编辑: 芳甲窍交 2019-09-12
检查发现的主要隐患问题汇总表 序号 所属市地 单位名称 存在的隐患和问题 处理意见

1 绥化市 庆安帝圣矿业有限公司西北河采区 井下100米水泵房配电室第二个安全出口已封堵,不符合安全要求;

150米采掘工作面使用非阻燃风筒;

174米采场未安装局部通风设施;

尾矿库坝顶面及坝外坡不平整;

主通风机正常情况下未连续运转;

无功装置补偿室入室电缆没有穿管;

风险管控措施不具体,如 尾矿库浸润线过高,坝坡溢出风险.

的管控措施为加强防护措施,及时维护检查.该管控措施不具体,没有可操作性;

与施工单位签订的安全生产管理协议中无具体的签订日期;

定了 两会 期间工作方案,但方案中没有具体的检查内容. 责成绥化市应急管理局下达整改指令书,责令限期改正.

2 绥化市 安达市庆新油田开发有限责任公司卫一联合站 安全生产标准化未进行年度自评;

双重预防机制建设未明确各层级相关人员职责,未建立相应的管理制度;

没有安全生产专项投入计划;

自检查自查发现的隐患和问题未下发隐患整改通知单;

各项管理制度、操作规程未进行年度评估. 阀组间安全阀排放口位置不符合安全要求;

易燃易爆场所的灭火器箱为非防爆产品;

加热炉快速切断阀少手柄;

避雷针和站内照明等设施在同一杆设置,不符合安全要求;

厂区现场未设置安全风险四色分布图;

岗位安全风险告知卡(处置卡)无报告方式等内容. 责成绥化市应急管理局下达整改指令书,责令限期改正.

3 绥化市 大庆油田有限责任公司安达分公司升一联合站 双重预防分级管控职责未落实到具体单位或人员;

安全生产标准化未进行年度自评;

未按照《安全生产法》有关规定,及时修订主要负责人和安全管理人员安全生产责任制;

各项安全生产管理制度未具体落实;

年度安全教育培训计划未经公司主要负责人审批;

没有安全生产专项资金投入计划;

易燃易爆厂房灭火器箱为非防爆产品;

加热炉快速切断阀少手柄;

远传仪表防爆管接头松动;

加热炉燃烧气的供气管线放空管出口高度不符合安全要求;

避雷针和站内照明等设施在同一杆设置,不符合安全要求;

厂区现场未设置安全风险四色分布图;

站内阴极保护装置严重锈蚀,出现10cm半径大洞;

一侧围墙有裂痕,并向外倾斜. 责成绥化市应急管理局下达整改指令书,责令限期改正.

4 牡丹江市 桦林佳通轮胎有限公司 1.全钢车间通道上有杂物影响通行.未划人行道、车行道标线.卸胎器链传动的防护罩不符合规范要求;

2.半钢车间有限空间作业场所缺少安全警示标志.压缩空气储罐没有检验标识;

3.成型机照明配电箱没有接地线.车间管线色标不符合规范要求,缺少流向标识.成型斜裁断机上的电葫芦轨道左侧端的止挡铁不符合规范要求,缺少缓冲装置.压延二层平台护栏的踢脚板不符合规范要求;

4.输煤廊门不是防火门.粉尘超标,清理方式不正确.部分配电接线不规范.摄像头不防爆.没有轮流清理值班表;

5.各部门负责人安全生产岗位责任制内容雷同,适宜性和针对性不强;

6.粉尘清扫制度不完善.危险作业审批单未填写作业内容.重点危险作业岗位现场应急处置方案未演练. 责成牡丹江市应急管理局下达整改指令书,责令限期改正

5 牡丹江市 黑龙江红星集团食品有限公司 1.氨制冷机房入口缺少安全警示标志.缺少危险化学品安全技术说明书.部分管线孔洞没有封堵.部分配电接线不规范.6个水罐有限空间作业场所没有设置安全警示标志和警示说明;

2.氨制冷机房内事故排风机不防爆.洗眼器缺少自检卡.缺少泄氨器.急停按钮没有中文标识.没有配备移动式喷雾水枪.压力表工作压力红线设置不规范;

3.水处理车间作业场所没有进行有限空间辨识.没有设置安全警示标志.临时用电、高处作业和有限空间作业没有执行审批制度;

4.变配电间的倒闸作业工作票未履行签字手续.缺少要害部位带电危险的警示标志;

5.未制定应急预案演练计划.重点危险部位现场处置方案未进行演练;

6.对有限空间辨识不全.有限空间作业和液氨制冷操作规程不完善. 责成牡丹江市应急管理局下达整改指令书,责令限期改正

6 牡丹江市 牡丹江市鑫鹏肉业有限责任公司 1.氨制冷机房缺少危险化学品安全技术说明书.急停按钮没有标识;

2.氨制冷机房内洗眼器缺少自检卡.缺少防液氨泄漏中毒应急预案.没有配备移动式喷雾水枪.个别氨管线色标与国标不符;

3.事故泄氨池作业场所没有进行有限空间辨识、作业时没有填写审批单.操作规程不完善.未设置安全警示标志.冷库外没有设置氨警示标志;

4.危险作业审批执行不到位. 责成牡丹江市应急管理局下达整改指令书,责令限期改正

7 牡丹江市 牡丹江华兴安防科技有限公司 1.室外除尘装置和除尘管道没有防静电接地.车间内木工机床没有电气接地.喷漆间排风管、送风管、可燃液体管道未做电器接地;

2.厂区、车间内重点危险部位缺少安全警示标志;

3.厂房、除尘器平台钢直梯缺少护笼、平台缺少踢脚板.锅炉房内存放乙炔瓶、氧气瓶.压力机缺少安全栓;

4.机床粉尘未及时清理.缺少轮流清理值班表;

5.喷漆间没有可燃气体浓度报警器.喷漆间存放铁锹,不符合规范要求;

6.热水锅炉进出口缺少温度测量装置.缺少超温报警器及联锁. 7.安全生产责任制不健全.岗位安全操作规程不完善;

8.安全生产教育培训制度不规范.未制定安全生产培训计划.未建立从业人员培训档案.安全生产管理人员未经安全监管部门培训.部分危险作业未履行审批手续.部分重点危险岗位未制定现场应急处置方案. 责成牡丹江市应急管理局下达整改指令书,责令限期改正

8 鸡西市 黑龙江伊瑷斯霹电子音响有限公司 下料车间部分配电接线不规范.配电柜没有安全警示标线.电气控制箱内空气开关缺少灭弧罩.粉尘管路缺少防静电接地.拼板机紧固螺栓朝向通道无防护;

厂区内部分安全警示标志破损.现场规章制度、操作规程破损;

机床电源线拖地敷设没有防护装置.机床缺少接地保护线.数控铣床吸尘罩不合格、机床积尘较多、清扫方式不当;

烤漆房电气控制箱没有跨接;

木工车间机床电气临时线不规范;

6.未建立有限空间操作规程.有限空间等各类危险作业未履行审批手续.电器伤 害应急分预案未进行演练. 责成鸡西市应急管理局下达整改指令书,责令限期改正

9 鸡西市 鸡西市高金食品有限公司 氨制冷机房防爆灯电源线不防爆.没有洗眼器和应急药箱.泄氨器处缺少泄氨池.室内平台没有踢脚板.氨制冷机房内缺少防爆应急灯.缺少危化品安全技术说明书.二层平台护栏缺少踢脚板.报警器安装不正确(未安装在顶板上);

厂区道路缺少限高、限速安全警示标志.氨制冷机房内低压氨罐和冷库门外缺少氨警示标志;

冷库没有按规范设置报警器.门外配电箱不规范、空气开关缺少灭弧罩和漏电保护器;

液氨管道色标与标准不符.缺少流向标识;

缺少防液氨泄漏中毒应急预案;

有限空间作业操作规程未按不同类型进行分别制定 7.危险作业未履行审批手续.现场应急处置方案未演练. 责成鸡西市应急管理局下达整改指令书,责令限期改正

10 鸡西市 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 钢板仓地沟缺少有限空间警示说明.避雷引下线缺少3m内防跨步电压警示.刮板机运转部件没有防护设施;

米厂除尘器缺少防静电接地点.管路缺少色标和流向;

成品库机械手光栅区缺少警示标志;

变电室门前缺少防鼠板.门玻璃缺少防止破碎、小动物进入措施;

榨油厂缺少有限空间警示说明;

安全生产责任制内容未及时修订.未制定有限空间作业安全操作规程. 责成鸡西市应急管理局下达整改指令书,责令限期改正

11 鸡西市 东赢肉业有限公司 氨制冷机房缺少危险化学品安全技术说明书.水泵开关应在门口外侧.水泵电线不防暴.配电接线不规范.机房内报警器安装不正确(未安装在顶板上);

氨制冷机房氨罐和管路色标与国标不符.缺少流向标识.入口缺少安全警示标志;

泄氨池没有进行有限空间辨识、没有设置安全警示标志和警示说明;

没有洗眼器、防护服和应急药箱;

室外废弃氨罐管线未断开;

冷库中缺少高处作业安全操作规程.冷库内应急灯接线不符合规范要求;

冷库缺少氨制冷警示标志. 责成鸡西市应急管理局下达整改指令书,责令限期改正 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题