编辑: 星野哀 2019-07-03
防火卷帘控制器 使用说明书 (嵌入式 ver8.

0) 江西三星阿兰德电器股份有限公司 目录一,概述

1 二,主要技术参数

1 三,主要功能

1 四,控制器连接示意图

4 五,调试步骤

7 六,其他

8 概述: 我公司生产的防火卷帘控制器,采用单片机微控制技术,结合火灾现场复杂因素,选用优质元器件精心设计制造而成.是防火卷帘工程理想的配套产品.

二、主要技术参数 工作电源: 主电源 AC 380V±① 烟、温感两步降:(SW1置于ON位):烟感动作后(或半降信号),卷帘下降至中停位置,等温感动作后(或全降信号),再下降至下限位置. ② 烟感延时两步降:(SW1置于OFF位):烟感动作后(或半降信号),卷帘下降至中停位置,延时后,下降至下限位置. 4. 具有故障检测功能 ①三相电源/主电故障;

②备用电源断线或欠压;

③限位器故障、超限位故障(需电机配合);

④电机电磁铁与控制器连接断线或短路. ⑤探测器与控制器连接断线;

故障类型 故障灯状态 三相电源/主电故障 O * * 备用电源故障 * * O 限位器/超限位故障 * O * 电磁铁连接故障 O O O 烟探测器故障 O O * 温探测器故障 * O O 故障状态指示表 O表示点亮 *表示熄灭 注意事项:1)当需要探测器故障检测、电磁铁连接故障检测、限位器故障检测时,可将连接示意图中SW3拨至ON位. 2)当允许故障打开时(即SW3拨至ON位时),探测器连接需在探测器上并联15K的末端电阻. 5.门位反馈功能 可以向消防中心反馈卷帘上位、中位、下位和火警四种状态. 6.手动优先逃生功能 在火警状态下,按手动按钮盒上任一键,卷帘会自动返升方便人员逃生. 7. 故障反馈功能 可以向消防中心反馈控制器的故障状态. 8.三相电相序自动调整M缺相自动保护功能 当三相电源相序改变时,控制器能自动识别并调整相序,使电机的转动方向不变.当三相电缺相或未接零线时,控制器能自动保护电机,同时控制器相应故障灯点亮p蜂鸣器发出断续声.

9、自检功能 通过按压控制器面板上的"自检"按键,控制器能自动检测指示灯及蜂鸣器工作是否正常.

10、消音功能 通过按压控制器面板上的"消音"按键,控制器能消除当前声音,再次按压"消音"按键则恢复声音. 四. 控制器连接示意图: 专用嵌入式(图1) 普通嵌入式(图2) 按照控制器连接示意图,将以下几部分线路正确连至控制器内相应的接线端子上.(注:专用型电机与专用型控制器请按插头型号对应接插即可.) 三相交流电源 三相电机及上/下限位开关 门位状态反馈 烟、温感探测器(或半降、全降联动信号) 手动控制按钮盒 速降电源,如下图: 电磁铁接线方法 接线注意事项: 三相电源输入的火线、零线不要接反. 电机电源的火线、零线不要接反. 本控制器连接的消防联动信号一般为无源常开信号,如需接有源联动信号,则有源信号的"+"端连控制器的"7"(半降)或"9"(全降)号端子,"-"端连控制器的 "23"号端子,注意"+"、"-"端不要接反. 电机的上、下限位开关不要接反(专用备电插头正确插入即可). 手动控制按钮是采用按钮开关的常开触点,不要误接至常闭触点. 五p调试步骤 1. 接通电源,按手动按钮盒上的"上升"键,使卷帘运行至顶部,然后关闭电源. 将连接示意图中的SW2拔至"ON"位,打开电源. 按一下"下降"键,卷帘开始下行,当运行到中停位时,按一下"停止"键.卷帘停止并记录上位降至中停位时间. 接上步:按一下"下降"键,使卷帘运行至底位. 接上步:按一下"上升"键,卷帘上行至中停位时,按一下"停止"键,卷帘停止并记录下位返升至中停位时间. 接上步:按一下"上升"键,使卷帘上行至顶位;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题