4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 5169.11 电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 GB/T

13384 机电产品包装通用技术条件 GB/T 16935.1―2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验 GB/T 17215.211―2006 交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分:测量设备 GB/T 17215.321―2008 交流电测量设备 特殊要求 第21部分:静止式有功电能表(1级和2级) GB/T 17215.352 交流电测量设备 特殊要求 第52部分:符号 GB/T

19582 基于Modbus协议的工业自动化网络规范 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 电力能效监测终端power energy efficiency monitoring terminal 指采集、处理电气量和非电气量(如流量、压力、温度、湿度等)信息,并能与采集服务器进行数据交换的装置,简称监测终端(监测终端分为五类,具体见附录). 采集服务器Acquisition server 采集服务器是一台非PC型多功能的智能电能管理设备,提供数字化通信接口实现采集指令与数据双向传输,它能够应用到基于IP的系统中,不仅允许访问和监视电力能效监测终端等电力电子设备,还能在一个子站(区域)内通过信道从其管辖的电力能效监测终端等电力电子设备,采集、处理和存储用电和非电量等信息,通过远程信道与主站(或数据中心)进行信息交互.支持多种工业标准的通信协议,如SOAP/XML、Modbus、M-Bus、Lontalk等,以及用户自编程驱动等. 电力需求响应 electric demand response 指电力用户根据电价信号或激励机制做出响应并调整用电方式的行为,从而减少电网高峰电力负荷,降低电力系统运行成本、增加系统安全可靠性、促进环境与社会的可持续发展,简称需求响应. 技术要求 气候环境条件 参比温度及参比湿度 参比温度为23℃;

参比湿度为40%~60%. 温湿度 监测终端设备正常运行的环境条件见表1. 环境条件分类 场所类型 级别 空气温度 湿度 范围 ℃ 最大变化率 ℃/h 相对湿度b% 最大绝对湿度 g/m3 遮蔽 C1 -5~+45 0.5 5~95

29 C2 -25~+55 0.5 10~100 户外 C3 -40~+70

1 10~100

35 协议特定 CX 注:1.温度变化率取5 min内平均值. 2.相对湿度包括凝露. 大气压力 除特殊要求外,大气压力为63.0kPa~108.0kPa(海拔4000m及以下). 机械影响 监测终端设备应能承受正常运行及常规运输条件下的机械振动和冲击而不造成失效和损坏.机械振动强度要求如下: 频率:10Hz~150Hz;

位移幅值:0.075mm(频率≤60Hz);

加速度幅值:10m/s2(频率>

60Hz). 工作电源 一般要求 监测终端可使用交流单相、三相四线或三相三线供电,也可使用其他供电方式.监测终端使用交流三相四线或三相三线供电时,在断一相或两相电压的条件下,监测终端应能正常工作,并与采集服务器正常通信. 交流供电的额定值及允许偏差 额定电压:220V/380V,57.7V/100V,允许偏差 -30%~+30%;

额定频率:50Hz,允许偏差 -6%~+2%. 交流供电的功率消耗 非通信状态下,功率消耗如下: 单相供电监测终端有功功耗不应大于2W,视在功耗不应大于5VA;

三相供电监测终端每相有功功耗不应大于2W,视在功耗不应大于5VA;

电流输入回路功率消耗不大于0.25VA(单相);

电压输入回路功率消耗不大于0.5VA(单相). 失电后数据和时钟保持 监测终端供电电源中断后,应有数据和时钟保持措施;