编辑: liubingb 2019-07-06
中华人民共和国广州出入境边防检查总站 空调维修及保养技术要求 维修改造内容及要求: 原有日本大金VRV变频中央空调安装于2000年,至今已经运行13年,由于设备老化制冷效果不良,空调室外主机于2010年整机更换过.

现因室内机也已过度老化,部分配件已经完全锈蚀,造成空调设备不能正常运行,完全达不到正常办公空调要求,计划维修. 计划维修楼层原空调配置情况如下表(详细情况请现场勘查): 位置室外主机 室内机 数量(台) 十层、十一层 RHXY16MY1*2 (16HP*2套) FXYF50K

2 FXYF40K

15 FXYF32K

3 八层、九层 RHXY16MY1*2 (16HP*2套) FXYF50K

2 FXYF40K

15 FXYF32K

3 上述楼层空调维修要求: 室外机保洁、保养,整机检测;

室内机整机更换.要求:制冷量为匹配原制冷量或稍大,与原有空调系统完全兼容,并匹配成最理想制冷效率.属国家节能清单产品;

冷媒钢管系统清洁、检漏、试压(或更换)及管道保温;

排水系统重新铺设;

控制器及控制用信号线重新铺设;

系统抽真空、加雪种、兼容调试;

施工方案及工期要求: 施工期要求:15天内完成安装.只能在工作时间施工(8:00-11:30,下午2:30-5:00),且不能影响业主正常工作. 服务要求: 此项目是空调改造项目,空调机位置按原有的位置安装,原内机没有检修口,现须每台内机旁边留检修口(石膏板天花,开孔尺寸:40*40),方便今后维修.已有吊顶,棚面以上空间狭小,并布有强弱电、给排水等管线,线路复杂,请考虑施工手段. 通道的天花全部是石膏板造型天花,较为复杂.天花装饰已经安装完毕,安装空调时由中标方自行拆卸天花进行安装,施工完毕后必须按原样修复. 空调主机放置十二楼,空调连接管需由十二楼管井延伸至各楼层,经走廊通道天花内再与各楼层空调内机连接.由中标方负责修复工作,确保楼层的防水. 中标方需贯彻对安装员工的施工要求,做到文明施工、不损坏现场其他设施.保持现场的整洁、做好现场的清理,绝不留下任何垃圾.施工过程确保铜管清洁、不折、排空、试漏.使用不破损电线、中间不驳接、做好接地及线间绝缘.空调排水要做到有坡度,不积水,不堵塞,保证排水畅顺. 要求承包方对所维修项目提供二年质保服务.保质期间要求提供7天*24小时服务,2小时到达.扣5%质量保证金2年后支付. 明确中标单位后,中标单位必须于3个工作日内到指定地点开工. 为保证本项目质量,投标单位必须是大金空调厂商正规经销商或代理商,且在广州市有良好可靠的后续技术支持,外地供应商竞价时请随附件上传资质证明及能在广州市提供售后服务的证明. 此工程为交钥匙工程,投标方需仔细审阅清单,用户单位不再追加其他任何费用.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题