工业软化水设备技术应用有哪些? 工业软化水设备,软化水设备,锅炉软化水设备 ??? 工业上用到水的地方很多,根据用水水质的不同采用不同的处理方法达到应有的标准.

而工业上通用的软化水方法是离子交换法. 当前我们对家庭水处理的认识有一个错误消费观念和意识:只要"饮" 部分达标而其它方面用水差一点没关系.其实家庭生活饮用水除了饮用外还包括食用、沐浴、洗衣、冲厕等.实际上水中的各种物质有三分之一是通过沐浴等经皮肤吸收进入人体.好水可以提高水洗涤力,减少洗衣粉用量,减少水环境污染等,好水也可以减少冲厕恶臭从而改善室内环境.因此,除了"饮"部分,人的沐浴、洗漱、洗衣等用水也应该干净、卫生和没有污染.Brown等研究了皮肤对水中挥发性有机物的吸收,按成人饮水量2 升/天、婴儿饮水1 升/天、二者洗澡时间均为15 分钟/天,饮用水常见挥发性有机物的皮肤吸收与口腔摄入的比例,成人与婴儿分别为63/37 及40/60.Andelaman 报道了饮用水中三氯乙烯造成的户内呼吸摄入.以饮水量2 升/人?天,沐浴耗水量40―95 升/人?天计,淋浴时三氯乙烯的呼吸摄入量是饮水口腔摄入量的数倍.所以,水中有害物质对人健康的危害不单纯从饮用产生的. ?????? 据国外报道水中有害物质被人体吸收的比例大致为:1/3 由口腔摄入;

1/3 在洗漱和沐浴中由皮肤吸收;

1/3 在沐浴时由随水蒸汽经呼吸道吸收. ??????? 离子交换水处理是指采用离子交换剂,使交换剂中和水溶液中可交换离子产生符合等物质的量规则的可逆性交换,导致水质改善而交换剂的结构并不发生实质性(化学的)变化的水处理方式.在这种水处理方式中,只有阳离子参与交换反应的,称阳离子交换水处理;

只有阴离子参与交换反应的,称阴离子交换水处理;

既有阳离子又有阴离子参与交换反应的,称阳、阴离子交换水处理.由于原水的水质千差万别,而对出水水质的要求又多种多样,所以有许多种类型的离子交换及某组合的水处理方法,采用这些水处理方法而使原水软化、除碱和除盐.离子交换剂中参与交换反应的离子是钠离子Na+时,此方法称为钠(Na)型离子交换法,此交换剂称为钠(Na)型阳离子交换剂,相类似的,有氢(H)型离子交换法及氢(H)型阳离子交换剂等. ?????? 钠型离子交换法是工业锅炉给水最通用的一种水处理方法.当原水经过钠型离子交换剂时,水中的Ca2+、Mg2+等阳离子与交换剂中的Na+进行交换,降低了水的硬度,使水质得到软化,故这种方法又称为钠离子交换软化法. (1)再生过程 ?????? 在钠离子交换过程中,当软水出现了硬度,且残留硬度超过水质标准规定时,则认为钠离子交换剂已经失效.为了恢复其交换能力,就需要对交换剂进行再生(或还原).再生过程是使含有大量钠离子的氯化钠(NaCl)溶液通过失效的交换剂层恢复其交换能力的过程. ?????? 此时,钠离子又被离子交换剂所吸着,而交换剂中的钙、镁离子被置换到溶液中去.钠型离子交换剂的再生过程可用如下反应式表示: ????? CaR2 + 2NaCl――2NaR + CaCl2 ????? MgR2 + 2NaCl――2NaR + MgCl2 ??????? 生产中多采用食盐(NaCl)溶液作为再生剂.因为食盐比较容易得到,而且再生过程中所形成的产物(CaCl

2、MgCl2)是可溶性盐类,很容易随再生液排出去.再生用食盐,大都采用工业用盐,其中杂质含量不宜过多,食盐溶液需澄清过滤后使用.通常认为,10%食盐溶液的硬度不应超过40mmol/L,悬浮物不应大于2%.离子交换剂再生时,一般要用经过澄清的8~10%的盐溶液.总的再生接触时间随离子交换树脂交联度的不同而变化,对于一般交联度7%左右的强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂,再生剂和树脂总的接触时间最低应保证45min 以上. (2)交换过程 ???? 碳酸盐硬度(暂硬)软化过程: Ca(HCO3)2 + 2NaR――CaR2 + 2NaHCO3 Mg(HCO3)2 + 2NaR――MgR2 + 2NaHCO3 ???? 非碳酸盐硬度(永硬)软化过程: ??????? CaSO4 + 2NaR――CaR2 + Na2SO4 ??????? CaCl2 + 2NaR――CaR2 + 2NaCl ??????? MgSO4 + 2NaR――MgR2 + Na2SO4 ??????? MgCl2 + 2NaR――MgR2 + 2NaCl ???? 也可以用综合上述反应式的离子式表示: Ca2+ + 2NaR――CaR2 + 2Na+ Mg2+ + 2NaR――MgR2 + 2Na+

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题