烧结烟气脱硫脱硝系统 招标技术要求 批准: 会签: 审核: 起草: 2018年8月1.

项目概述 卖方单位可根据自己的技术特长及具有先进性能的方案进行报价. 1.1 项目名称 烧结烟气脱硫脱硝工程 1.2 招标内容 表1-1:主要招标内容 序号 招标项目 单位 数量 备注1烧结烟气脱硫脱硝系统 套2设计、供货、土建、钢结构、安装、调试、验收、培训等 包括所有系统设计、土建、钢结构,吸附塔系统、解析系统、制酸系统、氨站、配套设施,附房、给排水、消防、照明供货、制安、验收、培训等的交钥匙工程(不含桩基施工). 1.2.1对询价单位要求 (1)卖方应能够完成所承揽项目在芜湖市的企业备案和单项工程备案手续;

(2)在中华人民共和国工商管理部门注册,且具有中华人民共和国独立法人资格;

且具有履行合同和履行民事责任的能力.营业执照处于有效期;

(3)具备承担本项目的资金及资信能力;

(4)具有国家相关主管部门颁发的冶金乙级或环保工程专项乙级或以上设计资质及施工总承包贰级或以上资质,具有200O同等及以上烧结烟气脱硫脱硝相关业绩(符合本项目工艺要求)者优先考虑;

(5)拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业一级注册建造师资格或工程类高级技术职称;

(6)具有有效的安全生产许可证;

(7)卖方能够按国家规定和买方要求开具增值税专用发票. (8)卖方需拥有自主知识产权,不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题,由卖方知识产权纠纷产生的连带责任,由卖方负责. 1.3接受联合体投标 联合体投标的,应满足下列要求:联合体允许最多2家单位联合组成,并满足上述(1)至(8)的资格要求,联合体各成员均要为独立法人资格. 1.4卖方中标后,不能再进行非法转包. 2.建设基本条件与要求 根据环保法超低排放要求,计划对炼铁部2*265O烧结机头烟气进行脱硫脱硝超低排放改造. 2.1项目概况

1、项目基本信息 项目名称:烧结烟气脱硫脱硝项目 建设性质:环保改造 建设地址:芜湖新兴铸管炼铁部烧结脱硝预留地

2、建设规模 对2台265m?烧结机进行脱硫脱硝改造,处理风量2*162万m3/h,项目建成后满足超低排放要求. 2.2项目建设方案 本项目采用错流法活性焦脱硫脱硝工艺,两台烧结机同步建设,制酸、氨站系统两台共用. 项目按年有效生产330天计算,烧结矿年产量570万吨设计.

(一)现状 表2-1 序号 项目单位 参数 备注

1 烧结机规格 m2

265 2 主抽风机数量 台23单台主抽风机烟气量 m3/h 1620000(工况) 风机铭牌

4 主抽风机入口压力 kPa -17.5 风机铭牌

5 主抽风机入口温度 ℃ 150-200 风机铭牌

6 现有脱硫入口烟气量 m3/h

1500000 实测

8 现有脱硫入口烟气温度 ℃ 180左右 实测

9 现有脱硫入口烟气压力 kPa 0.75左右 实测

10 SO2浓度 mg/Nm3 1500-2000,最大:2500

11 NOx浓度 mg/Nm3 230-330,最大:350

12 粉尘浓度 mg/Nm3 20-60,最大:80

13 烟气含氧量 Vol%

17 实测

(二)项目执行标准 活性焦脱硫脱硝一体化改造项目建成后执行超低排放标准按照国家环保部环办大气函[2017]924号文件《关于征求意见的函》表2-2 烧结机 烟气量 (万m3/h) 烟气参数 NOx (mg/Nm?) SO2 (mg/Nm3) 颗粒物 (mg/Nm3) 二f英 (ngTEQ/Nm3) 含氧量 (%) 265O

162 入口 230-350 1500~2500 ≤80 - 设计排放标准 ≤50 ≤35 ≤10 ≤0.5 ≤16

(三)主要工艺流程 活性焦脱硫脱硝除尘一体化技术:利用活性焦做催化剂,在一套装置内将多种污染物(SO

2、NOx、重金属、二f英和粉尘等)同时脱除的一种技术.系统主要有:烟气系统、吸附系统、解析系统、活性焦输送系统、活性焦卸料存贮系统、热风炉系统、制酸系统、氨供应系统和收尘系统. 烟气通过增压风机加压进入吸附塔,进入塔内的烟气在穿过活性焦层时,烟气中的二氧化硫、氮氧化物、汞等重金属以及HF、HCL、二f英等污染物被活性焦吸附;

净化后的烟气经净烟道汇集通过烟囱排出;

吸附饱和的活性焦从吸附塔底部排出,通过输送系统运至解析塔加热解析;

再生后的活性焦经筛分再被返回吸附塔内重复使用.

(四)工艺选择 拟采用错流法活性焦脱硫脱硝工艺,技术成熟,工艺稳定.设计方案应包括该系统的运营成本核算.

(五)工艺布置要求 制酸、氨站系统共用,节约投资. 烟气管网走向最短,工艺布局合理. 利用现有原烧结机主烟囱. 由于现场条件有限,卖方应与买方进行详细技术交流和现场勘测,以制定出更合理的技术方案. 2.3建设区域的地理和气象条件 (1)气象条件 1) 气压 年平均大气压101.42kPa 2)气温 历年平均气温为 16℃ 月平均最高气温为 31.3℃ 月平均最低气温为 -3.9℃ 极端最高气温为 39.5℃ 极端最低气温为 -13℃ 3)风向及风速 最大风速为28m/s 平均风速为2.4 m/s 年主导风向为东北风.风玫瑰右图示. 4) 降雨量 历年平均降雨量 1204.27mm 最大年降雨量 1906.5mm 最小年降雨量 565.7mm 日最大降雨量 233mm 5) 湿度 历年相对平均湿度: 79% 最小平均湿度: 14% (2)场地地震级别 该场地位于地震基本烈度VI度区. (3)电源条件 1)动力电源电压:10Kv、380V AC、24V DC 2)控制电源电压: 220V AC、24V DC 2.4主要技术要求及装备水平 2.4.1环保节能及安全卫生要求;

本项目设计满足国家有关环保法律、法规. 2.4.2指导原则 1)严格执行国家和企业所在地区有关环保、安全、工业卫生、消防、抗震、节源等有关规范和标准. 2)严格遵守公司质量等保证体系要求. 3)实施方案应考虑对买方生产作业的影响. 2.4.3主要技术要求 卖方提供的设备应当满足买方提供的生产规模要求,卖方可以根据类似项目的设计、建设经验,推荐先进合理的设备配置.卖方对所选用的设备性能与技术参数负有总体责任. 卖方提供的工艺和设计应当保证先进性、完整性、可靠性、便于操作和维护等特质. 项目设计建设应满足三同时要求. 2.5建设工期 建设工期:一期2019年6月底投产;

二期2019年9月底投产. 2.6资料交付内容与数量 1)工程设计图(包括:基础、建筑、钢结构、设备及安装、电气安装与原理图、液压气动施工图、易损件图纸等),蓝图11套、电子版1份;

2)设备合格证与说明书,4份;

3)设备安装、使用与维护说明书,4份;

4)工程竣工图,5套. 2.7技术联系人 芜湖新兴炼铁事业部:王国鑫13965163195 芜湖新兴工程管理部:李志峰13866379944 2.8供货分交表 表2-1 设备分交表 S---卖方;

B---买方;

序号 项目 数量 基本 信息 基本 设计 详细 设计 供货 安装 安装 调试 现场 指导 一 烧结烟气脱硫脱硝

1 土建基础 桩基

2 B S S B B B S 基础、混凝土结构

2 S S S S S S S

2 主体钢结构 钢结构、平台、支架等

2 S S S S S S S

3 主要设备 吸附塔系统

2 B S S S S S S 解析系统

2 S S S S S S S 制酸系统

1 S S S S S S S 氨站

1 S S S S S S S 电气、控制、仪表、自动化等设备

2 S S S S S S S 配套附属设施

2 S S S S S S S

4 给排水、消防等

2 S S S S S S S

5 通风、空调等

2 S S S S S S S

6 电气照明、防雷接地及其它

2 S S S S S S S 二 介质供给

2 S B B B B B S 说明: 针对烧结机头烟气脱硫脱硝项目设计、供货、安装和调试.报价中明确各项材料与设备材质、使用量、规格等,进行分项报价. 买方将介质供给与供电至该项目红线1m范围内. 卖方单位负责提供消防(包括结构计算书)、安全、环保设计专篇,并配合向买方提供有关消防、安全、环保、职业卫生设计专篇的政府备案工作相关资料. 各项款项支付为承兑汇票形式. 2.9 建安工程要求 2.9.1 建安合同付款 买方次月10日前按审定的上月进度的70%支付卖方工程款.工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的95%,留5%为质保金,质保金返还按保修规定.卖方应于买方支付全部或部分工程款项前向买方开具增值税专用发票,工程款以6个月承兑汇票支付. 2.9.2 建安合同考核 本工程的节点工期,另行确定后,作为合同的考核工期.因卖方原因,节点工期每延误1天,卖方向买方支付违约金壹万圆整($:10000元整);

竣工工期每延误1天,卖方向买方支付违约金贰万圆整($:20000元整).因卖方原因,工期延误7天以上或施工质量达不到要求,买方有权终止合同,另行选择施工队伍. 若卖方达不到合同中规定的合格标准,按不合格工程量造价的1.2倍向买方支付违约金,同时卖方必须无条件返工直至合格. 2.9.3本项目建安工程合同最终结算发票是10%增值税专用发票. 2.9.4施工期间卖方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期,工作期间离开现场须经买方代表书面同意.如发现缺岗1天,卖方支付违约金500元. 2.9.5买方在指定位置提供施工电源及水源,之外部分卖方自行承担,现场施工水电费结算时按建安合同总价的7‰扣除或装表据实扣除. 2.10 设备合同要求 2.10.1 设备合同指导付款方式 根据项目设计及外购设备订货进度,合同签订后发包人向承包人可分批支付设备预付款,总额不超过设备合同总价的30% . 根据项目施工进度情况,发包人向承包人可分批支付设备到货款,总额不超过设备合同总价的30% . 项目竣工验收、达到考核值要求且通过环保部门确认,正常使用3个月后付设备总金额的30%. 设备总价款的10%作为质保金,验收合格正常运行壹拾捌个月无质量异议后付5%,正常运行叁年无质量异议后付5%.叁年内出现质量异议,由承包方负责处理,费用由承包方承担. 两套系统分为一期和二期两个阶段,分别按照以上付款方式进行结算.付款方式以6个月承兑汇票支付. 2.10.2违约责任 承包人在本合同约定的全部设备最终交付日期内未按期交付,每延迟交付一日,按设备总价款的万分之二向发包人支付违约金. 3.烟气净化技术要求 烧结机机头烟气净化装置主要包含:自主抽风机消........