编辑: You—灰機 2019-07-01

总装机制冷量为3015.5kW.冷却水系统采用一次泵开式循环系统 ,供回水温度分别为为32℃和37℃.空调机的冷却水出水管上设电动蝶阀,与空调机连锁启停.冷却水泵采用变频控制,压力传感器的测点设在最不利环路的供水管水流平缓处.冷却塔的进水管上设电动蝶阀,与冷却塔连锁启停.

3 冷却水水质控制 因为采用的是开放式冷却塔,由于补充水的水质和系统内的机械杂质等因素,不能保证冷却水系统水质,尤其是开放式冷却水系统与空气大量接触,造成水质不稳定,产生和积累大量水垢、污垢、微生物等,使冷却塔和冷凝器的传热效率降低,水流阻力增加,卫生环境恶化,对设备造成腐蚀. 根据《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)7.7.3调规定:冷却水的水质应符合国家现行标准《工业循环冷却水处理设计规范》(GB 50050)及有关产品对水质的要求,并采取下列措施: ?=

1 \* GB3 ①应设置稳定冷却水系统水质的有效水质控制装置;

?=

2 \* GB3 ②水泵或冷水机组的入口管道上应设置过滤器或除污器;

?=

3 \* GB3 ③当一般开式冷却水系统不能满足制冷设备的水质要求时,宜采用闭式冷却塔或设置中间换热器. 本工程的空调末端均为水冷单元式空调机,换热器管径较大,故不必设置中间换热器,采取了在冷却水泵前设置过滤器和在冷却水总管上设置电子除垢器的措施.电子除垢器采用纯物理方法,对冷却水进行高频电磁场处理,使水的物理结构发生改变,达到防垢除垢、杀菌灭藻、防腐除锈的目的,使水质满足水冷单元式空调机的水质要求.

4 讨论 ?=

1 \* GB3 ①通过这个工程的设计,加深对水环热泵系统的认识,水环热泵系统用于内外区分明的场所时可将内区热量为外区供热,以双管系统实现四管系统的功能,使供暖制冷随时可调,更有利于节能. ?=

2 \* GB3 ②水环热泵系统设计简单,无制冷机房、冷冻水系统,运行管理也简单. ?=

3 \* GB3 ③需要注意的问题是空调主机在建筑内,噪声较大,因此在设计时应设置独立空调机房. ?=

4 \* GB3 ④机组对水质要求较高(减少堵塞、管道及设备的腐蚀),因此不推荐选用换热器管径较小的末端设备. 参考文献 [1]GB 50019-2003, 采暖通风与空气调节设计规范[S] [2] GB 50050,工业循环冷却水处理设计规范

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题