编辑: gracecats | 2018-11-21 |
1、SL
2、SL3分别是低中高液位传感器,液体淹没时接通,液体A,液体B,的流入和混合液体的流出分别由YV1,YV2,YV3控制;
M为搅拌电机.
控制要求如下: 初始:容器内为放空状态 起动:按下起动按钮SB1,YV1打开,液体A流入,当液位上升到SL2,关闭YV1,打开YV2;
液体B流入,液位上升到SL3,关闭YV2,起动电动机M,同时起动定时;
1分钟之后,M关闭,同时起动YV3,混合液体放出;
当液位下降到SL1,SL1由接通到断开,起动定时,20S之后容器放空,YV3关闭,重新开始下一循环. 停止操作:按下停止按钮SB2,要处理完当前周期之后,系统停在初始位置. 考核要求: (1)列出输入输出元件与PC地址对照表;
(2)画出梯形图;
(3)列出程序清单;
(4)画出完整的PLC接线图;
(5)将程序输入PLC主机;
(6)模拟调试. 方式:理论设计和实践操作 时间:3小时 条件:装有编程软件的电脑一台、PLC实验台、连接导线若干 考核目标:要求学员能熟练掌握定时器、置位复位指令,边缘触发等PLC的基本指令编写控制程序,学会用功能表图设计法设计程序,能正确分配I/O口,绘制PLC外围接线图,能正确接线模拟调试,能够独立分析故障原因. PLC技术系统设计师技能考核评分表 姓名 考号开始时间 单位 名称 结束时间 项目内容 考核要求 配分 评分标准 扣分 得分 电路设计正确
1、I/O分配表正确
2、输入输出接线图正确
3、主电路正确
4、联锁、保护齐全
30
1、分配表每错一处扣5分
2、输入输出图,错一处扣5分
3、主电路错一处,扣5分
4、联锁、保护每缺一项扣5分
5、不会设置及下载分别扣5分 安装接线正确
1、元件选择、布局合理,安装符合要求
2、布线合理美观
10
1、元件选择、布局不合理,扣3分/ 处,元件安装不牢固,扣3分/处
2、布线不合理、不美观,扣3分/处PLC编程调试成功
1、程序编制实现功能
2、操作步骤正确
3、接负载试车成功
50
1、连线接错一根,扣10分;
2、一个功能不实现,扣10分;
3、操作步骤错一步,扣5分;
4、显示运行不正常,扣5分/台 时间考核 提前完成,按时间给分