编辑: 思念那么浓 2019-07-06

五、主体结构混凝土施工

1、本分项工程按照GB50204-2002《混凝土结构工程施工及验收规范》标准执行.

2、每层每次混凝土浇捣前要进行一次全面的有各专业项目工程师复核检查,内容包括轴线位置、标高、垂直度、预留洞及钢筋的隐蔽验收、模板的复核、混凝土浇捣令的签证等手续,并进行技术、安全的交底,让施工班组了解施工方案.

3、汽车泵、固定泵、泵管、振动器等机具应提前准备好,并在浇捣前进行清洗、调试,同时配电工、机修工随时进行检修.

4、浇捣混凝土时,先用原浆结浆以减少施工缝的影响.在浇捣时,插入式振荡器要做到 快插慢拔 ,振动过程中要上下略为抽动,以使上下振动均匀,振动间距应该一致,保持在振捣棒长度的2/3左右,混凝土浇捣分层浇捣,每层为500mm左右,杜绝漏振,振动时间以混凝土表面泛浆不冒气泡为准.浇捣应连续性,当必须间隔时其间隔时间宜短,并在前层混凝土初凝之前,将混凝土浇筑完毕.

5、楼梯施工缝设置在剪力最小位置,但要注意混凝土浇捣时,施工缝垂直于楼梯板.同时,下次浇捣时应将缝内垃圾清理干净,疏松混凝土应凿去,浇水湿润,接浆,确保接缝平整.

7、梁、板浇捣同时进行,梁施工时从梁的两端向中间浇捣,不准由中间向两端推进,混凝土浇捣密实,并用木蟹抹平.

8、施工监督(钢筋):在混凝土浇捣过程中,不得任意将钢筋移位,派专人进行看筋,检查钢筋的位置、绑扎、保护层等细节,对于雨篷、楼梯等部位尤要严加检查,不能任意踩踏,遇情况及时整改,确保其位置与保护层厚度.

9、施工监督(模板):派专人进行看模,检查模板支撑、位置的可靠程度,在浇捣时观察模板、预留孔洞等,发现变形、移位等情况,及时停止施工,并在混凝土初凝前修复,剪力墙遇门洞部位在两侧同时下料,以防洞口模板移位.

10、混凝土柱、墙施工缝处理:在柱墙钢筋绑扎时,底部清除垃圾、凿毛,用高压水冲洗尽,充分湿润,预留插筋周围混凝土不得有松动、损坏现象,插筋上的砂浆应清除干净,然后才能结浆浇捣混凝土.

11、混凝土的养护:浇捣混凝土后认真做好养护工作,砼浇筑完成后,为防止混凝土产生裂缝,一般情况其养护时间不少于7昼夜,具体视天气情况加以适当的调整.

六、砌体施工 本分项工程按照GB50203―2002《砌体工程施工及验收规范》标准执行. 本工程结构为框剪剪力墙加填充墙砌体,其中外墙为粘土多孔砖,内墙为混凝土小型空心砌块.

(一)、粘土多孔砖

1、进入现场的砖必须有质保书,砂浆应按配合比进行配比,并按要求留置试块.

2、砖砌筑前,首先弹出砌体的轴线和标高,对楼层标高进行找平,厚度大于3cm时需用细石混凝土找平,并经复核.

3、砌墙时在两头及转角处设置皮数杆,砌筑时要皮皮拉线,保证灰缝平直.

4、砌墙上下错缝,要随铺随砌,一次铺灰长度不大于二块砖长,横平竖直,头缝饱满,水平缝的砂浆饱满度不得低于80%,砌筑方法采用挤浆法,头缝要满批.

5、砌墙水平灰缝厚度和竖直灰缝厚度一般为10mm允许误差2mm.

6、砌墙的转角处和交接处同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须接头的临时间断处,砌成斜槎,斜槎长度不小于高度的三分之二,当留槎确有困难时,除转角处外也可留直槎,但必须做成阳槎,并加设拉结筋. 120厚墙,拉结筋放置1根直径6.5mm钢筋,L=1m,间距不得超过50cm,埋入长度从墙的留槎处算起,每边不小于50cm,末端有90度弯钩.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题