编辑: 枪械砖家 2019-07-04
EJA110A差压变送器用于测量液体、汽体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mADC的电流信号输出.

型号和规格代码表 型号规格代码说明EJA110A 差压变送器 输出信号 -D 4~20mA,BRAIN协议数字通讯 -E ……………… 4~20mA,HART协议数字通讯 -F FF现场总线通讯 -G PROFIBUS现场总线通讯 测量量程 (膜盒) L ……………… 0.5~10KPa(50~1000mmH2O) M ……………… 1~100KPa(100~10000mmH2O) H ……………… 5~500KPa(0.05~5Kgf/cm2) V ……………… 0.14~14MPa(1.4~140Kgf/cm2) 接液部分材质 (注1) ? [本体](注2)膜盒]排气螺钉] S …………… SCS14A SUS316L(注5) SUS316 H …………… SCS14A 哈氏合金C-276(注12) SUS316 M …………… SCS14A 蒙乃尔(注6) SUS316 T …………… SCS14A 钽(注6) SUS316 A …………… 哈氏合金C-276(注3) 哈氏合金C-276(注6)(注12) 哈氏合金C-276(注12) D …………… 哈氏合金C-276(注3) 钽(注6) 哈氏合金C-276(注12) B …………… 蒙乃尔(注4) 蒙乃尔(注6) 蒙乃尔 管道连接

0 ………… 无过程接头(容室法兰上Rcl/4内螺纹)

1 ………… 带Rcl/4内螺纹的过程接头

2 ………… 带Rcl/2内螺纹的过程接头

3 ………… 带l/4NPT内螺纹的过程接头

4 ………… 带l/2NPT内螺纹的过程接头

5 ………… 无过程接头(容室法兰上1/4NPT内螺纹) 螺栓、螺母材质 ? [最大工作压力] A ……… SCM435 16MPa{160kgf/cm2}(注9) B ……… SUS630 16MPa{160kgf/cm2}(注9) C ……… SUH660 16MPa{160kgf/cm2}(注9) 安装方式 -2 …… 垂直安装,右面高压,过程接头在上(注7) -3 …… 垂直安装,右面高压,过程接头在下(注7) -6 …… 垂直安装,左面高压,过程接头在上(注7) -7 …… 垂直安装,左面高压,过程接头在下(注7) -8 …… 水平安装,右面高压(注8) -9 …… 水平安装,左面高压(注8) ? 电气接口

0 … G1/2内螺纹,1处接线口

2 … 1/2NPT内螺纹,2处接线口

3 … Pg13.5内螺纹,2处接线口

4 … M20内螺纹,2处接线口

5 … G1/2内螺纹,2处接线口带一个盲塞

7 … 1/2NPT内螺纹,两个电气接口,一个盲塞

8 … Pg13.5内螺纹,两个电气接口,一个盲塞

9 … M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 显示表头 D ? 数字表头 E ? 带设定按钮的数字表头(注10) N ? (无表头) 2-inch管安装支架 A SECC 平托架 B SUS304 平托架 C SECC L型托架 D SUS304 L型托架 N 无安装支架 附加选型代码 / 选项规格 典型型号:EJA110A-DMS5A-92NN/ 注1:适用于接液部分材质代码为 H、M、T、A、D和 B的测量范围为0~14MPa. 注2:容室法兰和过程接头材质. 注3:材质等同于ASTM CW-12MW 注4:材质等同于ASTM M35-2 注5:膜片材质为哈氏合金C-276或ASTM N10276,其余接液部分材质为SUS316L. 注6:指膜片和其它接液部分材质. 注7:必要时选代码为 C 和D的安装支架. 注8:必要时选代码为 A 和B的安装支架. 注9:适用于接液材质代码为 H、M、T、A、D 和B时,L 膜盒最大工作压力3.5MPa(35kgf/cm2) 注10:不适用于输出信号代码 F. 注11:用户必须考虑接液部分材质特性和介质的腐蚀性,不适当的材质可能会导致意想不到的腐蚀性介质泄漏,对人体和工厂设备造成严重损害.选型时必须注意:介质若有强腐如盐酸、硫磺酸、H2S、次氯酸钠等或150°C或以上的高温蒸汽时请与我们销售部联系. 注12:哈氏合金C-276或ASTM N10276

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题