编辑: lonven 2019-07-04

常态N:在主机不发送信号时,及等待回复时,信号电平保持+24V;

起始位S:高电平时长250us,低电平时长250us;

逻辑

1 :高电平时长250us,低电平时长125us;

逻辑

0 :高电平时长125us,低电平时长250us;

校验位K:高电平时长250us表示逻辑

1 ,高电平时长125us表示逻辑

0 ;

分机回复R:回复电平0V.0V电平时长400us表示挂机,800us表示摘机;

发送间隔I:主机接收分机的回复R之后,至少等待3ms后方可发送下一个起始位. 总线发送完一帧数据,分机接收.被寻址到的分机即向总线上发送其当前状态.总线信号处理就是接收电话分机返回的状态信号,转换为CPU可以读入的信号,CPU读入该信号后,通过软件进行分析、处理. 在总线控制技术中,总线的脉冲编码控制状态和音频通话状态,这两种状态的切换是总线控制技术的关键点、也是难点.在系统处于正常监测状态下,总线也就处于脉冲编码控制状态,这时的总线工作原理同其它总线产品的总线工作原理类似,为纯粹的数字信号通信方式.当出现主机呼叫分机,或分机呼叫主机,且双方通话状态确立后,总线就要进入纯粹的音频信号通讯方式,这时总线上的一切数字通讯方式,都不可以干扰音频通话.所以,要做到这点必须满足:1.数字通讯的时间越短越好.2.数字通讯的频谱必须是超出音频频率(音频:50HZ - 20K)范围,这样就不会被人耳所接收. 我们的解决方案是,采用频率达到110K高频数字信号进行通讯,全部通讯数据在1ms内结束,在数据接收端,采用带通滤波来取出有效数据.如此快速的通讯状态切换,使正在通话的双方根本感觉不到噪声,基本实现了无缝切换.这项技术也是本项目得意成功的关键突破点. 该技术产品在建筑智能化领域的创新点 事实上,总线控制技术在建筑智能化领域的应用已有较长时间,但是此技术应用于电话通讯产品,一直没有得到突破.其主要技术难点在于,一是电话通讯产品不仅仅是数字控制信号的双向传送,其主要还是语音通话信号的双向传输,在通话期间的任何噪声干扰都是不允许的.二是总线供电难度较大.电话总机通过两根总线,为连接在总线上的99部电话分机供电,还有成百上千的消防电话插孔供电,尤其是在通话状态下,如果总线功耗控制不好,话音信号是无法正常传输的,这是一个很大的挑战.本系统很好的解决了这些问题.正象上面所描述的那样,由于采用了总线的脉冲编码控制状态和音频通话状态的无缝切换技术,才使得总线技术在消防电话系统中得意实现,这也正是该产品的技术创新之处.总线功耗控制也是一个系统工程,大部分时间,分机都处在休眠状态,由总机统一调度唤醒分机. 无论是民用的电话通讯系统,还是公共电话通讯系统,总线电话产品还是不多见的.在智能建筑领域,本系统的成功研发,为本类产品的技术和应用推到一个新的高度. 与当前国内外同类产品的综合比较 1)线制:本技术产品开创了两总线消防电话的先河.我公司于2008年,在国内率先推出两总线消防电话系统,在国内最早通过国家检测中心检测,最早通过国家强制3C认证.国内同类产品的厂家,还没有这样的系统,或者他们正在研制中.在国外厂家中,也还没有出现类似的产品.事实上,我国在消防电子产品领域,在国际上具有领先优势,我国的国家标准正在成为国际通用标准. 2)系统容量.本产品的容量是每台电........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)