编辑: 霜天盈月祭 2019-07-07
L R系列二氧化氯发生器安装说明 原理运行时氯酸钠水溶液与盐酸在负压条件下,经供料系统定量输送到反应系统中,在一定的温度下经过负压曝气反应产生二氧化氯与氯气的混合气体,经吸收系统吸收后,形成一定浓度的二氯化氯混合消毒液,然后通入待处理水中.

发生器结构 发生器由供料系统、反应系统、温控系统、吸收系统、安全系统及残液处理系统组成;

发生器外壳为PVC―U材料. 二氧化氯发生器运行所需原料要求 盐酸:达到工业用合成酸GB320-93标准. 氯酸钠:纯度99%以上,配比比例:1公斤氯酸钠配2公斤水. 将上述两种原料按1:1的比例由计量泵输入发生器. 安装说明 基础条件: 安装现场应具备以下条件: 应有大于1公斤水压的自来水水源;

应有AC220V的交流电源;

房间应有良好的通风条件. 设备间: (1) 设备间应有地漏和充洗水龙头;

地面应平整,且暗埋电线管至发生器附近;

设备间应有排水设施;

原料箱或原料罐之间隔离,以免有共同的污染区域;

设备间的尺寸应充分保证安装后设备的前后左右通道至少有60cm的距离,以便进行适当的维修和操作. 管道部分: 二氧化氯发生器管道采用PVC―U,管道连接方式为:粘接方式, 进水口至水射器部分可用PVC专用胶或302胶(哥俩好),水射器至投加点部分建议用302胶(哥俩好). 安装注意事项: 注意电磁阀安装方向(电磁阀所指方向为水流方向). 注意水射器的安装方向. 出气口高度应高于设备1米以上,接至室外大气. (4)液位传感器分别放置于水包液位管与两料箱液位管底部5cm以上,液位棒有吸力一头朝下置入玻璃管. 控制器接线部分: 强电部分 1―2:加热器 3―4:加热器电源,交流220V 5―6:盐酸泵电源 7―8:备用 9―10:氯酸钠泵电源 11―12:电磁阀 13―14:控制器电源,交流220V(已接) 15―16:故障报警(空) (2)液位输入部分: 17―18:盐酸液位 19-20:氯酸钠液位 21―22:水包液位 23―24:动力水水压(压力表) 25―26:远程启停控制(短接) (3)脉冲输出部分(特殊要求下使用,现不用接): 27―28:接盐酸泵脉冲输入,27接EX,28接COM 29―30:接氯酸钠泵脉冲输入,29接EX,30接COM. (4)传感器输入部分: 31―32:接温度传感器PT100. 设备安装图: 二氧化氯发生器管道部分 二氧化氯发生器侧面图 二氧化氯发生器俯视图 二氧化氯发生器各部件明细

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论