编辑: qksr 2018-12-16
太和医院设备采购技术参数表 申购设备名称 武当山院区电力电缆招标采购 设备功能用途描述 根据太和医院武当山院区建设进度,因供电主线路变电站改造未完,且从变电站至院区的综合管线建设需要与市政多部门协调,短期内无法完成,经与当地供电部门协商,医院自行采购主材,供电公司从就近环网箱搭接临时电源以供开业使用,待主线路连接到位后再接入正式电源;

依据工程设计公司提供的设计参数要求和供电公司临时电源接入方式,拟对院区供电电力电缆单价进行招标采购,长度及安装费用依实际发生数量最终按照审计结果结算,以确保院区如期建成开业投入使用.

具体技术参数

一、设备需求表:?????详见后附明细表及参考设计图纸?

二、产品的技术要求? 电力电缆交联工艺必须是全封闭干式交联,内、外半导电层与绝缘层采用三层共挤.

1、导体 铜导体应采用退火铜单丝紧压绞合,性能符合GB/T3956 的规定.导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线.

2、绝缘 挤包在导体上的绝缘性能及厚度要求均符合GB/T12706-2008中的相关规定.绝缘标称厚度4.5mm,任何一点最小厚度不小于标称厚度的90%-0.1mm 绝缘层偏心度:≤15%.

3、导体屏蔽 导体屏蔽为挤包交联型半导电层.屏蔽料采用优质的材料,生产年限不超过半年 ,半导电层应均匀地包覆在导体上,表面应光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹.导体屏蔽标称厚度为0.7mm,任何一点最小厚度不小于0.5mm.

4、绝缘屏蔽 绝缘屏蔽挤包半导电层应均匀地包覆在半导电包带外,并牢固地粘在绝缘层上.在与绝缘层的交界面上应光滑,无明显绞线凸纹,尖角、颗粒、烧焦或擦伤痕迹.导体屏蔽标称厚度应为0.7mm,任何一点最小厚度不小于0.6mm. 电缆绝缘屏蔽为可剥离型. 三芯分相电缆绝缘屏蔽与金属屏蔽层之间应有沿缆身纵向(黄绿红)相色标志带.

5、金属屏蔽 金属屏蔽为铜带屏蔽: a)采用单层铜带绕包形式,搭盖率不小于15%.最小搭盖率不小于5%. b)铜带绕包应连续、均匀、平整光滑,不能过紧,保证在电缆允许弯曲半径范围内不断裂. c)单芯电缆铜带标称厚度不小于0.12mm,三芯分相电缆铜带标称厚度不小于0.10mm,铜带任一处最薄点厚度不得小于标称厚度的90%.

6、三芯分相电缆的内衬层和填充物 缆芯间紧密填充非吸湿性材料,成缆后缆身应外形圆整,并用非吸湿性带子扎紧,同时缆芯的填充物和带子必须满足电缆工作温度的要求.电缆若要求阻燃性能,则根据要求的阻燃等级,采用合适材料的填充物和绕包带. 铠装电缆的内衬层应为挤包黑色聚乙烯护套料或聚氯乙烯护套料.其标称厚度应符合GB/T 12706.2的规定.阻燃电缆根据阻燃等级要求,选择材料阻燃性能指标.

7、 铠装 电缆铠装层应单芯电缆采用镀锌钢带;

单芯电缆铠装应采用非磁性金属带, 铠装层要求应符合GB/T 12706.2规定.

8、外护套 三芯分相电缆外护套可采用聚氯乙烯(PVC)料或聚乙烯(PE)料挤包,钢带内需增设内护套.有特殊防水要求的电缆宜采用PE外护套.外护套材料必须与电缆工作环境和电缆额定工作温度相适应. 护套表面光洁、圆整,任一点最小厚度应不小于标称值的80%-0.2mm;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题