编辑: 南门路口 2019-07-01

4.1.3.1.2室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能埋设导管;

4.1.3.1.3现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋未绑扎前敷设,且检查确认,才能绑扎上层钢筋和浇捣混凝土;

4.1.3.1.4现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成,门、窗等位置已放线,经检查确认,才能在墙体内配管: 4.1.3.1.5被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前检查合格,才能隐蔽;

4.1.3.1.6在梁、板、柱等部位明配管的导管套管、埋件、支架等检查合格,才能配管;

4.1.3.1.7吊顶上的灯位及电气器具位置先放样,且与土建及各专业施工单位商定,才能在吊项内配管;

4.1.3.1.8顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等基本完成,才能敷设线槽、槽板. 4.2主控项目 4.2.1金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: 4.2.1.1镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2 4.2.1.2当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;

当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线: 4.2.1.3金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;

4.2.1.4非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓. 4.2.2金属导管严禁对口熔焊连接;

镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接. 4.2.3防爆导管不应采用倒扣连接;

当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密. 4.2.4当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm. 4.3一般项目 4.3.1室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m.壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内. 4.3.2室外导管的管口应设置在盒、箱内.在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~80mm.所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理.由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内. 4.3.3电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合本规范表12.2.1-1的规定. 4.3.4金属导管内外壁应防腐处理;

埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理. 4.3.5室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm. 4.3.6暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;

明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;

在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表4.3.6的规定. 表4.3.6 敷设方式 导管种类 导管直径(mm) 15~20 25~32 32~40 50~65 65以上 管卡 间最大距离(m) 支架或沿 墙明敷 壁厚>

2mm刚性钢导管 1.5 2.0 2.5 2.5 3.5 壁厚≤2mm刚性钢导管 1.O 1.5 2.O 刚性绝缘导管 1.0 1.5 1.5 2.0 2.0 4.3.7线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧. 4.3.8防爆导管敷设应符合下列规定: 4.3.8.1导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题