编辑: 梦三石 2019-07-05

1 检测报告名称、编号.

2 建设单位、工程名称、工程地址及检测项目基本情况.

3 报告的唯一性标识和每页及总页数的标识.

4 委托日期、检测日期及报告签发日期.

5 建筑消防设施设备名称、规格型号、生产单位、施工安装调试单位.

6 检测依据或执行标准.

7 检测项目、检测结果及检测结论.

8 检测人员、项目负责人、技术负责人、授权签字人签名及印章.

9 检测机构的名称、地址及通讯信息.

10 其他说明. 检测报告的编制、审核、签发:

1 检测报告应由项目负责人组织编制,做到客观公正、用词规范、文字简炼、信息齐全、结论准确.

2 检测人员、项目负责人、技术负责人、授权签字人应对检测结果的真实性、准确性、规范性负责,并签字确认,加盖检测单位公章或检测专用章以及骑缝章. 检测档案 检测机构应制定检测资料档案管理制度,建设检测资料档案室,做好检测档案的收集、整理、归档、分类编目等工作. 检测档案应包含以下内容:

1 检测合同、检测任务委托单.

2 受理资料、其他与检测相关的重要文件.

3 检测方案、检测原始记录、检测结果不合格反馈及处理单.

4 检测报告. 检测档案应为纸质文件,档案保管期限为20年,保管期限到期的应经技术负责人批准后销毁,并登记、造册. 技术要求 消防产品合法性 4.1.1 消防产品应符合市场准入要求. 项目类别:A类 检测方法:根据现场消防产品的名称、型号规格核查消防产品准入文件,并登录消防产品信息网核对. 4.1.2 消防产品的数量、规格、型号、设置位置应符合设计要求. 项目类别:A类 检测方法:根据设计要求进行核对. 消防供配电 消防用电负荷等级 4.2.1.1 配电房、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设备、电气火灾监控装置、可燃气体探测报警装置、自动灭火装置和火灾应急照明、疏散指示标志、常开防火门、防火卷帘及消防控制室的各种报警、控制装置等消防设备的用电负荷等级应符合设计要求. 项目类别:A类 检测方法:查看图纸、供用电合同,现场核查供电负荷及消防设备配电设置,确认供电负荷等级符合设计要求. 4.2.1.2 消防配电设备应设有明显标志,其配电线路宜按防火分区划分. 项目类别:B类 检测方法:现场检查消防配电设备的配电箱(柜),是否设有明显标志,切断该配电箱(柜),观察本防火分区消防用电设备是否断电,是否切断其他防火分区及其他无关设备电源. 4.2.1.3 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房及消防电梯等消防用电设备的供电应在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置. 项目类别:A类 检测方法:查看各消防用电设备最末级配电箱内是否设置主备电自动切换装置. 4.2.1.4 设有主、备电自动切换装置的消防设备配电箱,当主电源发生故障时,备用电源应能自动投入,且设备运行正常. 项目类别:A类 检测方法:切断主电源,观察备用电源投切情况及相关设备运行情况;

恢复主电,查看自投自复式装置的备电是否断开正常,各仪表、指示灯显示是否正常,对自投非自复式装置,切断备电,查看是否恢复主电工作. 消防备用电源 4.2.2.1 发电机 4.2.2.1.1 发电设备的规格、型号、功率及设置位置应符合设计要求. 项目类别:A类 检测方法:现场记录发电设备规格、型号、功率及设置位置,核对设计要求是否一致. 4.2.2.1.2 仪表、指示灯及开关按钮等应完好,显示应正常. 项目类别:C类 检测方法:观察发电设备仪表、指示灯及开关按钮是否完好,显示是否正常. 4.2.2.1.3 储油箱内的油量应能满足发电机运行3~8小时的用量,油位显示应正常. 项目类别:B类 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)