JSZW-10A电压互感器 JSZW-10A型电压互感器使用条件 1.

海拔高度不超过3000米;

2.周围环境温度不高于十40'C,不低于-5'C;

3.周围空气的相对湿度不大于85%(20'C);

4.安装场所无腐蚀性的气体. JSZW-10A电压互感器概述 JSZW-10A电压互感器为三相、户内、干式产品,JSZW3-10为Yo/Yo/[连接JSZW3-10F为Yo/Yo/Yo/[连接.分别适用于额定频率50H或60Hz,额定电压为10kV电力系统中作电能计量、电压监控 和继电保护用. JSZW-10A电压互感器技术表 型号 额定电压比(V) 额定二次输出 极限输出 额定绝缘水平 0.2 0.5

1 3 0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/0.5 6P JSZW-3A 3000/√3/100/√3/100/3

45 90

150 300 / /

75 600 3.6/23/40 JSZW-3B 3000/√3/100/√3/100/3 JSZW-6A 6000/√3/100/√3/100/3 7.2/32/60 JSZW-6B 6000/√3/100/√3/100/3 JSZW-10A 10000/√3/100/√3/100/3

60 90

150 300 / / 12/42/75 JSZW-10B 10000/√3/100/√3/100/3 JSZW-6A 6000/√3/100/√3/100/√3/100/3 / / / / 30/30 60/60 450/450 7.2/32/60 JSZW-6B 6000/√3/100/√3/100/√3/100/3 1. 产品标准:GB1207-1997《电压互感器》;

2. 技术参数表 Technical data form 3. 产品表面爬电比距满足Ⅱ级污秽等级;

JSZW-10A电压互感器结构简介 该系列产品为户内环氧树脂全真空浇注结构.其表面爬电比距大于25mm/kV.导磁材料采用高导 磁硅钢片,经退火处理. JSZW3-10型电压互感器在系统使用时,每组需三个浇注体,套在三相五柱铁芯上.计量绕组、 保护绕组分开.有效地保证了计量的准确性和保护的可靠功能. JSZW3-10F型电压互感器在系统使用时,每组需三个浇注体,套在三相五柱铁芯上.计量绕组、 监控绕组、保护绕组分开.有效地保证了计星的准确性和保护的可靠功能. 产品名称:JSZW-10A电压互感器 型号:JSZW-10A 声明:本页JSZW-10A电压互感器的接线图、外形尺寸及文字等信息仅供参考用,如有改动不另行通知.订购前请来电咨询,我们有专业人士为您选型. 另外可根据客户要求,订制非标产品,欢迎来电订购,电话021-31263351. 地址:http://www.hutegk.com/JSZW-10A-108.html 相关互感器 LZW-24电流互感器 ? LJWD-35电流互感器 ? LDJ2-10Q/210-L,LDJ2-10/210... ? LZZB7-35电流互感器 ? LCWQD-35电流互感器 LZW32-10G1电流互感器 ? LZZBJ4-35电流互感器 ? AS12/150B/2S电流互感器 ? LCZ-35电流互感器 ? LCWD-35电流互感器