编辑: 无理的喜欢 2019-07-04
落地式钢管脚手架 搭设方案

一、工程概况 工程名称: 工程地址:

二、脚手架的材料准备

1、钢管采用外径48mm,壁厚3.

5mm 钢管.

2、扣件采用铸铁扣件,质量应符合GB15831-1995《钢管脚手架扣件》的规定.

3、垫板采用5cm、20cm 以上宽木脚手板.

三、脚手架搭设的作业条件

1、首先脚手架搭设场地已平整、夯实工作,从建筑物主体向外围3-5‰找坡.回填土夯实后,上面铺设厚5cm、20cm 以上宽木脚手板沿建筑物周围通长装置,之后在木脚手板上放置钢底座,钢底座上放置立杆,之后按设计的立杆间距进行放线定位,铺设木脚手板要平稳,不得悬空.

2、排水措施:在距脚手架外排立杆外0.5 米处,设置一排水沟,在最低点,设置积水坑,水流入坑内,用潜水泵将水排出,排水沟坡度为3-5‰

四、脚手架的搭设方法.

1、搭设顺序 放置纵向扫地杆,自角部起依次向两边竖立底杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直),每边竖起3-4 根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和横向水平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向水平杆扣接固定)、校正立杆垂直和水平使其符合要求,按40-60N m 力拧紧扣件螺栓,形成脚手架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成.交圈后,再全面检查一遍脚手架质量和地基情况,严格确保设计要求和脚手架质量,设置连杆墙件(或加抛撑),按第一步程序和要求搭设指二步、第三小步......,随搭设进程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆(在脚手架横向杆之间架设的、用于缩小铺板支撑跨度的横杆)、铺设脚手板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭.

2、构造要求 1) 立杆的间距、垂直度:立杆间距选用1.5 米,允许搭设偏差±5cm,立杆垂直度允许搭设偏差±10 cm.排宽1.5 米. 2) 扫地杆设置从垫板往上20 cm 处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长.扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10 cm. 3) 横杆间距、平整度:横杆步距采用1.8 米,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2 cm,纵向水平杆全长平整度不小于±10cm. 4) 立杆、横杆接头的详细做法: 立柱上的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱的接头不应设在同步跨内, 两相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3. 纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500cm,并应避免设在纵向水平杆的跨中.

3、剪刀撑的搭设方法 在建筑物四周转交处,必须要设置剪刀撑,每道剪刀撑跨越立柱的根数宜在5-7 根之间,每道剪刀撑的宽度不应小于4 跨,且不小于6 米.斜杆与地面的倾角宜在45 度-60 度之间,由底至顶连续设置,中间每道剪刀撑的净距不应大于15 米.剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端,或立柱上, 旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于15cm.剪刀撑接长采用搭接接长,搭接长度不小于50cm,用3 个扣件等距离布置,扣件在钢管端头处不小于10cm 处.剪刀撑下端一定要落地.

4、小横杆的设置 每一主节点必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上部,端头处伸出长度不小于10cm.该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150cm,在双排架中,靠墙一侧的外伸长度不应大于50cm.单排架的小横杆一端采用直角扣件,固定在纵向水平杆上部,另一端应伸入墙内240cm 以上.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题