编辑: yyy888555 2019-07-05

安装: 经设计回复:冷水管道工程范围是从地下室原有给水干管三通处开始. 经设计回复:排水管道工程范围是室内排水管道全部. 经设计回复:热水系统工程范围是热水系统全部. 经设计回复:污水部分工程范围是室内污水管道全部. 经设计回复:各类动力、照明、应急照明电源是自变电所低压柜出线开始. 经设计回复:增加的防雷接地需计入本次清单. 经设计回复:变配电房内各类明装扁钢需计入本次清单. 经设计回复:各类MEB、LEB需计入本次清单. 经设计回复:各类强电桥架需按图纸内容编入本次清单,弱电不包括在本清单中,所以弱电桥架不含在在内. 经设计回复:利用现场已有2台消防水炮,保持不变.

11、经设计回复:原有消防水泵、生活水泵、排水泵可以利用;

除护理中心两根喷淋主立管,蜀山医院两根高区消火栓主立管、五根喷淋主立管、消防水炮系统外,其他管道均无法利用;

原有强弱电桥架及配电箱均无法利用;

原有风机及风管均无法利用.

12、经设计回复:各公共厕所、卫生间内洁具、水嘴、淋浴器、电热器均需计入本次清单.

13、经设计回复:地下一层热交换机房内8台加热器和4台热水循环泵以及热交换设备等需计入本次清单.

14、经设计回复:锅炉房全部设备、管道均不计入本次清单.

15、经设计回复:空调工程中螺杆机、冷冻泵房和空调多联机、冷却塔等全部图纸列出设备需计入本次清单.

16、经设计回复:图纸所列排风系统、排烟系统风机、风管等需计入本次清单.

17、经设计回复:新增加的电梯部分的电梯配电箱、电缆需要计入本次清单.

18、经设计回复:排风、排烟设备配电箱需要计入本次清单.

19、经设计回复:消防弱电按图纸内容列入清单.

20、经设计回复:变配电房内各种配电柜需要计入本次清单.

21、经设计回复:监控、有线电视、综合布线等各类智能化工程按图纸内容全部不计入清单.

22、经设计回复:蜀山医院电施07.08图纸中编号为A10-N6 、B10-N6图纸中应为22APx

1、22APx2箱,其中22APx2箱电缆为BTTZ-4*120+E70.

23、经设计回复:医院插座图插座和动力图上桥架为共同桥架,不另新设.

24、经设计回复:医院空调中风机盘管规格按以下数据参考:

25、经设计回复:医院暖施19图中未标注风管规格为200*200;

26、经设计回复:护理中心病房换气扇CCV-250采用直径160圆管,CCV-360采用直径200圆管.

五、材料、施工等要求:

(一)具体材料、施工要求详见施工图、施工设计说明及招标文件技术规范中具体要求;

(二)土建部分材料品牌推荐: 装饰: 防火门:万嘉、步阳、索福 木饰面及木门:恒峰木业、喜盈门木业、格尔森木业、申瑞门业

3、门锁:海格(德国)、多玛(德国)、安朗杰(美国)

4、玻璃:上海耀皮、深圳南玻、江苏台玻、广东信义

5、铝合金型材:浙江栋梁、广州兴发、凤铝铝业

6、铝合金五金配件:香港立兴、广州坚朗、广东合和、GMT、多玛、盖泽

7、不锈钢:太钢、宝钢、酒钢

8、铝板:可耐福、阿姆斯壮、乐思龙

9、轻钢龙骨、纸面石膏板:可耐福、圣戈班杰科、拉法基

10、矿棉板:阿姆斯壮、龙牌、杰科

11、无机抗菌涂料:哥拜耳、欧普诗、德图堡

12、墙砖、地砖:冠军、东鹏、诺贝尔、斯米克、马可波罗、嘉俊

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)