编辑: 王子梦丶 2019-07-01

第一章 工程概况 本工程名称为某省富阳市世纪大厦工程.

本工程位于浙江省富阳市富阳镇桂花西路与春秋北路交界处东北侧. 世纪大厦工程建筑面积约23696平方米,地下一层,地上十六层,局部十七层,楼高约54.40米.各层层高为:地下室层高3.25米,局部为3.50米;

一层为5.30米、二层为4.30米,三层为4.30米,四层~十四层均为2.90米,十五层为3.10米,十六层为2.90米,机房层高为2.90米;

室内外高差为0.60米.

一、功能设计

1、地下室:车库、配电间、消防水池、生活水池、泵房;

2、一层:商场、值班室、消防控制室等;

3、二层:商场等;

4、三层:商场等;

5、四层:住宅;

6、五层:住宅;

7、六层:住宅;

8、七层:住宅;

9、八层:住宅;

10、九层:住宅;

11、十层:住宅;

12、十一层:住宅;

13、十二层:住宅;

14、十三层:住宅;

15、十四层:住宅;

16、十五层:住宅;

17、十六层:屋面层;

18、十七层:机房层.

二、结构设计 本工程结构型式为框架-剪力墙结构.建筑等级为二类,耐火等级一级,抗震设防烈度为6度,框架的抗震等级为四级,剪力墙的抗震等级为三级.

1、桩基 ⑴本工程桩基采用钻孔灌注桩,桩径有D

650、D

800、D800A、D1000三种;

其中,D650桩66根,D800桩58根,D800A桩2根,D1000桩20根;

桩长约为30.500米. ⑵桩身砼等级为C30,主筋保护层为50,孔底沉渣要求为零. ⑶桩端持力层为⑦-2层:中―弱风化花岗片麻层,桩端进入 ⑦-2层500mm,实际终孔深度以勘察人员验岩样并结合进尺深度控制. ⑷单桩竖向承载力标准值为 D650:R=2200KN;

D800:R=3600KN;

D800A:R=3600KN;

D1000:R=5000KN. ⑸桩基施工按《建筑桩基技术规范》JGJ94-94执行. ⑹桩基测试:静载测试2根,为D800A,高应变动力检测桩2根,低应变动力检测桩按《基桩低应变动力检测技术规范》DBJ10-4-98执行.

2、基础 ⑴垫层 本工程垫层采用素砼垫层,厚100,砼C10,伸出周边100;

⑵基础承台、底板和基础梁 基础承台顶标高均为-3.600米;

其中,承台ZT1-6高1200,ZT1-6A高1500,ZT2-6高1400,ZT2-6A高1500,ZT4-6高1800,ZT1-8高1200,ZT2-8高1600,ZT3-8高1800,ZT4-8高2000;

承台砼等级为C35,抗渗等级为0.8Mpa,掺UEA微膨胀剂10%. 地下室底板顶标高为-3.60米,水池底板厚为800,电梯井底板厚为1500,其他未注明底板厚均为400,砼等级C35,抗渗等级为0.8Mpa,掺UEA微膨胀剂10%. 基础梁面标高均为-3.600米,砼等级C35,抗渗等级为0.8Mpa,掺UEA微膨胀剂10%. ⑶地下室钢砼墙及柱 地下室墙顶标高为-0.020米,墙厚为300,砼等级C40,抗渗等级为0.8Mpa,掺UEA微膨胀剂10%. 地下室柱砼等级C40,抗渗等级为0.8Mpa,掺UEA微膨胀剂10%. ⑷地下室顶板梁和板 地下室顶板梁、板砼等级为C35. ⑸基础砖砌体 ±0.000以下墙体均采用MU10普通粘土砖,M10水泥砂浆砌筑,1:3水泥砂浆双面抹灰.

3、上部主体结构工程 ⑴墙、柱、梁、板 本工程上部结构均为现浇钢砼,6层以下墙、柱砼等级为C40,梁、板砼等级为C35;

7~11层墙、柱砼等级为C35,梁、板砼等级为C30;

7层以上墙、柱砼等级为C30,梁、板砼等级为C30. ⑵填充墙 填充墙除注明外,采用粘土多孔砖,用M5混合砂浆砌一砖或半砖实墙;

外墙、分户墙为一砖墙,户内分隔墙均为半砖墙.

三、建筑设计

1、外墙装饰 ⑴仿石漆外墙涂料:15厚1:3水泥砂浆分层赶平,外刷仿石漆外墙涂料,颜色及分格由现场定. ⑵阳台间外墙:15厚1:1:6混合砂浆底,细石筋灰面,外刷106涂料二度.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题