编辑: sunny爹 2019-07-03

当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1~3‰. (4)、 固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合下表的规定. 项目允许偏差(mm) 预埋钢板中心线位置

3 预埋管、预留孔中心线位置

3 插筋 中心线位置

5 外露长度 +10,0 预埋螺栓 中心线位置

2 外露长度 +10,0 预留洞 中心线位置

10 尺寸 +10,0 (5)、现浇结构模板安装的偏差应符合下表的规定. 项目允许偏差(mm) 检验方法 轴线位置

5 钢尺检查 丝模上表面标高 ±5 水准仪或拉线、 钢尺检查 截面内部 尺寸 基础 ±10 钢尺检查 柱、墙、梁+4,-5 钢尺检查 层高垂直度 不大于5m

6 经纬仪或吊线、钢尺检查 大于5m

8 经纬仪或吊线、钢尺检查 相邻两板表面高低差

2 钢尺检查 表面平整度

5 2m靠尺和塞尺检查 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;

对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;

对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面. (6)、侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及菱角不受损伤. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察. (7)、模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载.拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察.

(九)砼工程施工

1、材料要求: (1)、水泥:所用的水泥应有质量证明文件及复试报告.水泥厂在水泥发出之日起7d内寄发的质量证明文件应包括除28d强度以外的各项试验结果.28d强度数值,应在水泥发出之日起32d内补报. (2)、细骨料:对于泵送砼用砂,宜选用中砂,对0.315m筛孔的通过量不应少于15%,对0.16mm筛孔通过量不应少于5%. (3)、粗骨料:本工程粗骨料采用碎石配制砼,其最大粒径应符合下列要求:不得不大砼结构截面最小尺寸的1/4,并不得大于钢筋最小净间距的3/4;

对砼实心板,其最大粒径不宜大于板厚的1/2,且不得超过50mm;

对于泵送砼用的碎石,不应大于输送管内径的1/3. (4)、掺合料:用于砼中的掺合料,应符合现行国家标准《用于水泥和砼中的粉煤灰》和《用于水泥中的粒化高炉矿渣》的规定.选用的掺合料,应使砼达到预定改善性能的要求或在满足性能要求的前提下取代水泥.其掺量应通过试验确定,其取代水泥的最大取代量应符合有关标准的规定. (5)、砼外加剂:选用外加剂时,应根据砼的性能要求、施工工艺及气候条件,结合砼的原材料性能、配合比以及对水泥的适应性等因素,通过试验确定其品种和掺量.砼外加剂的技术指标要求符合有关规定. (6)、水:砼拌制用水宜采用饮用水;

当采用其他水源时,应进行取样检测,水质应符合国家现行标准《砼拌合用水标准》的规定. (7)、商品砼:商品砼的坍落度应符合要求并应均匀,坍落度的允许偏差应符合下表的要求. 砼的坍落度允许偏差 坍落度(mm) 允许偏差(mm) 坍落度(mm) 允许偏差(mm) ≤50 50~90 ±10 ±20 ≥100 ±30 2.主要机具设备 (1)、砼搅拌设备:砼的搅拌由商品砼搅拌站完成. (2)、运输设备:砼搅拌运输车、砼输送泵、升降梯、塔式起重机、手推车等. (3)、砼振捣设备:插入式振动器和平板式振动器等. (4)、主要工具:尖锹、平锹、砼吊斗、木抹子、刮杠、铁插尺、胶皮水管、铁板、电工常规工具、机械常规工具、对讲机等.