编辑: ok2015 2019-07-01
建设项目环境影响报告表 (送审版) 项目名称:燃煤机组(2*50MW)配套锅炉 湿式静电除尘器改造项目 建设单位(盖章):山东晨鸣纸业集团股份有限公司 编制日期:二O一六年十一月 国家环境保护总局制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

1.项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字). 2.建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3.行业类别――按国标填写. 4.总投资――指项目投资总额. 5.主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 6.结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议. 7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8.审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 建设项目基本情况 项目名称 燃煤机组(2*50MW)配套锅炉湿式静电除尘器改造项目 建设单位 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 法人代表 陈洪国 联系人 刘纪刚 通讯地址 山东省寿光市圣城街595号 联系电话

13583608397 传真―邮政编码

262700 建设地点 寿光市静山路晨鸣纸业自备电厂(热电二厂)现有厂区内 立项审批 部门 寿光市经济和信息化局 批准文号 寿经信投备 (2016)033号 建设性质 新建 改扩建 技改Ⅴ类标准.

2、地下水:《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类水质标准.

3、声环境:《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 污染物排放标准

1、废气:烟尘排放浓度执行《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB37/2372-2013)表3中燃气锅炉机组大气污染物特别排放限值要求(烟尘≤5mg/m3).

2、噪声:施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准;

3、固废:一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单. 总量控制指标本项目没有COD、NH3-N、SO2和NOX的排放,无需申请总量. 建设项目工程分析 工艺流程简述: 本次除尘系统改造工程主要是对2*50MW机组配套的4*220t/h循环流化床锅炉增设2台湿式静电除尘器(WESP),即1#-2#锅炉共用1个脱硫吸收塔,在吸收塔后对应建设1台湿式静电除尘器,通过1根高90m的钢制烟囱排放;

3#-4#锅炉共用1个脱硫吸收塔,在吸收塔后对应建设1台湿式静电除尘器,通过1根高90m的钢制烟囱排放.增设湿式静电除尘器后,原有的引风机压头不能满足需求,需要对现有8台引风机进行更换.设置一套冲洗水系统,包含一座湿除冲洗水箱和两台湿除冲洗水泵,冲洗水泵按一运一备配置.改造后烟囱为湿除顶部直排烟囱,烟囱高90m、直径为φ4.4m,单根直排烟囱出口设计烟气量为694982~705741m3/h,温度50~55℃,出口烟尘浓度为≤5mg/Nm3(标态、干基、6%O2).其它除尘器本体、热控系统、电气系统、输灰系统均保持现状不变.除尘改造主要技术参数见表19. 表19 除尘改造主要技术参数一览表 序号 项目 参数 备注

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)