6 5 第二位表征数字(见表2) 第一位表征数字(见表1) 表征字母 具有这种代号系指能防止尘埃进入电器外壳内部,并能防喷水. IP 4L

4 第二位表征数字(见表2) 第一位表征数字及数后补充字母(见表1) 表征字母 具有这种代号系指能防止直径大于12.5mm固体异物进入壳内和防止长度不大于100mm直径为1mm的试验探针触及壳内带电部分和运动部件,并能防溅水. IP W

3 3 第二位表征数字(见表2) 第一位表征数字(见表1) 补充字母 表征字母 具有这种代号系指在特定的气候条件下使用,其外壳能防止大于2.5mm的固体异物进入电器外壳内部,并能防淋水.

7 试验要求 7.1 本标准所规定的试验为型式试验,允许仅在新产品定型或结构改变而影响防护性能时进行. 7.2 防水和防尘试验的标准环境条件规定为: 温度:15~35℃;

相对湿度:45%~75%;

气压:86~106kPa(860~1060mbar). 7.3 除另有规定者外,每次试验的样机应是清洁的新制品,所有部件均应按制造厂规定的正常使用、安装条件装配完整的产品上进行.但外壳接缝处的临时涂封(如防锈油脂、油漆等)在试验前应去除. 7.4 一般情况,试验是在电器不通电情况下进行的.如需要在通电情况下进行试验时,应在相应的产品标准或技术条件中加以规定,并应采取充分的安全措施. 7.5 对于第一位表征数字为1和2L,第二位表征数字为

1、

2、3和4的防护等级,如直观检查已显示出符合预期的防护等级的要求时,则不需再作试验,但如有怀疑,则可按第

6、7和8章规定进行试验. 7.6 如有附加要求时应在有关产品标准或技术条件中加以规定. 7.7 对于第二位表征数字条件要求试验时,试验应用清水进行.在试验过程中,壳内的湿气可能部分凝结,应避免将冷凝的露水误认为进水. 7.8 在按电器表面积确定试验时间时,计算表面积的误差为±10%. 8试验方法和合格评定 8.1 第一位表征数字的试验 第一位表征数字及数后补充字母的试验方法和合格评定见表3的规定. 表3 第一位表征数字及数后补充字母的试验方法和合格评定 第一位表征数字及数后补充字母 试验方法及合格评定

0 无需试验

1 用直径为50±0.05mm的刚性试球对外壳各开启部分施加50±5N的力做试验. 如试球未能穿过任一开启部分并与电器内运行时带电部分或转动部件保持足够的间隙,即认为试验合格 2L 本试验包括试指试验和试球试验: 试指试验: 用图1所示的金属试指做试验:试指的2个连结点可绕其轴线向同一方向弯曲90°用不大于10N的力将试指推向外壳各开启部分,如能进入外壳,则应注意活动至各个可能的位置. 如试指与壳内带电部分或转动部件保持足够的间隙,即认为试验合格.但允许试指与非危险的光滑转轴及类似的部件接触. 试验时,如有可能应使壳内转动部件缓慢地转动. 试验电器时,可在试指和壳内带电部分之间中接一适当的指示灯,并供以40~50V的安全电压,对仅用清漆、氧化物及类似方法涂覆的导电部件,应用金属箔包覆,并将金属箔与运行时带电的部件连接.试验时如指示灯不亮,即认为试验合格. 试球试验: 用直径为12.5+0.05mm的刚性试球对外壳各开启部分施加30±3N的力做试验. 如试球未能穿过任一开启部分并与电器壳内事业电部分或转动部件保持足够的间隙,即认为试验合格