编辑: 紫甘兰 2018-12-03

一、二级耐火等级的住宅建筑或办公建筑,当建筑物的占地面积总和不大于2500m2时,可成组布置,但组内建筑物之间的间距不宜小于4m.组与组或组与相邻建筑物的防火间距不应小于本规范第5.2.2条的规定. 5.3.1A 独立建造的

一、二级耐火等级老年人照料设施的建筑高度……不应大于54m;

独立建造的三级耐火等级老年人照料设施,不应超过2层. 5.4.7 剧场、电影院、礼堂……确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合下列规定: ????

1 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔. ????

2 设置在

一、二级耐火等级的建筑内时,……确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅的建筑面积不宜大于400m2. ????3 设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层. ? ?4 设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层. ????5 设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统等自动灭火系统. 5.4.8 建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层.设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层.确需布置在

一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定: ????

1 一个厅、室的疏散门不应少于2个……;

2 设置在地下或半地下时,……不应设置在地下三层及以下楼层;

3 设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统. 5.4.14 供建筑内使用的丙类液体燃料,其储罐应布置在建筑外,并应符合下列规定:

3 当设置中间罐时,中间罐的容量不应大于1m3,并应设置在

一、二级耐火等级的单独房间内,房间门应采用甲级防火门. 5.5.2 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m. 5.5.3 ……通向屋面的门或窗应向外开启. 5.5.5 除人员密集场所外,建筑面积不大于500m

2、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯. 除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、 防火分区建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过

15 人的其他地下或半地下建筑(室),可设置1个安全出口或1部疏散楼梯. 除本规范另有规定外,建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间, 可设置1个疏散门. 5.5.6 直通建筑内附设汽车库的电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔. 5.5.9

一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求:

1 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;

2 建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;