二、热源与热负荷

1、热源情况 (1)现状热源 目前,扬州化学工业园区主要有江苏华电仪征热电有限公司、扬州华煦供热中心及仪征化纤公司热电厂三家供热企业,主要满足扬州化学工业园区现有部分企业的用热需求. (2)本工程供热热源 ①至远东联蒸汽管道热源 本工程至远东联蒸汽管道现状热源为仪征化纤公司热电厂,公司位于扬州化学工业园区仪征化纤股份有限公司厂区内.仪征化纤公司热电厂现有装机为5炉4机,额定发电容量为240MW,5台220t/h锅炉均为高温高压煤粉锅炉,2台C60抽凝机和2台CC60抽凝机.目前最大供汽能力为500t/h,尚有300t/h的余量可以提供本项目. ②至优士化学蒸汽管道热源 本工程至优士化学蒸汽管道热源为江苏华电仪征热电有限公司,该公司成立于 2010年10月26 日,公司位于扬州化学工业园区西片区B2地块,是西片区唯一热源点.规划建设6*200MW 级燃气―蒸汽联合循环供热机组,一期3*200MW 级供热机组于2012 年投产发电.目前最大供汽能力为576t/h,尚有217t/h 的余量蒸汽需要在后期建设中提供,同时需要考虑机组备用建设.

2、供热现状 仪征化纤公司热电厂位于仪征化纤股份有限公司厂区内,目前主要向仪征化纤股份有限公司 PTA 项目、仪征化纤生活区、亚东石化等用户提供蒸汽.江苏华电仪征热电有限公司位于化学工业园西片,目前向扬州化学工业园西片供热,现供奥克化学、实友化工等用户.华煦供热中心位于化学工业园东片,目前向扬州化学工业园东片供热,现直供远东石化、亚东石化等用户.

3、热负荷确定原则 本工程热负荷主要依据江苏华电仪征热电有限公司提供的远东联石化(扬州)有限公司签定的供汽意向书及江苏华电仪征热电有限公司提供的江苏优士化学有限公司签定的供汽意向书.

4、设计热负荷 (1)至远东联蒸汽管道 本段蒸汽管道主要用汽用户主要为远东联石化(扬州)有限公司,同时提供了冬季为大连化工保供的热负荷.各家企业用汽参数如下: ①远东联石化(扬州)有限公司:正常运行时最大蒸汽流量150t/h,正常蒸汽流量90t/h,最小蒸汽流量15t/h,利用小时数24h/d,用汽压力2.5MPa,温度饱和以上;

开机运行时需提供3~4 小时的4.0MPa 饱和蒸汽30t/h. ②大连化工:保供流量70t/h,利用小时数24h/d,用汽压力4.0MPa,用汽温度 420℃. 根据企业实际分布情况及管道走向,具体企业用汽参数详见下表: 表1-2 本项目企业用汽参数一览表 序号 企业名称 最大流量(t/h) 正常流量(t/h) 最小流量(t/h) 利用小时数(h/d) 用汽压力(MPa(G)) 用汽温度(℃)

1 远东联石化(扬州)有限公司

150 90

15 24 2.5 饱和以上

30 - - 3~4 4.0 饱和以上

2 大连化工有限公司

70 70

70 24 4.0

420 本项目设计热负荷参数见下表1-3. 表1-3 本项目设计热负荷参数表 序号 热用户名称 压力(MPa(G)) 温度(℃)

1 远东联石化(扬州)有限公司 5.83

510 2 大连化工有限公司 5.83

510 (2)至优士化学蒸汽管道 本段蒸汽管道主要用汽用户为江苏优士化学有限公司,企业用汽参数如下:最大瞬时蒸汽流量(申请容量)45t/h,正常蒸汽流量40t/h,最小蒸汽流量18t/h,利用小时数24h/d.用汽压力0.6MPa(G),温度210℃.设计热负荷参数为:用汽压力1.6MPa(G),温度250℃.

5、本工程设计蒸汽管网概述 (1)至远东联蒸汽管道 本工程至远东联段蒸汽管道高压蒸汽管线接自仪征化纤公司热电厂南侧围墙待建高压蒸汽管道接口,接汽点压力5.83MPa(G),温度510℃,管道管径DN