编辑: huangshuowei01 2019-07-05
附件1 单位电气火灾隐患自查表 单位名称 法定代表人 单位地址 消防安全管理人 联系电话 检查内容 1.

是否制定用电安全管理制度并明确管理人员 是否2.是否配备持证上岗的专业电工 是否3.是否定期开展电气线路、设备设施安全检查维护保养 是否4.本年度是否进行电气安全检测 是否5.电气线路敷设是否穿防护管、是否牢固稳定 是否6.电源总进线端是否设置短路保护或漏电保护装置 是否7.是否存在违规乱拉乱接电气线路 是否8.是否违规使用大功率电器 是否9.大功率电器是否与可燃物保持安全距离 是否10.是否在同一用电线路或开关插座超负荷插接多个大功率电器 是否11.电缆井(沟)、电表箱、配电柜等部位是否按规定采取封堵或锁闭保护措施 是否12.电缆井、电表箱、配电柜、变压器等部位及周边区域是否存放有易燃可燃物品 是否13.电焊作业是否落实动火审批和防护措施 是否14.是否存在其他违反消防法律法规,影响电气防火安全的情形 是否其他情况: 检查人员签名 年月日附件2 电气火灾综合治理自查检查要点

一、建设工程施工过程

(一)产品选用和进场 1.选用的电缆、绝缘导线的材质、标称截面积、绝缘性能、电阻值应符合规范以及设计要求. 2.线缆应按《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411)规定抽检并合格. 3.实行生产许可证或CCC的产品,应有生产许可证编号或CCC标志,重点检查低压配电柜、配电箱、控制箱(柜)、线缆、母线、开关、插座、照明灯具等产品的CCC标志. 4.所有电气设备、器具和材料应有出厂合格证,重点检查槽盒、配电箱柜、线缆、母线、开关、插座、照明灯具的产品出厂合格证. 5.电线导管进场应按规定抽查并合格.

(二)施工过程 1.每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子.导线连接应在接线盒内,多股线线头连接应牢固可靠,铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡. 2.电缆出入配电柜应采取保护措施. 3.电缆出入梯架、托盘、槽盒应固定牢靠. 4.塑料护套线应明敷,不应直接敷设在顶棚内、保温层内或可燃装饰面内,配线回路的绝缘电阻测试应符合要求. 5.敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火分区的梯架、托盘和槽盒(含槽盒内)应有防火封堵措施. 6.灯具表面及其附件的高温部位靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火保护措施. 7.功率在100W及以上非敞开式灯具的引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料做隔热保护. 8.安装在软包、木质材料上的暗装插座盒或开关盒应与饰面平齐,安装应牢固,绝缘导线不应裸露在装饰层内. 9.安装在燃烧性能等级为B1级以下装修材料内的开关、插座等,必须采用防火封堵密封件或燃烧性能等级为A级的材料(例如:石棉垫)隔绝. 10.断路器保护开关额定容量应与配电线路载流量相匹配. 11.固定安装的中央空调、电加热设备等大功率用电器具实际功率应与设计相符.

(三)施工管理 1.施工单位安装电工、焊工、电力系统调试人员应持证上岗,并按照作业规程组织施工,做好记录. 2.监理单位应有建筑电气工程专项监理方案,重点节点监理过程应有监理工作记录,并与工程进度相符合.

二、物流仓储场所

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题