编辑: 黎文定 2019-07-01

15 1

2 3

4 17

6 7

8 9

10 11

16 图-2 CBS-6F面板功能 10--合闸电流选择开关: 用此开关选择所需合闸电流.可选择的电流有五档,0.25/0.5/1/2/4A,适用于交直流110V/220V二个电压规格.220V时看上一层电流刻度值,110V时看下一层电流刻度值,切不要看错刻度以免损坏电阻元件. 11―手动合闸按钮,按动 手动合闸 按钮时,三相均转换为合闸状态, A、B、C三个 合位指示灯亮, A、B、C三个跳位指示灯灭.

12、13―内置直流电源输出端子: 红色端子为正极,黑色端子为负极. 14-- 输出调节旋钮: 可调节直流电源的输出电压,调节范围约0~250V. 15--跳闸时间选择开关: (CBS-E型此开关在后面板上)用来选择跳闸时间,可选择的时间 有六档 20/30/40/50/60/70ms. 16--合闸时间选择开关: (CBS-6E型此开关在后面板上)用来选择合闸时间,可选择的时 间有六档 80/100/150/200/250/300ms. 17--电源开关: 此开关在 I 位置时,工作电源接通,本装置才能工作.在

0 位置时, 工作电源断开, 本装置不能工作(CBS-6E此开关在后面板). 3.2 装置后面板各部件的布置如图-3,图4所示.

18 19

20 21

15 22

23 24

17 25

26 16

27 28

29 图-3 CBS-6E仪器背板功能图 18-- GAT、GAH、GBT、GBH、GCT、GCH插口: 是六个光耦的集电极引出端,它们的二极管部分分别接入A跳、A合、B跳、B合、C跳、C合各电路中.利用此插口和GCOM插口与辅助触点配合,可外接数字毫秒表测试本装置的跳闸或合闸的精确时间. 19--JA: A相跳合闸辅助触点,具有三付转换触点其额定负载为10A 250VAC/10A 28VDC,当合位灯亮即在合位时,其动断(常闭)触点为闭合状态. 20--JB: B相跳合闸辅助触点,具有两付转换触点其额定负载为7A 250VAC/7A28VDC 当合位灯亮即在合位时,其动断(常闭)触点为闭合状态. 21--JC: C相跳合闸辅助触点,具有一付转换触点其额定负载为10A 250VAC /10A28VDC,当合位灯亮即在合位时,其动断(常闭)触点为闭合状态. 22-- 0.5A保险丝座: 保险丝接在模拟断路器电子电路所需的电源电路中作为过流保护. 23--.直流电压输出端子:在后面板上又设置了直流电压输出端子,以便后输出直流电源. 24-- 3A保险丝:接在直流电源的输出电路中作为过流保护. 25--接地端子:如用户使用的电源插座的第3脚没有接地,则应将此端子接地以确保人身 安全. 26-- GCOM插口: 所有光耦的发射极接在一起,由此口引出. 27--排风扇: 本装置接通工作电源后,电扇转动将壳体中的热气抽出散热. 28―铭牌 29--电源插座: 本装置所需的工作电源(交流220V50Hz)由此输入,内装有5A保险丝,插座的第3脚在装置内已接外壳,要求用户使用的外电源插座的第3脚接地,以确保人身安全. 4. 使用方法 4.1 接通工作电源 将交流220V,50Hz工频电源接到本装置后面板电源插座上,搬动电源开关到接通位 置,跳合闸指示灯亮,表明本装置已接通电源准备工作. 请注意:本装置没接通工频电源时,且不可将跳合闸电压施加到本装置跳合闸电压输 入端子上,否则会损坏内部元件. 本装置后面板上电源插座的第3脚在内部已接在外壳上,要求外部电源插座的第3脚 接地,以确保人身安全. 4.2 调整本装置工作的初始状态 装置带电后,本装置处于随机状态,前面板上的跳位与合位灯中,每相有一个灯亮.按 动手动合闸按钮,使装置每相都处于合位即三个合位灯亮,三个跳位灯灭,等待继电保 护装置发出跳闸电压信号使本装置动作从合闸状态转换到跳闸状态. 4.3 整定跳合闸电流和跳合闸时间 4.3.1根据继电保护装置的要求,将本装置的跳、合闸电流选择开关与跳、合闸时间选择 开关,设置在相应的位置上.跳、合闸电流选择开关可选择的电流有五档 0.25/0.5/1/2/4A,操作电压适用于交流或直流110V/220V二个电压规格,220V 时看上一层电流刻度值,110V时看下一层电流刻度值,切不要弄错刻度以免损坏电 阻元件. 4.3.2根据继电保护装置的要求,将本装置的跳、合闸时间选择开关设置在相应的位置上.跳、合闸时间选择开关均有六档,跳闸时间为20/30/40/50/60/70ms,合闸时间为80/100/150/200/250/300ms.一般情况下跳、合闸时间均设置在最小的一档上. 4.4 三相/分相按键的设置 模拟分相操作式断路器时,将该按键按下,这时当本装置某一相有跳(或合)闸电压输入 时,只有该相进行转换,其他相的状态保持不变.如果模拟三相操作式断路器时,将该 按键抬起,这时当本装置任一相有跳(或合)闸电压输入时,则三相均转换. 4.5 试验接线 4.5.1 继电保护装置所用的操作电压如是本装置提供的直流电源时,可将其输出电压的正负端分别接到继电保护装置规定的位置上, 将直流电源输出的负端与本装置标注有 跳合电压零端 的黑色端子相接.如操作电压不用本装置的直流电源时, 其输出电压的正负端可空着.这时本装置标注有 跳合电压零端 的黑色端子与继电保护装置操作电压的低端(负端)相接. 4.5.2 继电保护装置所配套的断路器是分相操作式时(三相/分相按键按下),保护装置A、 B、C三相的跳闸电压分别接本装置的A、B、C三个跳闸电压输入端子, 保护装置 A、B、C三相的合闸输出电压分别接本装置的A、B、C三个合闸电压输入端子. 4.5.3继电保护装置所配套的断路器是三相操作式时(三相/分相按键抬起),保护装置跳闸 输出电压接本装置的A、B、C三个跳闸电压输入端子中的任一个端子,保护装置合 闸输出电压接本装置的A、B、C三个合闸电压输入端子中的任一个端子. 4.6 断路器动作行为的模拟试验 4.6.1 按动 手动合闸 按钮使本装置处于合位状态,本装置与继电保护装置的合位灯全 亮,跳位灯全灭. 4.6.2 分相操作式断路器动作行为的模拟试验 按下三相/分相按键,按4.5.2说明接好线后,人为设置一种故障例如设置一个单相接 地故障,使继电保护装置动作并输出一个跳闸电压,此时本装置对应故障相进行转换, 从合位转换到跳位,本装置与继电保护装置故障相的合位灯灭,跳位灯亮,断路器处于 跳位状态.取消故障使继电保护装置返回并输出一个重合闸电压, 此时本装置故障 相进行转换,从跳位转换到合位,本装置与继电保护装置对应相的合位灯亮,跳位灯 灭.断路器故障相又恢复到合位状态,模拟试验完成了一个周期.其余两相的试验与 上述相同. 4.6.3 三相操作式断路器动作行为的模拟试验 抬起三相/分相按键,按4.5.3说明接好线后,人为设置一种故障例如设置一个单相 接地故障,使继电保护装置动作并输出一个跳闸电压,此时本装置A、B、C三相均进行转换,从合位转换到跳位,本装置与继电保护装置A、B、C三相的合位灯灭,跳位灯亮,断路器A、B、C三相处于跳位状态.取消故障使继电保护装置返回并输出一个重合闸电压, 此时本装置A、B、C三相进行转换,从跳位转换到合位,本装置与继电保护装........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题