编辑: 人间点评 2019-07-02

第四章

第二节 热力设备安装 工业锅炉本体安装 P172)(新155) 30.【参考答案】D 【名师解析】中压锅炉本体设备安装工程量计量时,炉排及燃烧装置区分结构形式、蒸汽出率(t/h),按设计图示数量以 套 计算.参见教材P187.(

第四章

第二节 热力设备安装 热力设备安装工程计算 P187)(新165) 31.【参考答案】B 【名师解析】选项 A,新型波纹填料可采用不锈钢、铜、铝、纯钛、钼钛等材质制作.选顷 C,从经济、实用及可靠的角度出发,要求单位体积填料的重量轻(密度较小)造价低,坚固耐用,不易堵塞,有足够的力学强度,对于气、液两相介质都有良好的化学稳定性等.选项 D,填料应有较大的比表面积.(

第四章

第三节 静置没备与工艺金属结构制作安装 静置设备制作和安装 P198)(新174) 32.【参考答案】C 【名师解析】球罐与立式圆筒形储罐相比,在相同容积和相同压力下,球罐的表面积最小;

在相同直径情况下,球罐壁内应力最小,而且均匀,其承载能力比圆筒形容器大1倍.矩形容器由平板焊接而成,制造方便,但承压能力差,只用作小型常压储槽.(

第四章

第三节 静置设备与工艺金属结构制作安装 球形罐制作和安装 P210)(新182) 33.【参考答案】B 【名师解析】当室内消防用水量不能满足消防要求时,消防车可通过水泵接合器向室内管网供水灭火.(

第四章

第四节 消防工程 水灭火系统 P233)(新202) 34.【参考答案】D 【名师解析】普通蛋白泡沫灭火剂适用于扑救非水溶性的易燃、可燃液体火灾,如石油、油脂物火灾,也可用于扑救木材等一般可燃固体的火灾.水溶性可燃液体如乙醇、甲醇、丙酮、醋酸乙酯等的分子极性较强,对一般灭火泡沫有破坏作用,―般泡沫灭火剂无法对其起作用,应采用抗溶性泡沫灭火剂.(

第四章

第四节 消防工程 泡沫灭火系统 P239 )(新212) 35.【参考答案】B 【名师解析】水喷雾灭火系统主要用于保护火灾危险性大,火灾扑救难度大的专用设备或设施.由于水喷雾具有的冷却、室熄、乳化、稀释作用,使该系统的用途广泛,不仅可用于灭火,还可用于控制火势及防护冷却等方面.(

第四章

第四节 消防工程 水灭火系统 P235)(新206) 36.【参考答案】A 【名师解析】选项B,自动喷水灭火系统管道的安装顺序为先配水千管、后配水管和水支管.选项C,在管道弯头处不得采用补芯.选项D,管道横向安装宜设0.002~0.005的坡度,坡向徘水管.(

第四章

第四节 消防工程 水灭火系统 P237)(新208) 37.【参考答案】C 【名师解析】氙灯是采用高压氙气放电产生很强白光的光源,和太阳光相似,故显色性很好,发光效率高,功率大,有 小太阳 的美称.(

第四章

第五节 电气照明及动力设备工程 常用电光源和安装 P252)(新224) 38.【参考答案】A 【名师解析】当电动机容量较大时,为了减小启动电流.绕线转子异步电动机采用在转子电路中串入电阻的方法启动,这样不仅降低了启动电流,而且提高了启动转矩.(

第四章

第五节 电气照明及动力设备工程 电动机种类和安装 P256)(新256) 39.【参考答案】C 【名师解析】选项A,管与管的连接采用丝扣连接,禁止采用电焊或气焊对焊连接.选顶B,管子与电动机一般用蛇皮管连接,管口距地面高为200mm.选项D,管内穿线应在土建施工喷浆粉刷之后进行.(

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题