编辑: xwl西瓜xym 2019-07-04

地下室人防排水管采用焊接钢管,焊接及法兰连接. 2-4-2.电气安装分部工程概况 本工程电气安装分部内容繁多,本概况仅以承包内容为限加以叙述. 本工程低压配电系统采用TN-S的三相五线制220/380V系统.消防系统等一级负荷用电,为了保证供电可靠,采用在供电末端设置双方电源自动切换.主楼供电,冷冻站等大负荷回路采用空气绝缘母线槽KFM-1250A、KFM-630A、KFM-800A等供电,母干线通过楼板处加装防火栅隔断.动力配电和照明支线及插座支线和采用钢管难燃pvc管或采用电缆桥架暗敷于楼板内穿线或吊顶内配线方式. 防直接雷击:在屋顶四周装设Φ12镀锌圆钢避雷带作接闪器,高出屋面的金属物体均与避雷带焊实,组成不大于10m*10m的网格. 防侧击雷:采取以下防侧击雷和等电位的保护措施:⑴本工程三层、五层、六层及八层以上每层的钢筋、混凝土圈梁内,利用圈梁顶部两根主筋焊通并与防雷引下线焊通作防侧击雷和均压环;

⑵五层及以上每层的玻璃幕墙金属龙骨、金属门窗与均压网可靠联结,以满足一类防雷建筑的要求. 引下线:利用建筑物的钢筋砼柱内两根对角主筋焊通作引下线,引下线间距不小于18m,利用基础底部钢筋作接地极,要求被利用作引下线和接地体的钢筋必须大于或等于Φ16. 防雷接地、保护接地、工作接地、弱电接地,共用一组接地体,接地电阻实测值应小于或等于1欧姆. 本工程电气设备保安采用TN-S系统,变压器中性点直接接地,PE线为专用线,与工作零线严格分开,接地电阻R2.5m. 9-1-6-9.配电箱、开关箱中导线的进、出线应从箱体底部进出,加护套、分路形成,并应做防水弯,导线末端不得从箱体进出口直接接出,移动式配电箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆. 9-1-6-10.用电设备要有各自专用的电源控制,必须严格实行 一机一闸 制,严禁一闸多机及超负荷运行. 9-1-6-11.配电箱及开关箱内电器必须标明作用,分路标志,箱内工作零线必须设专用的接线端子,严禁使用铜、铝线代替熔断器. 9-1-6-12.工地全部采用铁制,配电箱及开关箱应能防雨、防砸并设门加锁,安装位置应正确.箱内洁净,并保持长期性的干燥、通风,不得在配电箱附近或通道处堆放任何障碍物. 9-1-6-13.工地采用漏电保护实行分段保护法,形成最少二级的漏电保护网,接线时严格区分工作零线与保护零线,注意零线的接法. 9-1-6-14.本工程施工用电采用TN-S保护系统,保护线应由配电室或第一级漏电保护器侧引出,保护线必须采用72.5平方毫米多股双色线. 9-1-6-15.保护零线必须在线路总配电箱、中间、末端设置3处重复接地. 9-1-6-16.保护线架空敷设,间距〉12米时,电线要求绝缘铜线截面≥10平方毫米---绝缘铝线≥16平方毫米. 9-1-6-17.施工现场要求工作接地电阻≤4欧,保护接地电阻≤10欧,重复接地电阻≤10欧,防雷接地电阻≤30欧. 9-1-6-18.施工现场总配电箱(或室)和分配电箱应至少配置两级漏电保护器. 9-1-6-19.一般场合,开关箱中漏电保护器其动作电流应≤30mA,动作时间≤0.1S. 9-1-6-20.配电线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,导线接头必须牢固可靠不受太大的张力. 9-1-6-21.电气装置的电源进线端必须作可靠电气连接. 9-1-6-22.行电电压、危险场所电压不得超过24伏. 9-1-6-23.施工现场应建立安全用电检查现场每月一次、分公司每季一次等制度. 9-1-7.工地防火措施 9-1-7-1.成立以项目经理为组长的安全防火领导小组,配合安全检查,定期进行防火工作检查,整改火情隐患,平时由专职安全员经常巡逻检查. 9-1-7-2.在办公室、仓库、食堂、配电室等处配置泡沫型灭火器15台,干粉灭火器5台. 9-1-7-3.本工程在办公室、仓库、食........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题