编辑: 此身滑稽 2019-02-11

B门窗:应根据人流安全疏散的要求设置前后门,门洞的宽度不应小于1200mm,门扇上宜观察窗,门框上部设采光通风窗.实验室的窗台适宜高度900mm~1000mm,实验室的窗间墙宽度不应大于1200mm.门窗开启后不应影响室内空间的使用和走廊通行的便利与安全. C 综合布线系统:室内有水源、电源的应设总控制阀.实验室内电源插座与照明用电应分路设计、分别控制.新建实验室应预留综合布线系统的竖向贯通井道及设备位置;

D采用通风到桌的化学实验室,应单独设置三相动力电源,独立控制;

E用电负荷:实验室的配电线路和设备功率容量应留有余地,以满足不断采用现代化教学手段及教学设备逐步增多的需要. (4)环境要求 环境要求 项目类别要求采光 基本要求 应保证实验室教学用房的最佳建筑朝向,避免室内直射阳光.主要采光面应位于学生座位左侧.生物准备室应至少有一个向阳的窗户,存放生物标本的仪器室宜为北向布置. 照明 基本要求 1.实验台面的平均照度应符合GB 50034的有关要求不低于3001*,其照度均匀度不低于0.7. 2.灯具悬挂高度距实验台面不应低于1700mm,不宜用裸灯. 规划建议 1.书写板宜设局部照明,书写板面的平均照度应符合GB 50034的有关要求不低于5001*,照度均匀度不低于0.7. 2.实验台上若设计局部照明,前排灯不应对后排学生视线产生直接眩光. 遮光 基本要求 窗户可装窗帘.做光学实验用的实验室应设遮光通风帘. 温度 基本要求 室内设计温度应符合GB 5701的有关要求宜在16℃~28℃寒冷和炎热地区应因地制宜地设置采暖和降温设施. 通风换气 基本要求 1.实验室、准备室的换气次数应符合GB 17226的有关要求不低于4次/h,宜采取各种有组织的自然通风措施,使室内二氧化碳浓度低于1.5‰ 2.必要时还应采取强制置换室内污染空气的措施:采用排风扇时,排风扇应设在外墙靠地面处.风扇的中心距地面不应小于300mm.风扇漏口靠室外的一面应设挡风措施;

室内的一面应设防护罩. 规划建议 若采用排风到桌(化学)装置时,风速应连续可调,各风罩口风速应基本一致,最大风速下可实现换气次数不低于10次/h. 环保 基本要求 1.室内环境噪声不大于65dB. 2.新建、改建、扩建实验室及附属用房时,甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染应符合相关标准中的限量值. 3.实验废液应收集并进行委托处理,经处理后方可排放.排放应达到国家废水综合排放水质标准. 安全 基本要求 各室应备有效的消防设施.每个化学实验室应设置―个事故急救冲洗水嘴和急救箱.急救箱中的药品应注意及时更换. (5)固定设施 A.基本要求 a) 书写板:书写板下沿与讲台面的垂直距离宜为1000mm~1100mm;

b) 讲台:两端与书写板竖直边缘下延长线的水平距离不应小于200mm,宽度不应小于650mm,高度宜为200mm;

c) 电源:实验室电气线路应采用防火要求的暗敷配线方式,安装自动断电保护器,应有可靠的接地措施;

d) 水源:各室应设给排水设施,宜设水槽和拖把池,排水口应有水封装置. B.规划建议 a) 气源:可根据需要设置气源,并应有―定的安全措施;

b) 通讯:可根据实际情况设一处或多处网络接口;

c) 教学电视:实验室内设置电视机时,应符合GB 8772的有关要求.观看距离以座椅前缘至电视屏幕垂直面间水平距离为电视机屏幕尺寸的4倍~11倍为宜.观看的水平斜视不宜超过45°,仰角不宜超这30°;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)