编辑: 丑伊 2019-06-30
扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 10161-(2013)672 项目名称: 厂房

1、门卫、泵房 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2013年11 月21 日 江苏省建设厅制 永道无线射频标签(扬州)有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的厂房

1、门卫、泵房项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一三年十一月二十一日 (审查机构公章) (附9页审查意见) 项目概况 项目名称 厂房

1、门卫、泵房 建设单位 永道无线射频标签(扬州)有限公司 项目地址 扬州市扬圩路 建筑面积 13170.73 M2 建筑总高度 16.95 M 建筑层数 门卫、泵房地上一层;

厂房1地上三层 耐火等级 二级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 桩基 结构体系 框架 送审日期 2013-11-14 勘察单位 扬州市东方工程勘察有限公司 资质等级 乙级 设计单位 苏州立诚建筑设计院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处. 给排水专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、给水系统未设计量水表,设计不符合GB 50555-2010,6.1.9第3条要求.(厂房

1、泵房) 电气专业:

(一)违反 强条 之处:

1、配电房、发电机房、空调机房、锅炉房等的LPD值不符合GB50034-2004第6.1.7条.(厂房一)

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度及其它:

1、设备表中缺部分灯具,自行复核办公、会议、教室、车间等的LPD值是否满足规范要求.(厂房一) 暖通专业

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处. 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

2 审查人 申敏 节能专项审查号 10161-J03 审查人 徐静 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2013.11.21 审查人 刘悦 节能专项审查号 10161-J07 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:

1、铝合金推拉外窗应按DGJ32/j07-2009-4.10.5条设置防脱落装置.(厂房,门卫,泵房)

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度及其它:

1、应按DGJ32/J16-2005-6.1.1.4条设置通长窗台梁,希与结构专业联系,如未设,应补.(厂房,门卫,泵房)

2、办公部份缺无障碍设计说明,缺消防设计说明. 设计人 张文研 专业负责人 戴展荣 审核人 戴展荣 注册师 戴展荣 执业印章号 3200498-005 违反强制性条文数

3 违反强制性标准数

0 审查人 申敏 认定证书号 10161-1006 日期审查人 认定证书号 2013.11.21 (结构)专业审查意见 厂房一

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题