管子引下.电管进入箱盒,管口要顺直,长度以3mm为宜.电管和箱盒用不小于Ф8mm无钢焊为一体.注意施工过程中箱盒、管口保护,上管口用管堵将管口堵好.砼内的灯位盒、感烟接线盒与盒........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题