2、现场端监控参数设置技术指南 2.1监控参数设置的主要原则 监控参数设置的主要原则是确保污染物全过程监控设施采集数据真实、准确、全面反映排污单位主要污染物的产生、收集、治理、回用、排放的关键节点信息.在综合考虑成本可控和技术可行的前提下,核心参数要不重不漏,参数对应采集设施要不影响排污单位生产经营活动,参数采集数据要有实际价值,以实现通过采集数据提高排污单位环境管理水平为目标导向. 2.2涉废水排污单位 涉废水排污单位是指其主要产品(含副产品、中间产品)及采用的生产工艺必然会产生废水的排污单位,包括直接向外环境排放废水和不直接向外环境排放废水(进入城镇污水管网、外运或回用)的排污单位.涉废水排污单位的污染物全过程监控是指通过安装使用符合技术规范的数据采集传输仪器、仪表、传感器等来实现监控排污单位生产经营活动所引发的废水污染物产生、收集、治理、回用、排放的动态和累积过程. 2.2.1监控参数 涉废水排污单位监测参数的选择原则是从废水产生、收集、治理、回用、排放过程中获取关键特征信号或数据,以实现还原废水在排污单位边界内全生命周期的运行轨迹为目标.具体监控参数选择参照表1 涉废水排污单位全过程监控常规监控参数一览表. 表1 涉废水排污单位全过程监控常规监控参数一览表 序号 监控节点 监控参数 监控要点 监控设备 安装位置

1 废水产生节点 产生废水的生产线(设施或装置)的运行状态信号 根据现场条件和生产设施的具体情况,采集代表产生废水的生产线(设施或装置)核心设备开关信号,不同生产线、常用备用生产线均需分别采集. 电流互感开关 产污或生产设备配电箱内 产生废水的生产车间(生产流程)的用水流量信号 采集产生工业废水的车间(流程)的进水瞬时流量,不同车间、涉重金属废水的流程分别采集;

技术上无法分车间(流程)单独采集的,可以采集总工业用水进水瞬时流量,但需提供用水分布流程图和水量平衡分析说明. 电磁流量计/夹持式超声波流量计/液体涡轮流量计 排污单位生产用水管道上

2 废水收集节点 废水提升泵运行状态信号 采集从废水收集池提升至治理环节的水泵运行状态,多个提升泵运行状态信号的均需分别采集;

存在第一类污染物废水的,还需采集第一类污染物废水的收集和(或)最终汇入综合处理设施的提升泵运行状态信号. 电流互感开关/继电器 提升泵控制电箱内 第一类污染物废水集水池液位信息 采集提升治理前的第一类污染物废水收集池液位信息,若有多个废水收集池须每个集水池液位信息都要采集. 液位计 废水集水池上

3 废水治理节点 加药泵运行状态信号 在废水治理工艺中有投加PAM、PAC以及其他药剂的,需采集投加泵运行状态,存在多个加药点,多个加药泵的均需分别采集. 电流互感开关/继电器 加药泵控制电箱内 核心治理区域视频信号 涉及一类污染物废水的排污单位,在废水治理关键设备所在区域,安装视频监控设备 视频监控设备 在合适的位置选择布点,关键治理设施治理状态要求全面可视

4 废水回用节点 回用泵运行状态信号 存在废水回用的,采集从治理池回用清水至车间的水泵运行状态,存在多个回用点的,每个回用泵的均需分别采集. 电流互感开关/继电器 回用泵控制电箱内 回用水瞬时流量 存在废水回用的,采集从治理池回用清水至车间的瞬时流量,存在多个回用点的需分别采集或管路整合一起采集. 电磁流量计 回用管道主管上