编辑: 麒麟兔爷 2019-05-03

1、改造封闭阳台: 将封闭阳台北侧隔断墙向北移约,吊顶局部提高,与隔栅顶部平齐,以增大室外机安装空间和气流通过面积. 当前的隔断墙由普通木板建成,气密性和隔热性能较差,更换为轻钢龙骨加橡塑保温材料. 封闭阳台地面(地板下)涂防水层,四周安装拦水坝.东北角作为整个封闭阳台的最低点,在此安装水槽和水泵.当冲洗室外机时,水可以方便的排走,不会渗漏和淤积. 2.2.

2、进、出风通道改造: 设计原则:既保证气流流量充足,又要避免气流短路(排出的热风又被吸回室内). 室外机排风出口:室外机位置提高,安装在封闭阳台的上部,机体上沿紧贴吊顶,出风位置在百叶窗最上方,由于热气流密度低,排出室外后上升,避免气流短路.(见图2) 室外机进风:机房内的玻璃幕墙将做保温层,保温层内有大约有宽约25cm的空间,利用为进气风道,进气风道到封闭阳台的入口处,安装轴流风机,将玻璃幕墙上的4扇窗户开启,作为进风口,通过轴流风机将室外空气经窗户引入,通过风道送至封闭阳台.由于进风口距热风出风口较远,气流温度低,有利室外机的散热,避免了气流短路.(见图1) 2.2.

3、自动排水系统: 由于机房场地条件限制,空调排水无法靠管路的坡度自然排水,必须借助排水泵,自动排水系统设计时,考虑水泵扬程,自控系统,水箱容积,水箱杂质过滤等方面.

3、项目价格汇总表

1、约顿空调 精密空调(含定制室外机) JOTON(约顿)JOA35 1套 室外机改型 标配室外机换为双系统室外机所增加的费用 1项 空调电缆 20米 冷媒管线 冷媒管材料及安装 20米RS485接口 约顿 1套 带式上下水漏水报警模块 约顿 1套 时钟卡 约顿 1套 送风静压箱 约顿 1套 承重加固套件 1项 空调配套安装工程(含空调基座、承重套件、制冷剂、管线保护、管路延长组件、保温、上送风风管及风口安装、冷媒管保温外套管等) 1套 调试 约顿 1套

2、自动排水系统 含排水泵、水箱、自控装置、过滤装置等 1项

3、封闭阳台改造工程 含轻钢龙骨墙体加保温隔热层、门、吊顶局部提升、地面坡度及防水、排水泵、拦水坝 1项

4、室外机气流通道改造工程 含风道墙、保温、轴流风机等 1项

4、质量与服务要求: 供货方对于所有供货设备,提供至少1年的保修期.保修期内对于损耗的易耗品(过滤网、电机加湿清洗、风机皮带)提供免费上门更换,其他所有零备件必须提供免费上门检修及更换. 保修期内原厂商对设备提供7*24的技术支持和售后响应服务,并提供24小时维修服务电话和专人值班手机.自接到甲方报修电话后0.5小时电话响应,故障提供1个工作小时上门服务,并在到达现场后2小时内解决备品备件问题并排除故障.保修期内原厂商提供每年四次上门预防性主动维护服务,检查设备状态和性能,包含提交设备检查报告,负责提出预示发生问题的解决方案和建议,并提供2小时用户培训.通过巡检,保证避免出现因设备故障导致停机的事故.如果发生此类事故视为供货方违约.除按照合同总价款的1%作为罚金外,并负责因此造成的损失赔偿. 如供方在接到甲方维修通知后3小时内仍不能修复有关货物,供方应提供与该货物同一型号的备用货物并接通使用,未在约定时间内恢复和解决故障,视为供货方违约,在规定的恢复时间以后的故障,每一天按照合同总价款的1%作为罚金,如因此给甲方造成损失,供货方应负责赔偿. 设备的生产厂商或供货方应具有完善的货物服务保障体系(提供设备的生产厂商应在最终供货地有直接设立的、足够的售后服务机构,并正常经营一年以上,配备有足够的、有相应资质的工程技术人员);

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题