(2)按_______校验热稳定和动稳定. 20.泄漏电流试验电路主要由调压设备、试验变压器、高压二极管和_______等设备组成. 21.温度升高对电器设备的绝缘、接触电阻和_______有影响. 22.变压器绕组最热点温度若保持在_______℃时,变压器可获得正常使用年限. 23.电介质的损耗包括介质在电压作用下因电导电流引起的损耗和因_______引起的损耗两部分. 24.在中性点非直接接地系统中,当发生单相接地后一般允许继续运行_______个小时. 25.电压互感器的相位差是指一次电压(U1)与_______之间的夹角.

三、名词解释题(本大题共5小题,每小题3分,共15分) 26.避雷器的残压 27.断路器的燃弧时间 28.限流电抗器 29.安全净距 30.自动准同期

四、简答题(本大题共6小题,每小题5分,共30分) 31.火电厂厂用电的I类负荷指的是哪些设备(最少列举四种)?它们对供电电源有何要求? 32.雷击的危害主要有哪些? 33.交流耐压试验为什么又称为破坏性试验? 34.电流互感器的配置原则是什么? 35.高压断路器的用途是什么?隔离开关与其配合时的操作原则是什么? 36.减小母线应力的措施有哪些

五、绘图题(本大题共1小题,10分) 37.某发电厂有3台300MW发电机和三条500kV出线,其中发电机和双绕组主变压器采用单元接线,变压器高压侧的一次接线拟采用一台半断路器接线.试画出该发电厂的电气主接线图.

六、计算题(本大题共2小题,每小题10分,共20分) 38.某10kV屋内配电装置中,环境温度为25℃,回路最大工作电流为500A.该回路通过的最大短路电流:I″=I0.8=I1.6=25kA,短路电流持续时间t=1.6s.根据题38表技术参数,试计算并选择该回路最适用的高压断路器. 题38表10kV高压断路器主要技术参数 型号 UN(kV) IN(A) SN0(MVA) IN0(kA) ip(kA) 4s热稳定电流(kA) SN1-10

10 600

200 11.6

52 21 SN3-10

10 2000

500 29

75 35 SN8-10

10 600

350 23

65 23 SN10-10

10 600

300 28.9

52 20.2 SN10-10

10 1000

500 28.9

71 29 SN11-10

10 600

350 25

62 25 39.有两台并联运行的变压器,除变比不同外,其它参数完全相同(如题39表所示).试求并联运行的平衡电流占变压器一次侧额定电流的百分比. 题39表 变压器参数 参数变压数Ⅰ 变压器Ⅱ SN(kVA) UN1/UN2(kV) Uk%

80000 220/38.5 10.5

80000 220/37 10.5 ........